Здравствуйте! Есть существующее здание компрессорной на УПН. В здании совмещено получение азота и воздуха КИП (нет перегородки между азотной компрессорной и воздушной). Общий объем помещения V=200 м3. Компрессоры работают по 30 минут в день и только 1 из 3 установленных. Температура удаляемого воздуха +30 град. Температура внутреннего воздуха зимой в помещении + 5 град. На охлаждение радиатора внутри компрессора необходимо подать 13200 м3/ч. Забор воздуха для работы и охлаждения компрессора идет из помещения. Для подачи 13200 м3/ч установлена приточная система П1. На зимний период удаляемый воздух с Т =+30 град поступает в помещение. Заказчик хочет мешать приточный воздух в П1 зимой с рециркуляционным, чтоб не ставить калориферы. Расчетная температура наружного воздуха -33 град Вопрос: Какова будет температура воздуха зимой в помещении при подаче удаляемого воздуха в само помещение через отверстие 450х200? Хотя бы через 5 минут после начала работы компрессора.. Т.е. если удаляемый воздух собрать системой воздуховодов и подать его в рециркуляционную камеру приточки, то температуру приточного воздуха на выходе в помещение можно как то посчитать. А вот когда теплый воздух непосредственно подается в помещение, то непонятно какая температура будет у рециркуляционного воздуха. Забор воздуха на рециркуляцию будет расположен примерно где то у компрессоров (если получится по месту так установить) Прошу помогите советом, как сделать расчет Т внутр воздуха
Сообщение отредактировал marysiy - 17.4.2017, 11:43
|