> Водоподготовка на скважину, Мутность выше нормы
proklapick
сообщение 17.4.2017, 10:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 30.9.2013
Пользователь №: 207372



Добрый день, пробурили скважину, проектный расход 16,4 м3/ч. Назначение воды - хозяйственно-питьевые нужды.
Есть 3 образца анализов. Которые брали первым и вторым (27.02.2017 и 28.02.2017), в них мутность повышена 7,9(2,6) и 3,3(2,6), в последнем (01.03.2017) показатель в норме.
Закинул анализы в организации специализирующими в водоподготовке и получил ответы:
1. В первой конторе предложили фильтр nw500 с мешочной загрузкой 100мкм, за 20т.р.
2. Во второй организации предложили станцию обезжелезивания за 12тыс евро blink.gif
3. В третей спросили чем обусловлена мутность и предложили схему: фильтр грубой очистки→группа осветлительных фильтров→фильтр тонкой очистки.

Помогите разобраться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 17.4.2017, 11:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



3 пункт во сколько обошёлся?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proklapick
сообщение 17.4.2017, 11:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 30.9.2013
Пользователь №: 207372



Цитата(Urchi_Purchi @ 17.4.2017, 11:09) *
3 пункт во сколько обошёлся?


Неизвестно пока
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 17.4.2017, 11:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Сделаю дешевле )))))))))))))))))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proklapick
сообщение 17.4.2017, 11:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 30.9.2013
Пользователь №: 207372



Цитата(Urchi_Purchi @ 17.4.2017, 11:43) *
Сделаю дешевле )))))))))))))))))))))


Что сделаешь дешевле, фильтрование?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 17.4.2017, 11:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



И фильтрование и установку )) В последнем варианте хотя бы характером мутности поинтересовались, есть расчёт наверное в случае чего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 17.4.2017, 13:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(proklapick @ 17.4.2017, 10:02) *
Добрый день, пробурили скважину, проектный расход 16,4 м3/ч. Назначение воды - хозяйственно-питьевые нужды.
Есть 3 образца анализов. Которые брали первым и вторым (27.02.2017 и 28.02.2017), в них мутность повышена 7,9(2,6) и 3,3(2,6), в последнем (01.03.2017) показатель в норме.
... ...

Помогите разобраться


Установить насос, если еще не установлен, на 10 кубов, и прокачивать, непрерывно, в течение недели, взять анализы в начале прогона, через три дня, в конце прогона. Сравнить. Если уменьшается мутность или в норме, дать воду в систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proklapick
сообщение 17.4.2017, 13:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 30.9.2013
Пользователь №: 207372



Цитата(По самые по... @ 17.4.2017, 13:19) *
Установить насос, если еще не установлен, на 10 кубов, и прокачивать, непрерывно, в течение недели, взять анализы в начале прогона, через три дня, в конце прогона. Сравнить. Если уменьшается мутность или в норме, дать воду в систему.

Все так и было, сначала в течении смены прокачали скважину, потом была опытная откачка в течении 7 дней. Из этой откачки было предоставлено 3 анализа, как вы и сказали. В первых двух мутность повышена в последнем в норме. Проект пойдет на экспертизу, мне разве не надо принимать худший анализ для проектирования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 17.4.2017, 15:32
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Может ещё два анализа сделать и в случае успеха вообще ничего не предпринимать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proklapick
сообщение 17.4.2017, 16:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 30.9.2013
Пользователь №: 207372



Цитата(Urchi_Purchi @ 17.4.2017, 15:32) *
Может ещё два анализа сделать и в случае успеха вообще ничего не предпринимать?

Никто не поедет за доп анализами через 2 области, мне исходный материал выдали- собранный томик на бурение и анализы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 17.4.2017, 16:50
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Тогда получить техническое решение в виде ткп от первого пункта и включить в проект. В чём хотели разобраться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proklapick
сообщение 17.4.2017, 17:01
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 30.9.2013
Пользователь №: 207372



Цитата(Urchi_Purchi @ 17.4.2017, 16:50) *
Тогда получить техническое решение в виде ткп от первого пункта и включить в проект. В чём хотели разобраться?

Точно, так и надо сделать, спасибо! На данный момент от них пришла брошюрка в пдф и коммерческое.
А разобраться хочу в том, что я куда не сделаю запрос, то какие-то совсем разные схемы-решения предлагают, и получается либо маленький фильтрик поставить в павильоне над скважиной, либо этот павильон до фильтровальной станции расширять, и канализацию с промывной водой от фильтров делать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 18.4.2017, 6:54
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Покупают дешевле, продают дороже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 7:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных