Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Теплоснабжение, Внутренние системы централизованного теплоснабжения
Дмитрий Сидоренк...
сообщение 7.4.2017, 12:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.4.2017
Из: Москва
Пользователь №: 319045



Добрый день, уважаемые коллеги!
Неоднократно сталкивался с вопросом использования пластикового трубопровода при проектирования внутренних систем ЦО.
Подскажите, пожалуйста, существует ли пластиковые трубопроводы, сертифицированные на использование температурного графика рабочей среды 95/70 °С?
Если существует, то кто производитель таких труб?
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 8.4.2017, 13:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



кактодаженесерьёзно. http://www.polymerteplo.ru/products/ISOPROFLEX-95A/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Сидоренк...
сообщение 11.4.2017, 12:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.4.2017
Из: Москва
Пользователь №: 319045



Цитата(Галиев @ 8.4.2017, 13:43) *
кактодаженесерьёзно. http://www.polymerteplo.ru/products/ISOPROFLEX-95A/

Предлагаемый вариант прокладки трубопровода это все таки не для внутренних систем ЦО. Не разу не видел, чтоб в офисных и/или жилых помещениях были проложены данные трубопроводы!!!
Так что Ваше предложение - не в тему!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 20.4.2017, 4:19
Сообщение #4





Guest Forum






Подскажите пожалуйста,

какие основные нормативные документы необходимо использовать для внутренних тепловых сетей (внутренняя разводка, по квартирная разводка и т.д.)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.4.2017, 6:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12695
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Нет внутренних тепловых сетей!
Читайте СП 124 и СП 60, чтобы это понять. В СП 124 указана граница областей применения каждого СП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 20.4.2017, 6:54
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(ИОВ @ 20.4.2017, 10:34) *
Нет внутренних тепловых сетей!
Читайте СП 124 и СП 60, чтобы это понять. В СП 124 указана граница областей применения каждого СП.

СНиП 41-01-2003 вроде то спасибо)

внутренние системы теплоснабжения и отопления разве не = внутренние тепловые сети по сути?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.4.2017, 7:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12695
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



1. Читать надо не СНиП 41-01 (он не является нормативным документом согласно № 162-ФЗ), а его актуализированную редакцию СП 60.

2. Для себя Вы можете называть что угодно как угодно, а в профессии и в диалоге со специалистами следует пользоваться узаконенной терминологией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 20.4.2017, 11:11
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(ИОВ @ 20.4.2017, 11:18) *
1. Читать надо не СНиП 41-01 (он не является нормативным документом согласно № 162-ФЗ), а его актуализированную редакцию СП 60.

2. Для себя Вы можете называть что угодно как угодно, а в профессии и в диалоге со специалистами следует пользоваться узаконенной терминологией.

внутренние инженерные тепловые сети, внутренние тепловые системы отопления, внутренние тепловые сети, внутренние инженерные сети отопления ,внутренние инженерные системы отопления и т.д. для меня всегда было это одно и тоже ибо обозначает одно и тоже и вариантов других не было.
да и я как то не задавался в правильности терминологии, ведь главное понимание сути))

Большое спасибо, что объяснили, премного благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 20.4.2017, 11:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Здравствуйте.
внутренние системы теплоснабжения - это сети от ИТП (узла ввода) до калориферов приточных установок, до воздушных завес...
Система отопления - система с приборами отопелния (радиаторы, конвекторы, панели...).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 20.4.2017, 13:36
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Studentik @ 20.4.2017, 15:30) *
Здравствуйте.
внутренние системы теплоснабжения - это сети от ИТП (узла ввода) до калориферов приточных установок, до воздушных завес...
Система отопления - система с приборами отопелния (радиаторы, конвекторы, панели...).

еще лучше спасибо,
мне главное отопление и гвс, где та граница?от узла ввода до ....?подскажете точно

на внутренние системы теплоснабжения и системы отопления действует именно СП 60.13330.2012 ?
или еще какие то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 20.4.2017, 14:12
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



СП 60.13330.2012 это основной.естесвенно что когда делаете олбщественное здание то нужно открытьвать снип на общественные здания и уточнять там про отопление
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 21.4.2017, 3:55
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Composter @ 20.4.2017, 19:12) *
СП 60.13330.2012 это основной.естесвенно что когда делаете олбщественное здание то нужно открытьвать снип на общественные здания и уточнять там про отопление

скажите нужный снип пожалуйста)

а для промышленных зданий?(если нет проекта)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.4.2017, 7:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 12695
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 20.4.2017, 13:36) *
мне главное отопление и гвс, где та граница?от узла ввода до ....?подскажете точно

на внутренние системы теплоснабжения и системы отопления действует именно СП 60.13330.2012 ?или еще какие то?

1. Границы проектирования тепловых сетей - см. СП 124, п. 1.2
2. Границы проектирования ИТП - см. СП 41-101-95, п. 1.2. После ИТП - внутренние системы теплоснабжения
3. Основным документом для проектирования внутренних систем теплоснабжения является СП 60

Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 21.4.2017, 3:55) *
а для промышленных зданий?(если нет проекта)

Если Вы ничего не знаете о нормах для конкретных зданий, нужно пользоваться поиском в сети - например, так. Отфильтровывать найденную информацию нужно по ст. 14 № 162-ФЗ - там перечислены документы по стандартизации - к действующим не относятся СНиП, только СП .

ИМХО - все Ваши вопросы не имеют никакого отношения к профтеме - не нужно её замусоривать. thumbdown.gif
Для начинающих существует Песочница - там и следует задавать подобные вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 21.4.2017, 12:15
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(ИОВ @ 21.4.2017, 11:59) *
1. Границы проектирования тепловых сетей - см. СП 124, п. 1.2
2. Границы проектирования ИТП - см. СП 41-101-95, п. 1.2. После ИТП - внутренние системы теплоснабжения
3. Основным документом для проектирования внутренних систем теплоснабжения является СП 60


Если Вы ничего не знаете о нормах для конкретных зданий, нужно пользоваться поиском в сети - например, так. Отфильтровывать найденную информацию нужно по ст. 14 № 162-ФЗ - там перечислены документы по стандартизации - к действующим не относятся СНиП, только СП .

ИМХО - все Ваши вопросы не имеют никакого отношения к профтеме - не нужно её замусоривать. thumbdown.gif
Для начинающих существует Песочница - там и следует задавать подобные вопросы.

спасибо за ответ по нормативным документам, буду знать.

а вот по поводу промышленных зданий вбил и ищи... тут не так все просто!

вопрос по идее таков, как посчитать расчетную нагрузку горячего водоснабжения промышленного здания исходя из вероятности использования санитарно-технических приборов по методике СНиП 2.04.01–85*, зная расход, но не зная коли-ва санитарно-технических приборов? возможны знаете другие методики или нормативы кол-ва санитарно-технических приборов для промышленных зданий?(и то мало вероятно что они были соблюдены)(да и таких зданий тьма для расчета всех не проверишь, и возможности нет)

p.s. Думаете мне в ПЕСОЧНИЦЕ дадут ответ на такое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.4.2017, 12:59
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 12695
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 21.4.2017, 12:15) *
спасибо за ответ по нормативным документам, буду знать.

а вот по поводу промышленных зданий вбил и ищи... тут не так все просто!

p.s. Думаете мне в ПЕСОЧНИЦЕ дадут ответ на такое?

Т.е. Вы даже не удосужились пройти по моей ссылке? newconfus.gif
Ну тогда и даже не увидели в поисковом окне, что здания вовсе не промышленные, а производственные
Вам могут дать ответ в Песочнице при правильной постановке вопроса в нужном подфоруме. Если задаёте вопросы, где вздумалось, и, не владея терминологией, да ещё и не знакомясь со ссылками в ответах, будете долго ходить за истиной
Расходы воды на ГВС для конкретных зданий не определяются в разделе Теплоснабжение, это вопрос специалистов ВК. Они определяют расходы по своим нормам и выдают задание на приготовление гор. воды требуемого им расхода разработчику ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 21.4.2017, 13:06
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Более того. По производству даж ВКшник расходов не скажет ибо тут технолог нужен.

С другой стороны... ну если б ко мне монтажники с такой халтурой пришли...

Я бы посморел внимательно на здание и где есть водоразбор гвс. если чото с пр-вом то нафик. Тока с технологом. А если только душевые, да унитазы - вполне себе как АБК посчитать можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 21.4.2017, 20:48
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(ИОВ @ 21.4.2017, 17:59) *
Т.е. Вы даже не удосужились пройти по моей ссылке? newconfus.gif
Ну тогда и даже не увидели в поисковом окне, что здания вовсе не промышленные, а производственные
Вам могут дать ответ в Песочнице при правильной постановке вопроса в нужном подфоруме. Если задаёте вопросы, где вздумалось, и, не владея терминологией, да ещё и не знакомясь со ссылками в ответах, будете долго ходить за истиной
Расходы воды на ГВС для конкретных зданий не определяются в разделе Теплоснабжение, это вопрос специалистов ВК. Они определяют расходы по своим нормам и выдают задание на приготовление гор. воды требуемого им расхода разработчику ИТП.

Промышленные здания - это производственные здания промышленных предприятий! это во первых

во вторых вопрос в этой теме я задал не по ГВС первоначально!тема про ГВС вытекла уже после ваших ответов!

посылать в песочницу может любой, а решить проблему?

отфутболивать мы все умеем, в поиск посылать тоже.... в поиске ничего нет перерыл 5 страниц уже в яндексе по вашей ссылке зашел в первую очередь и очень удивился тому что вы вбили нормы проектирования хотя вопрос касается уже имеющегося здания.

в третьих я вас спрашивал про определение нагрузки на гвс, а не расхода (напротив фактический расход известен, не известно количество приборов)
Горячее водоснабжение (точнее ее нагрузка касается в первую очередь ТСО, а уже потом ВК).
плюс ко всему ВК считают всегда по норме расхода, без учета количества приборов и вероятности их использования (что приводит к заниженному расходу, и как следствие заниженной нагрузке).
вот я и спросил тут ,именно тут, возможно кто-то из Тепловиков подскажет хороший и точный расчет (БЕЗ КОЛ-ВА ПРИБОРОВ)
или кто-то попадал в такую же ситуацию и как из нее вышел поделится советом.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 21.4.2017, 21:17
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(Амиго @ 21.4.2017, 18:06) *
Более того. По производству даж ВКшник расходов не скажет ибо тут технолог нужен.

С другой стороны... ну если б ко мне монтажники с такой халтурой пришли...

Я бы посморел внимательно на здание и где есть водоразбор гвс. если чото с пр-вом то нафик. Тока с технологом. А если только душевые, да унитазы - вполне себе как АБК посчитать можно.


насчет АБК вариант возможен, но опять же если расчет теоретический (недостает данных) ,фактически посчитать возможно если опереться на данные СНиП , то по нормативным данным для одного здания будет не сильно отличаться от фактических значений ,но для 100 в сумме будет приличное отличие.
да и к тому же кто знает есть ли в пром. здании еще приборы.(в тех. паспорте ничего не указанно).

хотя скорее всего это единственный вариант остается (хотябы 70% думаю чисто АБК у них)
останется еще 30 зданий думаю их смогу объездить за пару месяцев))Если допустят

Насчет технологов мало вероятно. Лучше уж самому разобраться)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 24.4.2017, 4:28
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 21.4.2017, 17:15) *
вопрос по идее таков, как посчитать расчетную нагрузку горячего водоснабжения промышленного здания исходя из вероятности использования санитарно-технических приборов по методике СНиП 2.04.01–85*, зная расход, но не зная коли-ва санитарно-технических приборов?


Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 22.4.2017, 1:48) *
в третьих я вас спрашивал про определение нагрузки на гвс, а не расхода (напротив фактический расход известен, не известно количество приборов)
Горячее водоснабжение (точнее ее нагрузка касается в первую очередь ТСО, а уже потом ВК).


Если у вас есть фактические расходы, зачем вам считать какие то "теоретические"???
Вы не можете(не умеете) переводить расход в нагрузку, тогда вам правильно посоветовали начать с учебников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 24.4.2017, 10:54
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(awlan @ 24.4.2017, 8:28) *
Если у вас есть фактические расходы, зачем вам считать какие то "теоретические"???
Вы не можете(не умеете) переводить расход в нагрузку, тогда вам правильно посоветовали начать с учебников.

фактические расходы у меня есть только за 2 последних года!
мне же надо посчитать теоретический максимум, который грубо говоря висит на котельной в реальности, чтобы отталкиваться от фиксированной цифры.
фактическая годовая нагрузка у меня есть, но она не является точной цифрой и в каждый год разная исходя из потребностей потребителей.
если мне помогут учебники подскажите точно какой и где прописанно:
как посчитать точную максимальную часовую нагрузку горячего водоснабжения для промышленных зданий?

вот здесь уже была наподобие тема
там Serg Ivanov расписал примерные отличия расчетов
и по расчету исходя из вероятности использования приборов у меня недостает 1) кол-во приборов 2) расходов этих приборов.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8768
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 17:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных