ОДПУ считает тепловую энергию и гвс вместе. Как рассчитать, что ушло на тепловую энергию, а что ушло на ГВС. Система закрытая, зависимая. В МКД стоят расходомеры, которые считают гвс в кубах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PuMckuu
сообщение 13.4.2017, 13:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2012
Пользователь №: 157253



Цитата(Усиночка @ 13.4.2017, 13:15) *
Как рассчитать, что ушло на тепловую энергию, а что ушло на ГВС.


Все зависит от схемы подключения приборов, схемы измерения тепловычислителя, модели тепловычислителя.
Было бы не плохо увидеть распечатки (показания) с тепловычислителя.
Вариантов масса : ГВС может быть заведена как третья труба (при тупиковой, однотрубной схеме) на тепловой ввод №1 тепловычислителя, тогда итоги ГВС будут под строкой Т3, М3, Q3 (или Qгвс)
Возможно так же подключение на тепловой ввод №2 как одной трубы как двух труб (при наличии циркуляции) горячего водоснабжения. Вообщем нужны показания с приборов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 13.4.2017, 14:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(Усиночка @ 13.4.2017, 18:15) *
ОДПУ считает тепловую энергию и гвс вместе. Как рассчитать, что ушло на тепловую энергию, а что ушло на ГВС. Система закрытая, зависимая. В МКД стоят расходомеры, которые считают гвс в кубах.


Зная температуры ХВС и ГВС и общий расход на ГВС можно посчитать и тепло на ГВС, а оплату раскидать по квартирным счетчикам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 3:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных