Вячеслав!
сообщение 30.3.2017, 14:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 12.4.2013
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 189162



Собираюсь подбирать оборудования смесительного узла регулирования.
Объект: капитальный ремонт жилого здания (9 этажей).
Методика: Покотилов - Регулирующие клапаны автоматизированных систем тепло- и холодоснабжения

Вроде бы все понятно и просто, но вот я не знаю потери давления в системе отопления.
Как посчитать эти потери давления по упрощенной методике и так чтобы оборудование более менее работало?

И еще вопрос кто пользуется этой методикой и что скажите о ней? Может есть более лучшая методика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 30.3.2017, 14:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Вячеслав! @ 30.3.2017, 14:01) *
Собираюсь подбирать оборудования смесительного узла регулирования.
Объект: капитальный ремонт жилого здания (9 этажей).
Методика: Покотилов - Регулирующие клапаны автоматизированных систем тепло- и холодоснабжения

Вроде бы все понятно и просто, но вот я не знаю потери давления в системе отопления.
Как посчитать эти потери давления по упрощенной методике и так чтобы оборудование более менее работало?

И еще вопрос кто пользуется этой методикой и что скажите о ней? Может есть более лучшая методика?

"Как посчитать потери давления?"
"Кто пользуется этой методикой?"

Почему же тема называется "Смесительный узел"? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вячеслав!
сообщение 30.3.2017, 14:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 12.4.2013
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 189162



Цитата(Смит @ 30.3.2017, 14:12) *
"Как посчитать потери давления?"
"Кто пользуется этой методикой?"

Почему же тема называется "Смесительный узел"? blink.gif


Простите, но речь же идет о смесительном узле и о подборе его?

Конечно если это новое строительство, то потери давления я бы по считал.
Но это существующее здание по которому есть только планы здания и запросили ТУ больше никакой информации. Как быть?

Сообщение отредактировал Вячеслав! - 30.3.2017, 14:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вячеслав!
сообщение 30.3.2017, 15:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 12.4.2013
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 189162



И манометров тоже нет на системе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 30.3.2017, 16:03
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50376
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Вячеслав! @ 30.3.2017, 15:29) *
И манометров тоже нет на системе
Что манометров нет это в корне меняет дело. Существенная информация.
Вячеслав!, Вы не пробовали найти проектировщиков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вячеслав!
сообщение 30.3.2017, 16:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 12.4.2013
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 189162



Цитата
Что манометров нет это в корне меняет дело. Существенная информация.
Вячеслав!, Вы не пробовали найти проектировщиков?


Здесь я имел виду что не могу определить потери давления в системе отопление по манометрам.

И я сам проектировщик но опыта у меня мало.

Сообщение отредактировал Вячеслав! - 30.3.2017, 16:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вячеслав!
сообщение 30.3.2017, 16:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 12.4.2013
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 189162



http://umnoeotoplenie.ru/kak_vybrat_tcirku...cionniy_nasos_3

Здесь идет речь о насосах, но подбор ведут на основание потерь давления которые вычисляют по формуле:
Цитата
ΔP = 1,3 * Σ [R * L] + ΣZ, где

ΔP - потеря давления в системе, Па (измеряется в Паскалях);

Как мы уже говорили, напор насоса измеряется в метрах, а систему считаем в Паскалях. Как соизмерить эти единицы, поговорим чуть дальше.

R - потери давления в трубах, Па/м;

L - длина труб в метрах всего контура отопления (подача и обратка), по которому циркулирует теплоноситель. Расчет ведется по самому длинному и нагруженному контуру (если контуров несколько). Также следует учитывать изменение диаметра трубопровода на разных участках. Поэтому длина конкретного участка считается отдельно.

Z - потери в других элементах системы, Па;

Σ - сумма (символ не несет конкретной цифры, а обозначает сумму тех чисел или параметров, который следуют за ним).
...



Для моего случая не будет критично использовать её?

Сообщение отредактировал Вячеслав! - 30.3.2017, 16:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 30.3.2017, 18:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Вячеслав! @ 30.3.2017, 14:01) *
не знаю потери давления в системе отопления.


ShaggyDoc: "Однотрубная <...> - до 2 м"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 6:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных