Добрый день! Может быть кто-нибудь подскажет, мне необходимо интегрировать проекты автоматизации котельной и ИТП в систему диспетчеризации здания. Для управления котельной и ИПТ используются контроллеры Vitotronic компании "VEISSMANN". Для системы диспетчеризации для контроллеров Vitotronic заказаны модули LON. Для узлов учета ИТП используются теплосчетчики ВИС.Т компании "Тепловизор" у них на борту ModBus. У меня общая диспетчеризация здания строится контроллерах у которых на борту Bacnet/IP.Какие можете порекомендовать шлюзы Bacnet/Modbus и Bacnet/LON. Спасибо
|
|
|
|
|
4.4.2017, 15:43
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Любой контроллер имеющий на борту и то и другое.
|
|
|
|
|
4.4.2017, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 25.9.2013
Пользователь №: 206868

|
Hawk от Centraline by Honeywell. Модбас и бакнет айпи у него на борту, Lon ставится дополнительной картой.
только не комисьте по лону витотроники во избежание.
|
|
|
|
|
4.4.2017, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668

|
Цитата(Ludvig @ 4.4.2017, 15:43)  Любой контроллер имеющий на борту и то и другое. Да контроллер не хотелось бы ставить, хотелось бы обойтись шлюзами. В щите диспетчеризации уже есть контроллер PXC100-E.D компании Cименс
|
|
|
|
|
4.4.2017, 16:13
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Шлюзы? Как насчет узнать их стоимость? ))
|
|
|
|
|
4.4.2017, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668

|
Цитата(Ludvig @ 4.4.2017, 16:13)  Шлюзы? Как насчет узнать их стоимость? )) Я просто думаю что не совсем корректно использовать для конвертации протоколов контроллер. Хотя может быть так и сделаю, искать времени нет шлюзы. Спасибо Вам Цитата(Kraeved @ 4.4.2017, 15:45)  Hawk от Centraline by Honeywell. Модбас и бакнет айпи у него на борту, Lon ставится дополнительной картой.
только не комисьте по лону витотроники во избежание. Посмотрел, хорошая штука. Даже KNX на борту есть, а это иногда бывает очень как кстати, так как иногда выполняю проекты по управлению освещением. Только пока не нашел мануала, одни обзорные буклеты (
|
|
|
|
|
4.4.2017, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796

|
Цитата(alex_1978 @ 4.4.2017, 16:04)  Да контроллер не хотелось бы ставить, хотелось бы обойтись шлюзами. В щите диспетчеризации уже есть контроллер PXC100-E.D компании Cименс Скада тоже Сименс? Вообще задачу решить можно OPC-сервером без всяких шлюзов, не?
|
|
|
|
|
4.4.2017, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 171
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574

|
"используются контроллеры Vitotronic компании "VEISSMANN". Для системы диспетчеризации для контроллеров Vitotronic заказаны модули LON. " ..т.е. у вас просто V100 без V300K?, если у вас система уже с V300K то там уже на V100 есть LON-карты
"только не комисьте по лону витотроники во избежание. " ..а как без этого вы их в общий LON воткнете?), "no pain, no gain"))
"контроллер PXC100-E.D компании Cименс" ..так они и есть BACNet на LON, есть даже мастера которые их как-то в LONMaker цепляют), а ModBus это вам TXOpen-линейку курить, вроде работают как-то, после правильных танцев)), как в прочем и вся DESIGO))
"Шлюзы? Как насчет узнать их стоимость? ))" ..да лана, если там на DESIGO все, копейки), вот если б скажем сравнить стоимость всей конфы на DESIGO и скажем хотяб на BECKHOFF, вот тогда есть над чем задумацца)), ну заказчику наверно))
|
|
|
|
|
4.4.2017, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668

|
Цитата(ktulu @ 4.4.2017, 16:35)  "используются контроллеры Vitotronic компании "VEISSMANN". Для системы диспетчеризации для контроллеров Vitotronic заказаны модули LON. " ..т.е. у вас просто V100 без V300K?, если у вас система уже с V300K то там уже на V100 есть LON-карты
"только не комисьте по лону витотроники во избежание. " ..а как без этого вы их в общий LON воткнете?), "no pain, no gain"))
"контроллер PXC100-E.D компании Cименс" ..так они и есть BACNet на LON, есть даже мастера которые их как-то в LONMaker цепляют), а ModBus это вам TXOpen-линейку курить, вроде работают как-то, после правильных танцев)), как в прочем и вся DESIGO))
"Шлюзы? Как насчет узнать их стоимость? ))" ..да лана, если там на DESIGO все, копейки), вот если б скажем сравнить стоимость всей конфы на DESIGO и скажем хотяб на BECKHOFF, вот тогда есть над чем задумацца)), ну заказчику наверно)) Насчет LON на борту PXC100 вы уверены? Странно, но я не нашел про это ничего
|
|
|
|
|
4.4.2017, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796

|
Цитата(ktulu @ 4.4.2017, 16:35)  "используются контроллеры Vitotronic компании "VEISSMANN". Для системы диспетчеризации для контроллеров Vitotronic заказаны модули LON. " ..т.е. у вас просто V100 без V300K?, если у вас система уже с V300K то там уже на V100 есть LON-карты
"только не комисьте по лону витотроники во избежание. " ..а как без этого вы их в общий LON воткнете?), "no pain, no gain"))
"контроллер PXC100-E.D компании Cименс" ..так они и есть BACNet на LON, есть даже мастера которые их как-то в LONMaker цепляют), а ModBus это вам TXOpen-линейку курить, вроде работают как-то, после правильных танцев)), как в прочем и вся DESIGO))
"Шлюзы? Как насчет узнать их стоимость? ))" ..да лана, если там на DESIGO все, копейки), вот если б скажем сравнить стоимость всей конфы на DESIGO и скажем хотяб на BECKHOFF, вот тогда есть над чем задумацца)), ну заказчику наверно)) PXC100-E.D - Это контроллер BACnet/IP, а не LON. А вообще у сименса от LONа одно название (там Bacnet), даже не представляю как надо извернуться, чтобы Bacnet засунуть в Lonmaker)))))))
|
|
|
|
|
4.4.2017, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668

|
Цитата(Sigezmund @ 4.4.2017, 16:25)  Скада тоже Сименс? Вообще задачу решить можно OPC-сервером без всяких шлюзов, не? Да, скада тоже сименс
|
|
|
|
|
4.4.2017, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 171
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574

|
"Насчет LON на борту PXC100 вы уверены?" ..эээ, вы с BACNet давно работаете??, LON одна из физик BACNet и основная сеть PXC-шек, только мало кто знает как напрямую PXC в LON цеплять))
..а по поводу шлюзов ANYBUS вам в помощь
|
|
|
|
|
4.4.2017, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796

|
Цитата(alex_1978 @ 4.4.2017, 16:43)  Да, скада тоже сименс Варианта 2: 1. Добавить контроллеры Siemens для интеграции LON и Modbus, потом это засунуть в Desigo Insight. 2. Сразу интегрировать все в Desigo Insight через ОРС-сервер.
|
|
|
|
|
4.4.2017, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668

|
Цитата(ktulu @ 4.4.2017, 16:48)  "Насчет LON на борту PXC100 вы уверены?" ..эээ, вы с BACNet давно работаете??, LON одна из физик BACNet и основная сеть PXC-шек, только мало кто знает как напрямую PXC в LON цеплять))
..а по поводу шлюзов ANYBUS вам в помощь Спасибо! Цитата(Sigezmund @ 4.4.2017, 16:50)  Варианта 2: 1. Добавить контроллеры Siemens для интеграции LON и Modbus, потом это засунуть в Desigo Insight. 2. Сразу интегрировать все в Desigo Insight через ОРС-сервер. У линейки Desigo есть подобные контроллеры с поддержкой таких протоколов? Для интеграции ModBus используется TXOpen, как обсуждалось выше. Lon я так понял довольно "гемморно" использовать при помощи PCX
|
|
|
|
|
4.4.2017, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796

|
Цитата(alex_1978 @ 4.4.2017, 17:04)  Спасибо!
У линейки Desigo есть подобные контроллеры с поддержкой таких протоколов? Для интеграции ModBus используется TXOpen, как обсуждалось выше. Lon я так понял довольно "гемморно" использовать при помощи PCX Совершенно верно. Контроллер PXC001-E.D можно использовать для интеграции LON и Modbus. Модуль TXI1.OPEN можно использовать для интеграции Modbus, если подключить его к контроллеру PXC100-E.D Забыл уточнить, а у вас Desigo Insight или Desigo CC?
|
|
|
|
|
4.4.2017, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668

|
Цитата(Sigezmund @ 4.4.2017, 17:12)  Совершенно верно. Контроллер PXC001-E.D можно использовать для интеграции LON и Modbus. Модуль TXI1.OPEN можно использовать для интеграции Modbus, если подключить его к контроллеру PXC100-E.D
Забыл уточнить, а у вас Desigo Insight или Desigo CC? Desigo Insight
|
|
|
|
|
4.4.2017, 17:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796

|
Цитата(alex_1978 @ 4.4.2017, 17:19)  Desigo Insight Ну тогда 2 варианта, которые я описал выше.
|
|
|
|
|
4.4.2017, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668

|
Зачем тогда вообще модуль TXI1.OPEN если есть контроллер PCX001
|
|
|
|
|
4.4.2017, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796

|
Цитата(alex_1978 @ 4.4.2017, 17:59)  Зачем тогда вообще модуль TXI1.OPEN если есть контроллер PCX001 Одновременно 2 протокола через 1 контроллер интегрировать не получится. Поэтому нужно либо 2 контроллера PXC001, либо один контроллер PXC001 для интеграции LON и TXI1.OPEN для интеграции Modbus( если в вашем существующем PXC100-E.D хватит свободных точек).
|
|
|
|
|
4.4.2017, 18:15
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Sigezmund, получится. Физически в программе переназначить сигналы с одного входа на другой даже ума много не надо.
|
|
|
|
|
5.4.2017, 7:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 11.11.2013
Пользователь №: 212575

|
А нельзя что-ли в Citect в Десиге добавить модбас через езернет через плату NT4 на теплосчетчике или обычный преобразователь rs/ethernet?
|
|
|
|
|
5.4.2017, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796

|
Цитата(Polopolar @ 5.4.2017, 7:41)  А нельзя что-ли в Citect в Десиге добавить модбас через езернет через плату NT4 на теплосчетчике или обычный преобразователь rs/ethernet? Можно, через ОРС
|
|
|
|
|
5.4.2017, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796

|
Цитата(Ludvig @ 4.4.2017, 18:15)  Sigezmund, получится. Физически в программе переназначить сигналы с одного входа на другой даже ума много не надо. Возможно. С lonmaker я никогда не работал. Допустим, получилось идентифицировать устройство и каким-то образом его сконфигурировать. Но каким образом ты будешь обращаться к модулям TX по шине i-bus? И каким образом ты будешь расшифровывать пакеты lon и конвертировать в пакеты bacnet?
|
|
|
|
|
5.4.2017, 13:02
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(Sigezmund @ 5.4.2017, 9:35)  Возможно. С lonmaker я никогда не работал. Допустим, получилось идентифицировать устройство и каким-то образом его сконфигурировать. Но каким образом ты будешь обращаться к модулям TX по шине i-bus? И каким образом ты будешь расшифровывать пакеты lon и конвертировать в пакеты bacnet? Когда сталкнетесь с этим вопросом, насчет интерфейсных возможностей контроллера, увидите ничего сложного там нет. Как он расшифровывает пакеты и конвертирует вам будет понятно при первом контакте с ним. ))
|
|
|
|
|
5.4.2017, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668

|
Немного отходя от темы диспетчеризации, но по теме линейки Desigo, подскажите пожалуйста какое количество модулей ТХ-I/O можно присоединять к TXS1.EF10? По нагрузочной способности TX-I/O и TXS1.EF10 вычислять или же еще есть какие то ограничения? И вообще в чем принципиальная разница между TXS1.EF10 и TXS1.12F10?
|
|
|
|
|
5.4.2017, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796

|
12F10 это модуль питания шины i-bus на 1200 mA, нужен, чтобы запитывать шину i-bus, на которой сидят модули TXI/O. Каждый тип модулей I/O потоебляет определенный ток. А модуль EF10 -это модуль расширения шины I-bus. Нужен он для того, чтобы переносить модули TX I/O на новую линейку в щите, если размеры щита не позволяют выстроить все модули в одну линию, а также переносить модули TX I/O в соседний щит. Ограничение по длине шины существуют, но там свои нюансы.
|
|
|
|
|
6.4.2017, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668

|
Цитата(Sigezmund @ 5.4.2017, 20:01)  12F10 это модуль питания шины i-bus на 1200 mA, нужен, чтобы запитывать шину i-bus, на которой сидят модули TXI/O. Каждый тип модулей I/O потоебляет определенный ток. А модуль EF10 -это модуль расширения шины I-bus. Нужен он для того, чтобы переносить модули TX I/O на новую линейку в щите, если размеры щита не позволяют выстроить все модули в одну линию, а также переносить модули TX I/O в соседний щит. Ограничение по длине шины существуют, но там свои нюансы. Благодарю, теперь все понятно
|
|
|
|
|
  |