Афанасьев ромуэн
сообщение 23.4.2017, 16:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233940



Впервые приходится делать жилой трехсекционный дом, помогите пожалуйста товарищи! helpsmilie.gif rolleyes.gif
Имею три блок-секции в 8, 10,12 этажей. В 12 этажной секции получаю противопожарный водопровод в 2х2.5 л.
Будет ли пожарный водопровод в остальных секциях? Или учитывая разные пожарные отсеки там вообще без него обходится дело?
И еще вопрос - на всю площадь дома имею полуподземную одноэтажную автостоянку из отдельных боксов, каждый из которых имеет собственные ворота для выезда наружу. Какой тип пожаротушения будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Афанасьев ромуэн
сообщение 24.4.2017, 13:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233940



Апну вопрос! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.4.2017, 19:40
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



В пожарном разделе смотрите, являются ли стены секций противопожарными преградами. Т.е. выделены ли секции в отдельные противопожарные отсеки.
По Сп 5 в приложениях смотрите площадь стоянки и смотрите, будет ли АПТ или АУПС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Афанасьев ромуэн
сообщение 24.4.2017, 23:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233940



Цитата(Водяной @ 24.4.2017, 19:40) *
В пожарном разделе смотрите, являются ли стены секций противопожарными преградами. Т.е. выделены ли секции в отдельные противопожарные отсеки.
По Сп 5 в приложениях смотрите площадь стоянки и смотрите, будет ли АПТ или АУПС.

Спасибо за ответ. Противопожарные отсеки вероятно есть, так как толщина стены между отсеками составляет 800 мм, пожарного раздела попросту нет.
По поводу стоянки не понятно все равно. Ведь она встроена в жилой дом и находится в полуподвальном положении. А в СП5 речь идет об отдельных автостоянках...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Афанасьев ромуэн
сообщение 27.4.2017, 14:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233940



Апну разок! Кто сталкивался с пожаротушением автостоянки, встроенной в жилой многоэтажный дом? СТоянка одноэтажная, при этом стоянка - это куча боксов отдельных с выездом наружу для каждого бокса. Какой тип пожаротушения?
Помню в старых нормах еще можно было противопожарным водопроводом ограничится, а сейчас никак не разберусь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 27.4.2017, 14:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Афанасьев ромуэн @ 27.4.2017, 14:20) *
Апну разок! Кто сталкивался с пожаротушением автостоянки, встроенной в жилой многоэтажный дом? СТоянка одноэтажная, при этом стоянка - это куча боксов отдельных с выездом наружу для каждого бокса. Какой тип пожаротушения?
Помню в старых нормах еще можно было противопожарным водопроводом ограничится, а сейчас никак не разберусь...

СП 113.13330.2016 "СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных