drew80
сообщение 26.3.2017, 15:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 16.12.2011
Пользователь №: 133562



Добрый день, уважаемые коллеги!
Вопрос в обязательности выполнения требования п.7.10.5 СП 60.13330.2012 ...Оборудование, обслуживающее помещения категорий А, Б и В1, склады категорий А, Б, В1 и В2, а также оборудование системы местных отсосов взрывоопасных смесей и систем по 7.2.13 за пределами обслуживаемого пожарного отсека размещать не допускается.
В тоже время, в СП 7.13130.2013 допускает размещение вент.оборудования за пределами отсека и в п.6.8 отсутствуют ограничения по категориям обслуживаемых помещений, хотя в п.6.9 есть ссылка на СП 60 "...В этих помещениях допускается устанавливать оборудование систем приточной или вытяжной общеобменной вентиляции в ограниченном перечне в соответствии с [1]...". Можно ли считать п.7.10.5 СП 60.13330.2012 ограничением, на которое ссылается СП 7.13130.2013 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.3.2017, 0:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Не можно, а нужно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
drew80
сообщение 27.3.2017, 10:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 16.12.2011
Пользователь №: 133562



Спасибо, ИОВ. Развеяли сомнения. Немного смущает отсутствие п. 7.5.10 в перечне пост.1521. Также сталкивался с прошедшими экспертизу проектами многофункциональных зданий с встроенными парковками и вытяжными установками парковок, установленными на кровле жилых корпусов (за пределами отсека) при категории парковки В1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.3.2017, 21:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Границами пож. отсека являются ограждающие конструкции - советую ознакомиться с СП 2.
На кровле - значит снаружи здания, на улице, а не в смежном пож. отсеке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных