Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Опоры трубопроводов, Условные диаметры опор
Naju
сообщение 14.4.2017, 9:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 18.3.2016
Пользователь №: 292708



Доброго времени суток, уважаемые специалисты!

Как подбирают тип и серию опор трубопроводов? Подойдет ли опора из типовой серии с Ду159 на для трубы с Dн=165 ГОСТ 3262-75?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 14.4.2017, 12:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Назначение трубопроводов? Например, в промышленности и энергетике опоры применяют из отраслевых стандартов на основании расчетов на прочность
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 15.4.2017, 1:08
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



А что это за стандарт такой, я стесняюсь спросить, труба 165??? Недавно встретил "сто вторую", тоже чуть не офигел, ну 108, ну 114, ну ещё туда-сюда. Хотя, металлобаза невозмутимо ответила, да есть, эн рублей тонна. Куда? Кому? Зачем? Век живи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 15.4.2017, 8:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



А, вона че. Я вначале не просек диаметр трубы. Корпусная опора 159 подойдет для трубы 165, хомутовая вряд ли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.4.2017, 9:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Naju @ 14.4.2017, 9:08) *
Доброго времени суток, уважаемые специалисты!

Как подбирают тип и серию опор трубопроводов? Подойдет ли опора из типовой серии с Ду159 на для трубы с Dн=165 ГОСТ 3262-75?

по данному ГОСТу труба Ду150 имет наружний диаметр 165 мм. И не стоит упоминать Ду 159- такого Ду нет. Это обозначение, с такими цифрами для труб другого ГОСТа и не Ду, а Дн.
А опора чаще всего подойдет, если речь про системы ОВ или ВК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Naju
сообщение 15.4.2017, 17:21
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 18.3.2016
Пользователь №: 292708



Цитата(T-rex @ 14.4.2017, 19:20) *
Назначение трубопроводов? Например, в промышленности и энергетике опоры применяют из отраслевых стандартов на основании расчетов на прочность


Трубы для теплоснабжения жилых домов

Цитата(Машинист @ 15.4.2017, 8:08) *
А что это за стандарт такой, я стесняюсь спросить, труба 165??? Недавно встретил "сто вторую", тоже чуть не офигел, ну 108, ну 114, ну ещё туда-сюда. Хотя, металлобаза невозмутимо ответила, да есть, эн рублей тонна. Куда? Кому? Зачем? Век живи.


По ГОСТу 3262-75 наружный диаметр трубы с Ду150 равен 165 мм. В сериях опор (конкретно, в серии 5.903-13 выпуск 8-95) указан наружный диаметр трубы. Именно поэтому, меня и интересует подойдет ли опора из этой серии с Дн=159 на водогазопроводную трубу с Ду150 (Дн=165)

Цитата(инж323 @ 15.4.2017, 16:06) *
по данному ГОСТу труба Ду150 имет наружний диаметр 165 мм. И не стоит упоминать Ду 159- такого Ду нет. Это обозначение, с такими цифрами для труб другого ГОСТа и не Ду, а Дн.
А опора чаще всего подойдет, если речь про системы ОВ или ВК.



Да, верно, Дн. Только указала я этот Дн159 касательно к опоре. Прикрепляю скрин из серии
Какие опоры вы берете, если используете трубы по ГОСТ 3262-75?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 244,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.4.2017, 21:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



а с какого перепугу трубу вгп на теплоснабжение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Naju
сообщение 17.4.2017, 4:49
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 18.3.2016
Пользователь №: 292708



Цитата(инж323 @ 16.4.2017, 4:05) *
а с какого перепугу трубу вгп на теплоснабжение?


По неопытности и не знанию. Ориентировалась на пример. Так как у меня открытая система с непосредственным водоразбором из тепловой сети приняла как для гвс. С тем, что нельзя применять ВГП с вашей подсказкой разобралась. Спасибо

Но вопрос с опорами для меня остается открытым. На будущее
Так водопровод у нас прокладывают вместе с тепловыми сетями и принимают оцинкованные трубы по ГОСТ 3262
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engineer0
сообщение 18.4.2017, 12:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 262963



Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста под какой диаметр подбирается опора изолированного трубопровода: под диаметр трубы, или диаметр трубы+изоляции? Опоры по серии 4.903-10 в.5
И еще вопрос как выбирается норматив по которому эти самые опоры подбирать: ОСТ 36-146-88, или вышеупомянутая серия, или еще какие либо источники?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engineer0
сообщение 20.4.2017, 15:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 262963



Ну подскажите , кто сталкивался. Выдали задание строителям с учетом опоры под диаметр трубы с изоляцией. И меня терзают смутные сомнения. Нигде в сериях и ОСТе не нашел информации по поводу крепления самой опоры к трубе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 20.4.2017, 16:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Конечно же опора выбирается по трубе - корпусная опора приваривается к трубе, а хомутовая обхватывает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.4.2017, 16:18
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



обхватывает трубу или обхватывает трубу уже в изоляции? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engineer0
сообщение 20.4.2017, 16:31
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 262963



Цитата(инж323 @ 20.4.2017, 16:18) *
обхватывает трубу или обхватывает трубу уже в изоляции? biggrin.gif

Опора скользящая(не обхватывает), но подобрана под трубу уже в изоляции!
если конкретно то опора Т13.13.00.000 СБ
п.с. труба 76х3,0, изоляция 50 мм, полный диаметр получается 176мм. 176 опоры естественно нет. руководитель сказал брать большую по диаметру опору 194...

Сообщение отредактировал engineer0 - 20.4.2017, 16:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.4.2017, 17:20
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Сминаем изоляцию этим хомутом и она прижимается к изоляции. Вы точно воспроизводите то, что произнес ваш шеф или пишите то, что вы поняли из его слов?
и , кстати, вас совсем не смущает , что в этом документе так и написано , что Дн- есть наружний диаметр трубопровода, а не трубопровода в изоляции?

Сообщение отредактировал инж323 - 20.4.2017, 17:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 20.4.2017, 18:15
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Охватывает металл основной трубы, а не изоляции. Неужели есть другие варианты? Кто-то действительно хомуты прямо на изоляцию монтирует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.4.2017, 18:17
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(T-rex @ 20.4.2017, 18:15) *
Охватывает металл основной трубы, а не изоляции. Неужели есть другие варианты? Кто-то действительно хомуты прямо на изоляцию монтирует?

я ни сколько не сомневался в таком вашем ответе, но как видите ТС таки их собрался на изоляцию сверху наложить. или его шеф. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 20.4.2017, 22:00
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Как бы исходя из ПОС, сначала трубы монтируют на опоры, потом испытывают водой, потом уже изолируют. Загуглите трубопроводы в изоляции - посмотрите хоть как это выглядит
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Industry_Pro_Lock_solution_drawing_3186770.jpg ( 5,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 21.4.2017, 8:34
Сообщение #18


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3597
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А вот для труб в заводской изоляции из ППУ опора охватывает хомутом именно наружную оболочку изоляции. engineer0 , у вас изоляция какая - заводская из ППУ, аль минватой обматываете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engineer0
сообщение 21.4.2017, 8:50
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 262963



Спасибо всем ответившим, вы подтвердили мои догадки.
Цитата
Сминаем изоляцию этим хомутом и она прижимается к изоляции. Вы точно воспроизводите то, что произнес ваш шеф или пишите то, что вы поняли из его слов?
и , кстати, вас совсем не смущает , что в этом документе так и написано , что Дн- есть наружний диаметр трубопровода, а не трубопровода в изоляции?

Подобранная опора не хомутовая, просто подставка под трубопровод. Точно воспроизвожу слова шефа. Поэтому то у меня и закрались подозрения.

Цитата
Охватывает металл основной трубы, а не изоляции. Неужели есть другие варианты? Кто-то действительно хомуты прямо на изоляцию монтирует?

опора без хомута, просто в виде подставки под трубу.


Цитата
Как бы исходя из ПОС, сначала трубы монтируют на опоры, потом испытывают водой, потом уже изолируют.

тоже натыкался на подобную фразу в СП73, это и побудило написать на форум.

Цитата(Ferdipendoz @ 21.4.2017, 8:34) *
А вот для труб в заводской изоляции из ППУ опора охватывает хомутом именно наружную оболочку изоляции. engineer0 , у вас изоляция какая - заводская из ППУ, аль минватой обматываете?

отдельно, минвата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.4.2017, 8:59
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Ferdipendoz @ 21.4.2017, 8:34) *
А вот для труб в заводской изоляции из ППУ опора охватывает хомутом именно наружную оболочку изоляции. engineer0 , у вас изоляция какая - заводская из ППУ, аль минватой обматываете?

Трубе в ППУ зачем скользячка, коль её специально делали для бесканалки? В тесноте можно и в канал, но засыпанный песком, снова вопрос, зачем скользячка?
испоганить можно любую вещь и потом хомутом тягать скользячку к полиэтиленовой скорлупке. один кто то порнографию сделал и давай все копировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 21.4.2017, 9:11
Сообщение #21


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3597
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



У нас в Транснефти теперь без вариантов - только заводская ППУ. По эстакадам тоже. Кому-то наверху не понравилась минвата и запретили всё. Так что тянем по эстакадам трубы в ППУ в оцинкованной оболочке и опоры ставим соответствующие хомутовые по ГОСТ 30732-2006
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 21.4.2017, 17:00
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Они и трубы ТС по наружке в ППУ делают, и ОДК в наружке делают, и колодцы монолитные еще.

Цитата(engineer0 @ 21.4.2017, 10:50) *
опора без хомута, просто в виде подставки под трубу.

это называется корпусная приварная опора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engineer0
сообщение 24.4.2017, 8:17
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 262963



Цитата(Twonk @ 21.4.2017, 17:00) *
это называется корпусная приварная опора

Спасибо за ответ. Заинтересовал момент: если диаметр трубы например 630, и опора приваривается снизу, то большая часть трубы остается неизолированной, как это скажется на сроке службы трубы, и ее эксплуатации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 24.4.2017, 10:07
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(engineer0 @ 24.4.2017, 10:17) *
Спасибо за ответ. Заинтересовал момент: если диаметр трубы например 630, и опора приваривается снизу, то большая часть трубы остается неизолированной, как это скажется на сроке службы трубы, и ее эксплуатации?

Почему это "остается неизолированной"? Труба непременно изолируется, а опора как раз и предназначена для того, чтобы предохранять изоляцию. Причем изоляция делается не абы как, а по специальному чертежу из серии с отделкой изоляции у опор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engineer0
сообщение 24.4.2017, 10:19
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 262963



Цитата(Татьяна Удальцова @ 24.4.2017, 10:07) *
Почему это "остается неизолированной"? Труба непременно изолируется, а опора как раз и предназначена для того, чтобы предохранять изоляцию. Причем изоляция делается не абы как, а по специальному чертежу из серии с отделкой изоляции у опор.

Я правильно понимаю, получается, что то вроде этого:

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  11.PNG ( 172,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных