> Разбавление стоков после котельной
kuryshov
сообщение 21.4.2017, 14:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.4.2017
Из: Саратов
Пользователь №: 319243



Проект котельной. Согласно письма водоканала необходимо предусмотреть мероприятия по уменьшению концентрации хлоридов в сточных водах после установки водоподготовки. Согласно СНиП II-35-76 Котельные установки пункт 17.18. выпуск сточных вод, загрязненных солями жесткости, следует
предусматривать в сети производственной или бытовой канализации. Но к сожалению из СП 89.133330.2012 Котельные установки этот пункт убрали. Т.е. для перед сбросом стоков необходимо или ставить дорогостоящие очистные сооружения, или разбавлять стоки чистой водой до допустимой концентрации хлоридов 300мг/л согласно "Правил приёма производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов". Кто сталкивался с данной проблемой, подскажите решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ironfire
сообщение 30.4.2017, 18:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.9.2016
Пользователь №: 304654



Попробуй нейтрализовать хлорид ионы. Они выпадут в осадок и всё. Но вот на счёт того чем нейтрализовывать наврятли помогу. Ещё можно фильтровать пробовать. Но это материально тяжелее да и физически. А вообще лучше производство настраивать лучше нужно. Тогда и пути обходные искать не нужно будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 30.4.2017, 21:14
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(kuryshov @ 21.4.2017, 14:17) *
Проект котельной. Согласно письма водоканала необходимо предусмотреть мероприятия по уменьшению концентрации хлоридов в сточных водах после установки водоподготовки. Согласно СНиП II-35-76 Котельные установки пункт 17.18. выпуск сточных вод, загрязненных солями жесткости, следует
предусматривать в сети производственной или бытовой канализации. Но к сожалению из СП 89.133330.2012 Котельные установки этот пункт убрали. Т.е. для перед сбросом стоков необходимо или ставить дорогостоящие очистные сооружения, или разбавлять стоки чистой водой до допустимой концентрации хлоридов 300мг/л согласно "Правил приёма производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов". Кто сталкивался с данной проблемой, подскажите решение?

Разбавляют водой и всё. Плохо? Да! Но это стандартное решение. Очистные такой воды - утопие. Качество воды бывает крайне плохое и в стоке могут быть далеко не только хлориды. И потом, напорные фильтры образуют жидкую бяку при промывке, её куда? Это замкнутый круг! Не имеет смысла такие очистные устраивать. Может быть в каком-то частном случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 9:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных