Подскажите, пожалуйста!
Есть ли какой-то норматив куда сливать воду от промывки резервуара чистой воды (РЧВ) в хоз-бытовую или дождевую канализацию?
если подобный вопрос обсуждался, киньте ссылку, пожалуйста!
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 3.4.2017, 11:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



За слив в хозбыт вас убьет эксплуатация очистных smile.gif Особенно если очистные маленькие
Насколько я знаю, изначально сливы и переливы из РЧВ подключаются к ливневке.

Во, нашел в СП 31
12.13 Спускные и переливные трубопроводы следует присоединять (без подтопления их концов):
от резервуаров для воды непитьевого качества - к канализации любого назначения с разрывом струи или к открытой канаве;
от резервуаров для питьевой воды - к дождевой канализации или к открытой канаве с разрывом струи.


Сообщение отредактировал miter - 3.4.2017, 11:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tatianka7
сообщение 3.4.2017, 12:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.12.2009
Пользователь №: 41681



Вот то-то и ОНО!
эксплуатация очистных и резервуаров - одно лицо!)
и желает, что "Необходимо предусмотреть сброс с резервуаров в ХБК (после санитарных обработок)",
а "необходимость устройства дождевой канализации не обосновано. "

в доказательство нужен нормативный документ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 3.4.2017, 12:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(tatianka7 @ 3.4.2017, 12:21) *
в доказательство нужен нормативный документ...

Ну вот СП ткните им. Если не поможет, делайте как они хотят, им же потом разгребать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tatianka7
сообщение 3.4.2017, 12:24
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.12.2009
Пользователь №: 41681



Цитата(miter @ 3.4.2017, 11:47) *
За слив в хозбыт вас убьет эксплуатация очистных smile.gif Особенно если очистные маленькие
Насколько я знаю, изначально сливы и переливы из РЧВ подключаются к ливневке.

Во, нашел в СП 31
12.13 Спускные и переливные трубопроводы следует присоединять (без подтопления их концов):
от резервуаров для воды непитьевого качества - к канализации любого назначения с разрывом струи или к открытой канаве;
от резервуаров для питьевой воды - к дождевой канализации или к открытой канаве с разрывом струи.


ой! не видела ответа, пока писала...
СПАСИБООООО!

Сообщение отредактировал tatianka7 - 3.4.2017, 12:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 3.4.2017, 13:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Дождевухи, поди, совсем нет на горизонте, поэтому и требование такое, может быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных