Здравствуйте! Есть ли у кого принципиальная транскритическая схема холодоснабжения? От одного компрессорного блока (с 2-мя компрессорами) снабжающего холодом среднетемпературную и низкотемпературную камеры от одной общей жидкостной линии, разделённую на среднюю и низкотемпературную камеру. Газовые линии от средне и низкотемпературных камер раздельные. Схема устройства внешнего блока прилагается. Как устраиваются внутренние блоки и какое оборудование там должно быть (клапаны, вентили,...)? Кто подскажет?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  selection.pdf ( 289,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 21.5.2017, 22:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(sergei0022 @ 15.4.2017, 17:28) *
Здравствуйте! Есть ли у кого принципиальная транскритическая схема холодоснабжения? От одного компрессорного блока (с 2-мя компрессорами) снабжающего холодом среднетемпературную и низкотемпературную камеры от одной общей жидкостной линии, разделённую на среднюю и низкотемпературную камеру. Газовые линии от средне и низкотемпературных камер раздельные. Схема устройства внешнего блока прилагается. Как устраиваются внутренние блоки и какое оборудование там должно быть (клапаны, вентили,...)? Кто подскажет?


"А ...., волку жилетка? По кустам её трепать?"(с) Всегда Щитал, что садомаза, это что про другое.
" транскритическая схема", что-то проспал? unsure.gif Плз, ссылку на термин.

В чем, "фишка" для такой заморочки, и почему не устраивает "классика жанра", по схеме "мухи-отдельно, котлеты-отдельно". Не лишне указать и номинальные (проектные) значения температур кипения в испарителях разных камер и величины проектных значений холодопроизводительностей, соответственно. Опционно, принудительное или естественное охлаждение в камерах (привет оттайки испарителей).
Для начала, плз, приложите (рис.2) " холодильный цикл "транскритической схемы" на диаграмме состояния хладагента (любого)" для случаев совместной и раздельных "работ" холодильных камер , и будем двигаться дальше. ОК?
Успехов.

Сообщение отредактировал vadim999 - 21.5.2017, 22:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 28.5.2017, 22:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Транскрит это углекислота, причем тут это, если у вас саттелитка. Простая как валенок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 29.5.2017, 21:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



"Зачем вам складень, пассажир?
Купили бы за трешку
В "Березке" русский сувенир,
Гармонь или матрешку..."

Что, в заправду нужно доказывать, что двухступенчатые схемы на обычных фреонах эффективнее схем на СО2? Надеюсь CoolPack у Вас есть, не думаю, что это большая проблема сравнить эти две системы.
Надули Вам в уши "демократы", а Вы и приняли все на слух

Сообщение отредактировал v-david - 29.5.2017, 21:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 30.5.2017, 23:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Угу, это как АБХМ в центре города...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 18:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных