Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Резервуары хранения воды, Как часто надо проводить дизенфекцию
Miehi
сообщение 17.4.2017, 14:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 25.9.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 38945



Есть 3 резервуара хранения воды. Каждый по 500м3. Немогу найти нормативной документации как часто необходимо производить чистку емкостей. В роспотребе мягко намекнули что типа давайте каждые пол года, но нормативных документов не нашел никаких. Единственно была размытая формулировка в Санпине по качеству воды, мол при ухудшении показателей воды произвести чистку емкостей. А у нас всё с показателями отлично, так и спрашивается зачем тогда чистить, а если чистить то в соответствии с какими регламентами и нормами. КАК чистить описано!!, а как часто НЕТ.

Подскажите кто что знает.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 17.4.2017, 15:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



МДК 3-02.2001
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miehi
сообщение 17.4.2017, 17:18
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 25.9.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 38945




2.11.8. При эксплуатации резервуаров и водонапорных башен персонал обязан:

г) периодически (по результатам бактериологического анализа воды) промывать резервуары и баки, очищать их днища от осадков, а стены и колонны от обрастаний;

2.11.15. При ухудшении микробиологических и физико-химических показателей воды в резервуаре или водонапорном баке производят их промывку фильтрованной водой с обычной при эксплуатации дозой хлора. Промывка заключается в пропуске через резервуар (бак) повышенных расходов воды при поддержании постоянного уровня воды в них. Продолжительность промывки определяют по эффекту улучшения микробиологических и физико-химических показателей воды.
Примечание: Если промывка не дает положительного результата, необходимо провести очистку резервуара (бака).

2.11.16. Резервуары и баки водонапорных башен очищают от осадков (днища) и обрастаний (стены и колонны), устраняя обнаруженные дефекты. Периодичность очистки определяется результатами производственного контроля качества воды, но не реже одного раза в год.


Вот последний пункт подходит!
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274