?Балансировочные клапана последовательно |
|
|
|
27.3.2017, 17:14
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 27.3.2017, 16:57)  Пока у вас устойчивое тепло, вы там выкобениваетесь. А были бы "крутилки" - выкрутили до предела, а остается устойчиво холодно. Ну, пусть прохладно. И тогда бы счета чуть поменьше совсем бы не радовали. все это я понимаю. как и наличие регулировщика в ИТП (так оно примерно и есть, только у этого человека видимо пинг большой) а залезать в эту борьбу вообще не хочется, понимаю что все это пустое. надо свой дом и свои крутилки на своём котле. в этом направлении и мечтаю.
|
|
|
|
|
27.3.2017, 18:10
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.1.2016
Пользователь №: 287459

|
спасибо за ответы) Еще немного информации по системе. Смутило что клапана вроде автоматические, а пары нет в спецификации. Оказалось так и есть, заложены только клапаны-партнеры. Сегодня поднял вопрос о некомпетентности проектировщиков, пока только по изобилию автоматики, запасаюсь попкорном. Это здание больницы, проект замены существующей системы. И еще. Отопление центральное, от ТЭЦ, нужен ли вообще там насос? В спецификации теплообменника нет. Предварительные выводы: нужен новый проект. Интересно что уже есть предварительная смета по этому проекту, и уже несколько фирм выставили коммерческие предложения по ним и я единственный кто поднял этот вопрос, остальные просто посчитали по имеющейся спецификации.
|
|
|
|
|
27.3.2017, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата Сегодня поднял вопрос о некомпетентности проектировщиков. Круто. ) Боюсь этот объект не вам делать.
|
|
|
|
|
27.3.2017, 18:21
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44813
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Изобилие не изобилие, но: 6.4.9 У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру.
В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует, как правило, устанавливать автоматические терморегуляторы. Автоматические терморегуляторы допускается не устанавливать при техническом обосновании.
Ну и тема с конвекторами теперь не прокатит - радиаторы должны быть или панельные.
|
|
|
|
|
27.3.2017, 18:35
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.1.2016
Пользователь №: 287459

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 27.3.2017, 17:28)  Что там за "коробочки" на схеме? Наверное конвекторы. На схеме коробочки. А в спецификации заложены биметаллические секционные радиаторы. Цитата(Амиго @ 27.3.2017, 20:13)  Круто. ) Боюсь этот объект не вам делать. Ну да))) Тем более учреждение бюджетное, наверняка уже ручки потирают в ожидании откатов. Да и делать по такому проекту не очень хочется. А что будет, то будет, главное результат для опыта узнать.
|
|
|
|
|
27.3.2017, 18:39
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44813
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Даже растворитель заложили. Для откатов. А вы жалуетесь.  И клапанов автоматических только 4 штуки.
Сообщение отредактировал Vano - 27.3.2017, 18:37
|
|
|
|
|
27.3.2017, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Vano @ 27.3.2017, 14:00)  КРД качественные сейчас реально купить? Есть ли у кого опыт установки качественной около радиаторной арматуры, если можно ссылки. Клапаны без термоголовки с регулирующими колпачками автоматически превращаются в тюнингованные КРД.
|
|
|
|
|
27.3.2017, 18:41
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.1.2016
Пользователь №: 287459

|
Цитата(Vano @ 27.3.2017, 20:21)  Изобилие не изобилие, но: 6.4.9 У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру.
В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует, как правило, устанавливать автоматические терморегуляторы. Автоматические терморегуляторы допускается не устанавливать при техническом обосновании.
Ну и тема с конвекторами теперь не прокатит - радиаторы должны быть или панельные. Не. Но ведь можно поставить где нибудь на коллекторе их в небольшом количестве, а не постоячно (для этого объекта автоматические клапана это 20 процентов от стоимости всех материалов). Цитата(Vano @ 27.3.2017, 20:39)  Даже растворитель заложили. Для откатов. А вы жалуетесь.  И клапанов автоматических только 4 штуки. И 31 шт 3/4х.
Сообщение отредактировал pivaHET - 27.3.2017, 18:42
|
|
|
|
|
27.3.2017, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(pivaHET @ 27.3.2017, 18:10)  Смутило что клапана вроде автоматические, а пары нет в спецификации. Оказалось так и есть, заложены только клапаны-партнеры. вы бы хоть прочитали инструкцию к клапану прежде чем нести ахинею. Цитата Клапаны-партнеры ASV-BD/I/M рекомендуется применять совместно с автоматическими балансировочными клапанами ASV-PV/P для контроля и поддержания постоянного перепада давлений в обслуживаемых стояках или ветках систем отопления, тепло- и холодоснабжения. ASV-BD сочетает в себе функции ручного балансировочного клапана и шарового крана, никто не запрещает их без ASV-PV/P и настраивать вручную Цитата(pivaHET @ 27.3.2017, 18:10)  И еще. Отопление центральное, от ТЭЦ, нужен ли вообще там насос? В спецификации теплообменника нет. так никто не скажет нужен насос или нет, нужны ТУ на подключение ТС. обычно теплообменники и насосы закладываются в проекте ИТП (раздел ТМ) , который согласовывается в теплоснабжающей организации.
Сообщение отредактировал Composter - 27.3.2017, 18:44
|
|
|
|
|
27.3.2017, 18:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(Vano @ 27.3.2017, 20:21)  Изобилие не изобилие, но: 6.4.9 У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру.
В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует, как правило, устанавливать автоматические терморегуляторы. Автоматические терморегуляторы допускается не устанавливать при техническом обосновании.
Ну и тема с конвекторами теперь не прокатит - радиаторы должны быть или панельные. Vano, цитируйте уж полностью. О том, что регулирующая арматура должна быть всегда в нормах было написано. И она действительно нужна, только такая, которая регулирует, а не место занимает. Советские КДР и КРТ ничего не могли регулировать, их просто ставили "потому что положено". Правда один мужик мне говорил, что его свояк знает мужика у которого у тещи в квартире КРТ регулирует. Сейчас есть отличные импортнце регулирующие краны - хоть с высоким сопротивлением для двухтрубных, хоть с низким для однотрубных. По поводу же автоматического регулирования написано: Цитата В системах центрального отопления следует предусматривать, как правило, автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов с учетом 6.4.9. "Как правило" означает, что не всегда. В процитированном Вами п. 6.4.9 также написано "как правило" и "не устанавливать при техническом обосновании". Да и то это касается только жилых и общественных зданий. А ставят "радиатор+термостат"+ воздухоотводичик" везде. Процитирую свою же писанину из документации к программе Лидер-Гидравлика: Цитата А какое может быть "техническое обоснование"? Например есть большое помещение общественного здания, наподобие торгового зала. Там никакие терморегуляторы у отопительных приборов не окажут никакого влияния. Температура в помещении определяется не температурой в зоне датчика каждого отдельного терморегулятора.
А производственные здания? Там вообще системы отопления с местными отопительными приборами играют вспомогательную роль, часто дежурного отопления. Для них автоматическое регулирование даже является вредным. Тем не менее постоянно приходится сталкиваться с проектами, где в производственных помещениях (в том числе работающих в "безлюдном" режиме) наставлены радиаторы с термостатами. Но ведь термостат это не просто лишние деньги на ветер. Авторегуляторы превращают системы с постоянным расходом в систему с переменным расходом. И уже ради предотвращения этого пагубного влияния СП требует: Цитата В системах отопления многоэтажных зданий для гидравлической балансировки и обеспечения работы автоматических терморегуляторов в оптимальном режиме на стояках (как правило, двухтрубных систем) или в узлах ввода систем поквартирного отопления следует предусматривать установку автоматических балансировочных клапанов.
В системах отопления без автоматических терморегуляторов у отопительных приборов согласно 6.4.9 допускается устанавливать ручные балансировочные клапаны. Вот так вот - поставил автоматические термостаты, поставь и автоматические балансиры. А там и до ИТП дойдет и вообще до масштабов города - "всё сломать". Хотя сами по себе балансировочные изделия очень полезные.
|
|
|
|
|
27.3.2017, 18:54
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.1.2016
Пользователь №: 287459

|
Цитата(Composter @ 27.3.2017, 20:41)  вы бы хоть прочитали инструкцию к клапану прежде чем нести ахинею. Я сделал проще, позвонил в Данфосс. Мне посоветовали, если не нужна автоматическая балансировка, следует применять не ASV, а BSV.
|
|
|
|
|
27.3.2017, 19:22
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44813
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(pivaHET @ 27.3.2017, 18:41)  Не. Но ведь можно поставить где нибудь на коллекторе их в небольшом количестве, а не постоячно (для этого объекта автоматические клапана это 20 процентов от стоимости всех материалов). Можно, но в норме написано около отопительных приборов, а не где-нибудь. Хоть и ручных, но около приборов. Цитата(испытатель @ 27.3.2017, 18:41)  Клапаны без термоголовки с регулирующими колпачками автоматически превращаются в тюнингованные КРД. тоже денег стоят импортные же Цитата(Татьяна Удальцова @ 27.3.2017, 18:46)  Vano, цитируйте уж полностью. О том, что регулирующая арматура должна быть всегда в нормах было написано. И она действительно нужна, только такая, которая регулирует, а не место занимает. Советские КДР и КРТ ничего не могли регулировать, их просто ставили "потому что положено". Правда один мужик мне говорил, что его свояк знает мужика у которого у тещи в квартире КРТ регулирует.
Сейчас есть отличные импортнце регулирующие краны - хоть с высоким сопротивлением для двухтрубных, хоть с низким для однотрубных.
По поводу же автоматического регулирования написано:
"Как правило" означает, что не всегда. В процитированном Вами п. 6.4.9 также написано "как правило" и "не устанавливать при техническом обосновании". Да и то это касается только жилых и общественных зданий. А ставят "радиатор+термостат"+ воздухоотводичик" везде. Татьяна, ну как раз полностью - вы сами с собой спорите. Специально полностью привел, чтоб было "как правило" и отказаться при техническом обосновании. Тут иногда проще поставить терморегуляторы - как те же КДР и КРТ, чем бегать технически обосновывать. Каждый выбирает свой путь - вопрос к нормотворцам.
|
|
|
|
|
27.3.2017, 19:24
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.1.2016
Пользователь №: 287459

|
Цитата(Vano @ 27.3.2017, 21:19)  Можно, но в норме написано около отопительных приборов, а не где-нибудь. Хоть и ручных, но около приборов.
тоже денег стоят импортные же А, так это про регулирующие вентили с термоголовками на ОП? Я подумал про автоматический балансировочный клапан, который заложен на каждый стояк, плюс к этим вентилям и плюс к балансировочным клапанам на контурах.
Сообщение отредактировал pivaHET - 27.3.2017, 19:27
|
|
|
|
|
27.3.2017, 19:31
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44813
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(pivaHET @ 27.3.2017, 18:10)  Сегодня поднял вопрос о некомпетентности проектировщиков, пока только по изобилию автоматики, запасаюсь попкорном. Это здание больницы, проект замены существующей системы. В этом и тема. Нет чтоб спокойно работать. Не поставишь термостаты эксперт укажет - тащи обоснование, не это не обоснование - мне надо чтоб в объеме диссертации чтоб еще с натурными испытаниями., Поставишь, снимая замечания - появится весь такой монтажник грамотный - автоматики много, да и вообще некомпетентен проектировщик - здесь однотрубка нужна. Цитата(pivaHET @ 27.3.2017, 19:24)  А, так это про регулирующие вентили с термоголовками на ОП? Я подумал про автоматический балансировочный клапан, который заложен на каждый стояк, плюс к этим вентилям и плюс к балансировочным клапанам на контурах. Цитата(Татьяна Удальцова @ 27.3.2017, 18:46)  Вот так вот - поставил автоматические термостаты, поставь и автоматические балансиры. А там и до ИТП дойдет и вообще до масштабов города - "всё сломать". Хотя сами по себе балансировочные изделия очень полезные.
|
|
|
|
|
27.3.2017, 19:54
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.1.2016
Пользователь №: 287459

|
Цитата(Vano @ 27.3.2017, 21:31)  В этом и тема. Нет чтоб спокойно работать. Не поставишь термостаты эксперт укажет - тащи обоснование, не это не обоснование - мне надо чтоб в объеме диссертации чтоб еще с натурными испытаниями., Поставишь, снимая замечания - появится весь такой монтажник грамотный - автоматики много, да и вообще некомпетентен проектировщик - здесь однотрубка нужна. Это вы меня так подкололи?))) А вы как считаете? Нужны или нет? Даже если стояк на 2 этажа и на нем 4, а то и два ОП? Хорошо, если нормы предписывают, тогда можно сделать систему с коллектором, например на 4(по два на этаж) контура и балансировать все четырьмя клапанами. Если длинные контура, разбить не на 4, а на 6 контуров. И не городить стояки.
Сообщение отредактировал pivaHET - 27.3.2017, 19:56
|
|
|
|
|
27.3.2017, 20:02
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44813
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
По настроению считаю. Например вижу что в больницу по этому же проекту покупают томограф, ангиограф. То вся эта автоматика отопления на фоне проекта жалкие копейки, - значит будет автоматика. Другой случай - чудом главрачу удалось выбить немного денюжки на капремонт только системы отопления. А на электрику и каналью пока денег нет, но вы держитесь. Значит не будет автоматики. А если что через экспертизу идет - мы добавим аврийный дизель, аккумуляторы аварийные для того медоборудования, которому дизель не подходит, дымоудаления, безбарьерной среды, даже таксофоны по нормам поставим. И опять на фоне этого автоматика СО копейки, значит ей быть.
Сообщение отредактировал Vano - 27.3.2017, 20:03
|
|
|
|
|
27.3.2017, 20:22
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.1.2016
Пользователь №: 287459

|
Цитата(Vano @ 27.3.2017, 22:02)  По настроению считаю. Например вижу что в больницу по этому же проекту покупают томограф, ангиограф. То вся эта автоматика отопления на фоне проекта жалкие копейки, - значит будет автоматика. Другой случай - чудом главрачу удалось выбить немного денюжки на капремонт только системы отопления. А на электрику и каналью пока денег нет, но вы держитесь. Значит не будет автоматики. А если что через экспертизу идет - мы добавим аврийный дизель, аккумуляторы аварийные для того медоборудования, которому дизель не подходит, дымоудаления, безбарьерной среды, даже таксофоны по нормам поставим. И опять на фоне этого автоматика СО копейки, значит ей быть. А с технической стороны и точки зрения экономической оправданности траты бюджетных средств?
|
|
|
|
|
27.3.2017, 21:02
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44813
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(pivaHET @ 27.3.2017, 20:22)  А с технической стороны и точки зрения экономической оправданности траты бюджетных средств? А таксофоны? Реально по нормам положены и надо ставить в больницах. Технически можно ставить, можно не ставить автоматические терморегуляторы. Но если не ставить, то надо технически обосновывать. А если ставить, то не надо ничего - просто ставить.
|
|
|
|
|
27.3.2017, 21:54
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50419
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(pivaHET @ 27.3.2017, 18:10)  И еще. Отопление центральное, от ТЭЦ, нужен ли вообще там насос? В спецификации теплообменника нет. ТЭЦ ТЭЦ рознь. Глядучи что за график. Если нет теплообменника и подключение зависимое, то, и насос нужен и автоматика ИТП нужна, потому что на чисто элеваторном присоединении такой оркестр из регуляторов будет играть что угодно, но не музыку))
|
|
|
|
|
28.3.2017, 7:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(Vano @ 27.3.2017, 22:02)  По настроению считаю. Например вижу что в больницу по этому же проекту покупают томограф, ангиограф. То вся эта автоматика отопления на фоне проекта жалкие копейки, - значит будет автоматика. Другой случай - чудом главрачу удалось выбить немного денюжки на капремонт только системы отопления. А на электрику и каналью пока денег нет, но вы держитесь. Значит не будет автоматики. А если что через экспертизу идет - мы добавим аврийный дизель, аккумуляторы аварийные для того медоборудования, которому дизель не подходит, дымоудаления, безбарьерной среды, даже таксофоны по нормам поставим. И опять на фоне этого автоматика СО копейки, значит ей быть. В чужом кошельке тыща всегда "копейки". Вот на всякие "графы" деньги выделялись по федеральной программе. Ни копейки из них на отопление потратить было нельзя - сразу главврача под суд. Да, это были огромные деньги. Но они были распилены еще в столице - половина (в лучшем случае) поставщику, остальное "на опилки". Как раз "МадамАрбидол" любила в казино играть и случайно выигрывала. А сейчас эти прославившиеся больницы и перинатальные центры (лично ВВП контролировавшиеся) всего через 5 лет требуют ремонте. Все. В том числе систем отопления - замерзают люди. Но денег на это нет, потому что всё свалили на нищие муниципальные бюджеты. И для них это уже не "копейки", особенно если "это" ненужное. Да особенно если как-то выкрутятся, а потом будет ещё холоднее - что весьма вероятно при таких проектах.. Ну а вы там в столице "на фоне" можете "копейки" не считать.
|
|
|
|
|
28.3.2017, 8:51
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44813
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Там в "регионах" копейки считали. Кроме федеральных денег местный бюджет софинансировал. И копейки считали в местной госэкспертизе - все претензии к своим.
|
|
|
|
|
28.3.2017, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата Не поставишь термостаты эксперт укажет - тащи обоснование, не это не обоснование - мне надо чтоб в объеме диссертации чтоб еще с натурными испытаниями., Поставишь, снимая замечания - появится весь такой монтажник грамотный - автоматики много, да и вообще некомпетентен проектировщик - здесь однотрубка нужна. Соглашусь с Вано. По разному бывает. Потому и говорю. Этот монтажник вряд ли будет монтировать этот объект. Технически СО работоспособна. А уж что там было с заказчиком обговорено, что было в ТЗ написано, глядя на эту схемку непонятно. Можд представитель заказчика откаты имеет с данфосовских крантиков?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|