Гость_galtjersey_*
сообщение 30.3.2017, 21:00
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день, возможно кто-то сможет подсказать со следующим нюансом - проектируется котельная и по расчету выходит что необходимо установить расширительный бак 25 литров.
Но есть нюанс в настенном котле уже есть расширительный бак, 10 литров, поэтому хочу установить второй расширительный бак.
Вопрос состоит в том что можно ли ставить два расширительных бака рядом, или лучше установить второй после гидрострелки? (так рекомендует Vaillant). Схему прилагаю, единственная разница что бойлер будет подключен также насосной группой
Спасибо

Сообщение отредактировал galtjersey - 30.3.2017, 21:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______Vaillant.pdf ( 1,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 31.3.2017, 6:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(galtjersey @ 30.3.2017, 21:00) *
можно ли ставить два расширительных бака рядом, или лучше установить второй после гидрострелки?

Можно - рядом, можно - поодаль. wink.gif
В общем случае, лучшее место подключения - там, где минимальные давление и температура воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_galtjersey_*
сообщение 31.3.2017, 15:40
Сообщение #3





Guest Forum






То есть если я ставлю два расширительных бака, то расширение воды будет распределяться между ними 50/50, верно?к
И никаких дополнительных нюансов не возникнет?

Сообщение отредактировал galtjersey - 31.3.2017, 15:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 31.3.2017, 16:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(galtjersey @ 31.3.2017, 15:40) *
То есть если я ставлю два расширительных бака, то расширение воды будет распределяться между ними 50/50, верно?

Коэффициент заполнения расширительного бака зависит от исходного давления газа в этом баке и от того, как изменяются объём воды, давление.
Если Вы присоединяете к одному и тому же месту два бака, одинаковых по объёму и исходному давлению, то - "50/50".

Сообщение отредактировал Смит - 31.3.2017, 16:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_galtjersey_*
сообщение 31.3.2017, 17:37
Сообщение #5





Guest Forum






Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
masterstr
сообщение 5.4.2017, 23:44
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.4.2017
Пользователь №: 318937



согласен со смитом, можно 2 бака рядом ставить, ничего особенного не произойдет, главное минимум температуры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 10:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных