Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> одновременность пожаров, многофункц.здание
Кожахметов А.А.
сообщение 10.4.2017, 10:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 29.6.2016
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321



Всем привет, прошу проконсультировать - в многофункц-м здании есть ВПВ 3х2,5л/с + ВПВ паркинга 2х5,2л/с + АПТ 28л/с + наружное пожаротушение 30л/с, так вот не могу сообразить - для проверки обеспечения требуемого расхода в точке подключения складываем все расходы или как то зависит от вероятности одновременных пожаров по видам систем и типам помещений , к примеру может быть одновременное возгорание и паркинга и офисной части в одном здании ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 10.4.2017, 11:39
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Кожахметов А.А. @ 10.4.2017, 10:14) *
Всем привет, прошу проконсультировать - в многофункц-м здании есть ВПВ 3х2,5л/с + ВПВ паркинга 2х5,2л/с + АПТ 28л/с + наружное пожаротушение 30л/с, так вот не могу сообразить - для проверки обеспечения требуемого расхода в точке подключения складываем все расходы или как то зависит от вероятности одновременных пожаров по видам систем и типам помещений , к примеру может быть одновременное возгорание и паркинга и офисной части в одном здании ?

Если не прописано в СТУ, то пожар один для одного здания (п.6.2 СП 8.13130.2009).
Расход по максимальной нагрузке одного возможного пожара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кожахметов А.А.
сообщение 10.4.2017, 11:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 29.6.2016
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321



то есть в конкретном примере нагрузка будет равна расходу системы АПТ + ВПВ паркинга + наружное пожаротушение, так?

Сообщение отредактировал Кожахметов А.А. - 10.4.2017, 11:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 10.4.2017, 13:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



хотел добавить для подземных автостоянок 2 пожара сп113
6.3.15 При определении основных параметров приточно-вытяжной противодымной вентиляции необходимо учитывать следующие исходные данные:
- возникновение пожара (горение одного или двух и более автомобилей - при двух и более уровневой механизированной стоянке автомобилей) в наземной стоянке на нижнем типовом этаже, а в подземном - на верхнем и нижнем типовых этажах;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 10.4.2017, 14:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Кожахметов А.А. @ 10.4.2017, 10:14) *
может быть одновременное возгорание и паркинга и офисной части в одном здании ?

Цитата(Водяной @ 10.4.2017, 11:39) *
пожар один для одного здания (п.6.2 СП 8.13130.2009).

Цитата(Composter @ 10.4.2017, 13:25) *
хотел добавить для подземных автостоянок 2 пожара сп113
Неправильно трактуете текст сп113, ув. Composter.
Пожар один "в одном помещении на одном из этажей пожарного отсека" (п. 7.1 СП7.13130.2013)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 10.4.2017, 16:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну сп 7 не может охватить всех возможных случаев. например сп7 не предписывает ДУ из кабельных сооружений ,а сп4 предписывает. и тем более в сп 113 уточняется
Цитата
- возникновение пожара (горение одного или двух и более автомобилей - при двух и более уровневой механизированной стоянке автомобилей) в наземной стоянке на нижнем типовом этаже, а в подземном - на верхнем и нижнем типовых этажах;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 11.4.2017, 9:56
Сообщение #7


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Кожахметов А.А. @ 10.4.2017, 11:47) *
то есть в конкретном примере нагрузка будет равна расходу системы АПТ + ВПВ паркинга + наружное пожаротушение, так?

Да.
Но есть огромный подводный камень. Если насоска одна на АПТ и ВПВ здания, то напор насосов может оказаться слишком большим для АПТ. Это нужно учитывать при расчете и подборе диаметров АПТ системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 11.4.2017, 10:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Composter @ 10.4.2017, 16:50) *
тем более в сп 113 уточняется

А где Вы увидели в Вашей цитате слово "одновременно"? Одновременное возникновение пожара на верхнем и нижнем этаже - это поджог, не расчетный случай.

А если деньги девать некуда и хочется их потратить побольше, то чего скромничать, давайте рассчитывать систему на одновременный пожар на ВСЕХ этажах автостоянки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кожахметов А.А.
сообщение 11.4.2017, 11:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 29.6.2016
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321



Цитата(Водяной @ 11.4.2017, 12:56) *
Да.
Но есть огромный подводный камень. Если насоска одна на АПТ и ВПВ здания, то напор насосов может оказаться слишком большим для АПТ. Это нужно учитывать при расчете и подборе диаметров АПТ системы.



Спасибо что откликнулись, у АПТ+ВПВ паркинга своя насосная, у ВПВ здания своя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 10:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных