|
  |
Теплоснабжение, Внутренние системы централизованного теплоснабжения |
|
|
|
7.4.2017, 12:31
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.4.2017
Из: Москва
Пользователь №: 319045

|
Добрый день, уважаемые коллеги! Неоднократно сталкивался с вопросом использования пластикового трубопровода при проектирования внутренних систем ЦО. Подскажите, пожалуйста, существует ли пластиковые трубопроводы, сертифицированные на использование температурного графика рабочей среды 95/70 °С? Если существует, то кто производитель таких труб? Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
8.4.2017, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
|
|
|
|
|
11.4.2017, 12:49
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.4.2017
Из: Москва
Пользователь №: 319045

|
Цитата(Галиев @ 8.4.2017, 13:43)  Предлагаемый вариант прокладки трубопровода это все таки не для внутренних систем ЦО. Не разу не видел, чтоб в офисных и/или жилых помещениях были проложены данные трубопроводы!!! Так что Ваше предложение - не в тему!
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
20.4.2017, 4:19
|
Guest Forum

|
Подскажите пожалуйста,
какие основные нормативные документы необходимо использовать для внутренних тепловых сетей (внутренняя разводка, по квартирная разводка и т.д.)?
|
|
|
|
|
20.4.2017, 6:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12695
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Нет внутренних тепловых сетей! Читайте СП 124 и СП 60, чтобы это понять. В СП 124 указана граница областей применения каждого СП.
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
20.4.2017, 6:54
|
Guest Forum

|
Цитата(ИОВ @ 20.4.2017, 10:34)  Нет внутренних тепловых сетей! Читайте СП 124 и СП 60, чтобы это понять. В СП 124 указана граница областей применения каждого СП. СНиП 41-01-2003 вроде то спасибо) внутренние системы теплоснабжения и отопления разве не = внутренние тепловые сети по сути?
|
|
|
|
|
20.4.2017, 7:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12695
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
1. Читать надо не СНиП 41-01 (он не является нормативным документом согласно № 162-ФЗ), а его актуализированную редакцию СП 60.
2. Для себя Вы можете называть что угодно как угодно, а в профессии и в диалоге со специалистами следует пользоваться узаконенной терминологией.
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
20.4.2017, 11:11
|
Guest Forum

|
Цитата(ИОВ @ 20.4.2017, 11:18)  1. Читать надо не СНиП 41-01 (он не является нормативным документом согласно № 162-ФЗ), а его актуализированную редакцию СП 60.
2. Для себя Вы можете называть что угодно как угодно, а в профессии и в диалоге со специалистами следует пользоваться узаконенной терминологией. внутренние инженерные тепловые сети, внутренние тепловые системы отопления, внутренние тепловые сети, внутренние инженерные сети отопления ,внутренние инженерные системы отопления и т.д. для меня всегда было это одно и тоже ибо обозначает одно и тоже и вариантов других не было. да и я как то не задавался в правильности терминологии, ведь главное понимание сути)) Большое спасибо, что объяснили, премного благодарен
|
|
|
|
|
20.4.2017, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243

|
Здравствуйте. внутренние системы теплоснабжения - это сети от ИТП (узла ввода) до калориферов приточных установок, до воздушных завес... Система отопления - система с приборами отопелния (радиаторы, конвекторы, панели...).
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
20.4.2017, 13:36
|
Guest Forum

|
Цитата(Studentik @ 20.4.2017, 15:30)  Здравствуйте. внутренние системы теплоснабжения - это сети от ИТП (узла ввода) до калориферов приточных установок, до воздушных завес... Система отопления - система с приборами отопелния (радиаторы, конвекторы, панели...). еще лучше спасибо, мне главное отопление и гвс, где та граница?от узла ввода до ....?подскажете точно на внутренние системы теплоснабжения и системы отопления действует именно СП 60.13330.2012 ? или еще какие то?
|
|
|
|
|
20.4.2017, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
СП 60.13330.2012 это основной.естесвенно что когда делаете олбщественное здание то нужно открытьвать снип на общественные здания и уточнять там про отопление
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
21.4.2017, 3:55
|
Guest Forum

|
Цитата(Composter @ 20.4.2017, 19:12)  СП 60.13330.2012 это основной.естесвенно что когда делаете олбщественное здание то нужно открытьвать снип на общественные здания и уточнять там про отопление скажите нужный снип пожалуйста) а для промышленных зданий?(если нет проекта)
|
|
|
|
|
21.4.2017, 7:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12695
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 20.4.2017, 13:36)  мне главное отопление и гвс, где та граница?от узла ввода до ....?подскажете точно
на внутренние системы теплоснабжения и системы отопления действует именно СП 60.13330.2012 ?или еще какие то? 1. Границы проектирования тепловых сетей - см. СП 124, п. 1.2 2. Границы проектирования ИТП - см. СП 41-101-95, п. 1.2. После ИТП - внутренние системы теплоснабжения 3. Основным документом для проектирования внутренних систем теплоснабжения является СП 60 Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 21.4.2017, 3:55)  а для промышленных зданий?(если нет проекта) Если Вы ничего не знаете о нормах для конкретных зданий, нужно пользоваться поиском в сети - например, так. Отфильтровывать найденную информацию нужно по ст. 14 № 162-ФЗ - там перечислены документы по стандартизации - к действующим не относятся СНиП, только СП . ИМХО - все Ваши вопросы не имеют никакого отношения к профтеме - не нужно её замусоривать. Для начинающих существует Песочница - там и следует задавать подобные вопросы.
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
21.4.2017, 12:15
|
Guest Forum

|
Цитата(ИОВ @ 21.4.2017, 11:59)  1. Границы проектирования тепловых сетей - см. СП 124, п. 1.2 2. Границы проектирования ИТП - см. СП 41-101-95, п. 1.2. После ИТП - внутренние системы теплоснабжения 3. Основным документом для проектирования внутренних систем теплоснабжения является СП 60 Если Вы ничего не знаете о нормах для конкретных зданий, нужно пользоваться поиском в сети - например, так. Отфильтровывать найденную информацию нужно по ст. 14 № 162-ФЗ - там перечислены документы по стандартизации - к действующим не относятся СНиП, только СП . ИМХО - все Ваши вопросы не имеют никакого отношения к профтеме - не нужно её замусоривать. Для начинающих существует Песочница - там и следует задавать подобные вопросы. спасибо за ответ по нормативным документам, буду знать. а вот по поводу промышленных зданий вбил и ищи... тут не так все просто! вопрос по идее таков, как посчитать расчетную нагрузку горячего водоснабжения промышленного здания исходя из вероятности использования санитарно-технических приборов по методике СНиП 2.04.01–85*, зная расход, но не зная коли-ва санитарно-технических приборов? возможны знаете другие методики или нормативы кол-ва санитарно-технических приборов для промышленных зданий?(и то мало вероятно что они были соблюдены)(да и таких зданий тьма для расчета всех не проверишь, и возможности нет) p.s. Думаете мне в ПЕСОЧНИЦЕ дадут ответ на такое?
|
|
|
|
|
21.4.2017, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12695
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 21.4.2017, 12:15)  спасибо за ответ по нормативным документам, буду знать.
а вот по поводу промышленных зданий вбил и ищи... тут не так все просто!
p.s. Думаете мне в ПЕСОЧНИЦЕ дадут ответ на такое? Т.е. Вы даже не удосужились пройти по моей ссылке? Ну тогда и даже не увидели в поисковом окне, что здания вовсе не промышленные, а производственныеВам могут дать ответ в Песочнице при правильной постановке вопроса в нужном подфоруме. Если задаёте вопросы, где вздумалось, и, не владея терминологией, да ещё и не знакомясь со ссылками в ответах, будете долго ходить за истиной Расходы воды на ГВС для конкретных зданий не определяются в разделе Теплоснабжение, это вопрос специалистов ВК. Они определяют расходы по своим нормам и выдают задание на приготовление гор. воды требуемого им расхода разработчику ИТП.
|
|
|
|
|
21.4.2017, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Более того. По производству даж ВКшник расходов не скажет ибо тут технолог нужен.
С другой стороны... ну если б ко мне монтажники с такой халтурой пришли...
Я бы посморел внимательно на здание и где есть водоразбор гвс. если чото с пр-вом то нафик. Тока с технологом. А если только душевые, да унитазы - вполне себе как АБК посчитать можно.
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
21.4.2017, 20:48
|
Guest Forum

|
Цитата(ИОВ @ 21.4.2017, 17:59)  Т.е. Вы даже не удосужились пройти по моей ссылке? Ну тогда и даже не увидели в поисковом окне, что здания вовсе не промышленные, а производственныеВам могут дать ответ в Песочнице при правильной постановке вопроса в нужном подфоруме. Если задаёте вопросы, где вздумалось, и, не владея терминологией, да ещё и не знакомясь со ссылками в ответах, будете долго ходить за истиной Расходы воды на ГВС для конкретных зданий не определяются в разделе Теплоснабжение, это вопрос специалистов ВК. Они определяют расходы по своим нормам и выдают задание на приготовление гор. воды требуемого им расхода разработчику ИТП. Промышленные здания - это производственные здания промышленных предприятий! это во первых во вторых вопрос в этой теме я задал не по ГВС первоначально!тема про ГВС вытекла уже после ваших ответов! посылать в песочницу может любой, а решить проблему? отфутболивать мы все умеем, в поиск посылать тоже.... в поиске ничего нет перерыл 5 страниц уже в яндексе по вашей ссылке зашел в первую очередь и очень удивился тому что вы вбили нормы проектирования хотя вопрос касается уже имеющегося здания. в третьих я вас спрашивал про определение нагрузки на гвс, а не расхода (напротив фактический расход известен, не известно количество приборов) Горячее водоснабжение (точнее ее нагрузка касается в первую очередь ТСО, а уже потом ВК). плюс ко всему ВК считают всегда по норме расхода, без учета количества приборов и вероятности их использования (что приводит к заниженному расходу, и как следствие заниженной нагрузке). вот я и спросил тут ,именно тут, возможно кто-то из Тепловиков подскажет хороший и точный расчет (БЕЗ КОЛ-ВА ПРИБОРОВ) или кто-то попадал в такую же ситуацию и как из нее вышел поделится советом.
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
21.4.2017, 21:17
|
Guest Forum

|
Цитата(Амиго @ 21.4.2017, 18:06)  Более того. По производству даж ВКшник расходов не скажет ибо тут технолог нужен.
С другой стороны... ну если б ко мне монтажники с такой халтурой пришли...
Я бы посморел внимательно на здание и где есть водоразбор гвс. если чото с пр-вом то нафик. Тока с технологом. А если только душевые, да унитазы - вполне себе как АБК посчитать можно. насчет АБК вариант возможен, но опять же если расчет теоретический (недостает данных) ,фактически посчитать возможно если опереться на данные СНиП , то по нормативным данным для одного здания будет не сильно отличаться от фактических значений ,но для 100 в сумме будет приличное отличие. да и к тому же кто знает есть ли в пром. здании еще приборы.(в тех. паспорте ничего не указанно). хотя скорее всего это единственный вариант остается (хотябы 70% думаю чисто АБК у них) останется еще 30 зданий думаю их смогу объездить за пару месяцев))Если допустят Насчет технологов мало вероятно. Лучше уж самому разобраться)
|
|
|
|
|
24.4.2017, 4:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 21.4.2017, 17:15)  вопрос по идее таков, как посчитать расчетную нагрузку горячего водоснабжения промышленного здания исходя из вероятности использования санитарно-технических приборов по методике СНиП 2.04.01–85*, зная расход, но не зная коли-ва санитарно-технических приборов? Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 22.4.2017, 1:48)  в третьих я вас спрашивал про определение нагрузки на гвс, а не расхода (напротив фактический расход известен, не известно количество приборов) Горячее водоснабжение (точнее ее нагрузка касается в первую очередь ТСО, а уже потом ВК). Если у вас есть фактические расходы, зачем вам считать какие то " теоретические"??? Вы не можете(не умеете) переводить расход в нагрузку, тогда вам правильно посоветовали начать с учебников.
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
24.4.2017, 10:54
|
Guest Forum

|
Цитата(awlan @ 24.4.2017, 8:28)  Если у вас есть фактические расходы, зачем вам считать какие то "теоретические"??? Вы не можете(не умеете) переводить расход в нагрузку, тогда вам правильно посоветовали начать с учебников. фактические расходы у меня есть только за 2 последних года! мне же надо посчитать теоретический максимум, который грубо говоря висит на котельной в реальности, чтобы отталкиваться от фиксированной цифры. фактическая годовая нагрузка у меня есть, но она не является точной цифрой и в каждый год разная исходя из потребностей потребителей. если мне помогут учебники подскажите точно какой и где прописанно: как посчитать точную максимальную часовую нагрузку горячего водоснабжения для промышленных зданий? вот здесь уже была наподобие тема там Serg Ivanov расписал примерные отличия расчетов и по расчету исходя из вероятности использования приборов у меня недостает 1) кол-во приборов 2) расходов этих приборов. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8768
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|