> Гидромодуль, где поставить мембранный бак
luantic
сообщение 7.4.2017, 12:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704



Добрый день.
подскажите пожалуйста где ставится мембранный бак
гидромодуль забирает воду из чиллера и подает в систему
и вообще подскажите правила выбора места установки мембранного бака
спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 7.4.2017, 14:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Место зависит от предназначения бака. Для устойчивой работы чиллера он желателен на входе теплоносителя в него, для сглаживания температурных изменений теплоносителя на стороне потребителя - там же и савится, на выходе из чиллера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 7.4.2017, 14:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(luantic @ 7.4.2017, 12:51) *
подскажите пожалуйста где ставится мембранный бак


А в составе гидромодуля Вашего нет встроенного расширительного бака ?

Задача мембранного (расширительного) бака - сглаживать колебания давления в системе, предоставляя ей дополнительный объем для расширения. В принципе, он может располагаться в любом месте гидравлического контура. Но лучше всего - на входе в насос (чаще сего там самое низкое давление в контуре). Если, как у вас, насос (гидромодуль) стоит после чиллера, то можно подключить и перед чиллером.

ПС. Ув. v-david в предыдущем посте ответил про аккумулирующий бак, а не про расширительный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
luantic
сообщение 7.4.2017, 15:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704



Спасибо за ответ, я сам проектирую гидромодуль, и встал вопрос куда поставить бачок.
Либо на всас насоса , либо на выхлоп.
Бак же предохраняет скорее от повышенного давления ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 7.4.2017, 15:29
Сообщение #5





Guest Forum






С готового фирменного гидрмодуля срисуйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 7.4.2017, 15:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Да, если речь о расширительном баке - то рекомендуют до насосной группы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
luantic
сообщение 7.4.2017, 15:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704



Да так в общем то и делаю, но просто понимания захотелось.


Цитата(Барабан @ 7.4.2017, 15:38) *
Да, если речь о расширительном баке - то рекомендуют до насосной группы.

Речь о расширительном баке, он как я понял должен компенсировать изменения давления во всем контуре. Почему именно на входе в насосную группу? 70% гидромодулей так, 15% на выходе после обратного клапана, 15% его вообще нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 7.4.2017, 15:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(luantic @ 7.4.2017, 15:21) *
Бак же предохраняет скорее от повышенного давления ?


И от повышенного, и от пониженного. Плохо, если на всасе насоса давление сильно упадет - может начаться кавитация. А это очень вредно для насоса. Поэтому и ставят обычно на всас, чтобы перед крыльчаткой всегда было определённое положительное давление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 7.4.2017, 15:51
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(luantic @ 7.4.2017, 13:42) *
Да так в общем то и делаю, но просто понимания захотелось.

http://russland.reflex.de/fileadmin/user_u...RU_2016_web.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 8.4.2017, 23:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Akela @ 7.4.2017, 15:33) *
ПС. Ув. v-david в предыдущем посте ответил про аккумулирующий бак, а не про расширительный.

Спасибо, действительно не дочитал.
Мембранный расширительный бак ставиться в точке наименьших изменений давления (так и хочется сказать по аналогии - в точке Лагранжа, но таких в гидравлике нет.) Мембраный бак предназначен для компенсации температурных расширений и поэтому другие воздействия на него крайне нежелательны. Ставить его на "выхлоп" насоса - убить идею на корню, правильно - на всас, после всей арматуры, особенно фильтра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных