> Силовые лотки, кабель в потоке воздуха общеобменной системы, как допустима прокладка, какой вариант прохода через стену допустим
all13
сообщение 28.4.2017, 18:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 7.3.2010
Пользователь №: 47976



Ситуация:
На кровле жилого многоквартирного дома располагаются гермокамеры. В каждую выходят стояки от вытяжек поквартирных.
Над каждой гермокамерой сверху по два вентилятора (работают параллельно). в этой камере разряжение и создается тяга из стояков.

Через все гермокамеры транзитом проходят лотки, в которые укладывается кабель питания вентиляторов и приводов заслонок ОЗК.

Я нутром понимаю, что решение как минимум нетехнологичное. Полноценную герметизацию вокруг представляю с трудом (получается пену нужно внутрь и снаружи). Как максимум для меня это ересь так объединять коммуникации.

Такой монтаж допустим?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _111.png ( 1,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 21.5.2017, 13:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Здравствуйте. Слово "гермокамера" тут немного неуместно. Это, скорее, "теплый чердак".
По поводу лотков - думаю, что они должны идти не транзитом, а рядом с этими помещениями, и заходить в каждую комнату индивидуально.
Если требуется герметизация, то можете использовать специальную огнестойкую монтажную пену (видел такую в Интернете).

На проектируемых нами жилых домах, на оголовках выходящих на теплый чердак воздуховодов, мы противопожарные клапана не ставим.

Цитата
Над каждой гермокамерой сверху по два вентилятора (работают параллельно). в этой камере разряжение и создается тяга из стояков.

Наверно, работают не "параллельно", а "поочередно"?

P.S. Кстати, Ваши противопожарные клапана, судя по фото, почему-то, без электроприводов.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
all13
сообщение 24.5.2017, 10:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 7.3.2010
Пользователь №: 47976



Цитата(Зольников Михаил @ 21.5.2017, 13:08) *
На проектируемых нами жилых домах, на оголовках выходящих на теплый чердак воздуховодов, мы противопожарные клапана не ставим.
Наверно, работают не "параллельно", а "поочередно"?
P.S. Кстати, Ваши противопожарные клапана, судя по фото, почему-то, без электроприводов.


НЕТ, именно параллельная работа. в проекте указано, что каждый вент на 50% от проектного расхода одной системы...
озк без приводов-современные реалии: или украдены или сняты, чтобы не украли.

проектировщик нуб: вентиляторы без Обр Клап и когда один выйдет из строя, второй будет по кругу гонять и без того крохотный расход.
Я уж молчу, что они объединили кухни и с/у на один стояк...

всё это выявлено на этапе пнр.
написали письмо обо всем, нам сказали, что сами дураки, надо было перед тендером указать на все недостатки и само собой пойти лесом.

пена это хорошо, только внутрь лотка ее пхать это колхоз
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 17:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных