Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Установка теплообменников на улице
Jokus
сообщение 11.4.2017, 15:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109859



Поставлена задача построить тепловой пункт с независимой схемой (25 Гкал/ч).
На складе есть кожухотрубные теплообменники, которые (2 шт.) надо применить. Они длинные, метров по 10, и чтобы не городить строительный объём, есть мысль вынести их на улицу.

Вопрос: есть ли где-нибудь в нормативной документации пункты, запрещающие размещение т/о на улице? Как на это посмотрит экспертиза? Кто-нибудь так делал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jokus
сообщение 14.4.2017, 7:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109859



Коллеги, неужели никто не сталкивался с этим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Swift
сообщение 14.4.2017, 9:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244



Здравствуйте!
Честно говоря, очень спорное решение.
В нормах скорее всего прямых запретов на это нет, так как размещение ТО в ИТП предполагается самой логикой теплоснабжения. Экспертиза скорее всего посмотрит отрицательно, и как минимум попросит расчет теплоизоляции этих теплообменников. Так же может сослаться на ФЗ 190 "О теплоснабжении" в части того, что данное решение не отвечает требованиям энергоэффективности.
Не советовал бы так делать, проще выделить помещение в подвале/на первом этаже или поставить пластинчатые теплообменники, а кожухотрубные применить на другом объекте.

Сообщение отредактировал Swift - 14.4.2017, 9:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 14.4.2017, 9:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



У каждого оборудования есть маркировка - климатическое исполнение У1, У2, У3, Т1, Т2, Т3, УХЛ1, УХЛ4, УТ1,5.

Вот по маркировке (или в документации она указана) и определяется, где можно поставить. Не забывайте еще и про приборы, которые там должны быть, обычно они являются критичным местом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 3:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных