> Резервные насосы, количество
19sergei91
сообщение 5.4.2017, 10:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Добрый день! такой вопрос. Насосная станция ТОЛЬКО на пожар. Один рабочий насос. В соответствии с СП31 табл. 23. для первой категории 2 резервных насоса. СП 8 пункт 7.4. 2 резервных насоса.
А еще существует мнение (читал на форуме и где то слышал), что можно обойтись одним. Так ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 5.4.2017, 11:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
СП 8 пункт 7.4. 2 резервных насоса.

До пункта 7.5 вы добраться не сумели?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 5.4.2017, 13:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 5.4.2017, 16:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Цитата(Sindarkon @ 5.4.2017, 11:46) *
До пункта 7.5 вы добраться не сумели?

В данном случае- "насосная ТОЛЬКО пожарная", пункт 7.5 не применим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 6.4.2017, 7:13
Сообщение #5


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(fantomas_1954 @ 5.4.2017, 18:29) *
В данном случае- "насосная ТОЛЬКО пожарная", пункт 7.5 не применим.

На мой взгляд как раз наоборот. В п.7.5 говорится именно про установку только пожарных насосов. И у ТС насосная только пожарная, то есть в ней установлены только пожарные насосы. Всё верно, 1 резервный агрегат
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 6.4.2017, 8:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Конечно ошибся я! ОДИН резервный!))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 17:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных