> Возможность замены стальных труб циркуляции бассейна на пластик...Какой.
glavmex
сообщение 13.4.2017, 11:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583



Система циркуляции теплой воды в бассейне проходит через теплообменник и напорные фильтры.
Стальные трубы сильно зарастают и изнашиваются до дырок.
Можно ли заменить на пластик и если можно то на какой.
Может кто подскажет какие документы регламентируют применение пластиковых труб на системе циркуляции.

Τраб. = плюс 28±2°С в процессе эксплуатации
Тзап.. = плюс(8 …14) °С при заполнении бассейна зимой(декабрь м-ц),
Рраб. = 2,8±0,5 кг/см2 в процессе эксплуатации,
показатель рН = 7,2 … 7,8 в процессе эксплуатации,
наличия в воде с концентрацией : -) общего хлора(TOTAL Cl) = 3,5 мг/л ,
-) свободного хлора(FREE Cl) = 2,0 мг/л ,
-) озона 0,5 … 1,0 мг/л ,
-) раствора медного купароса
(сульфата меди) 1,0 …5,0 мг/л .
добавляются следующие жидкие средства:
- рН минус. Умеренно опасное химическое вещество 3 класса опасности по ГОСТ 12.1.007. Основной компонент серная кислота (H2SO4) – 2-ой класс опасности ;
- альгицид насыщенный СТХ-500 - быстродействующий компонент, содержащий азот ;
- флокулянт жидкий (СТХ-41).

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________________2_.JPG ( 807,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  _____________________________1_.JPG ( 429,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVJ
сообщение 13.4.2017, 12:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52291



Всегда обвязывали контур циркуляции трубами ПВХ (ХПВХ, PVC) с клеевым соединением.

ГОСТ Р 53491.1-2009 Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования
п. 9.1.3.1 Все оборудование системы водоподготовки должно соответствовать требованиям гигиенической, бактериологической и токсикологической безопасности (см. раздел 11) и должно быть выполнено из материалов, разрешенных к использованию в питьевом водоснабжении согласно перечню материалов и реагентов [37].

[37] Перечень материалов, реагентов и малогабаритных устройств, разрешенных для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения (Утвержден зам. Главного санитарного врача 23 октября 1992 г. № 01-19/32-11)

В указанном перечне трубы ПЭ, ПВХ и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glavmex
сообщение 13.4.2017, 13:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583



Спасибо буду копать перечень.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных