Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> огнезащита
SP_
сообщение 7.6.2005, 20:40
Сообщение #1


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



СНиП41-01-2003
7.11.3 ............................................ Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе теплозащитные и огнезащитные покрытия) следует проектировать из негорючих материалов. При этом толщина листовой стали для конструкций воздуховодов должна быть не менее 0,8 мм. Толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать по приложению Н. Для уплотнения разъемных соединений таких конструкций (в том числе фланцевых) допускается применение материалов группы горючести не ниже Г2 с огнезащитными покрытиями по внутренней и наружной поверхностям узлов соединений. ..............................

Коллеги, правильно ли я понимаю этот пункт, что покрывать огнестойким составом нужно только воздуховоды толщиной от 0,8мм? странно написано - принять толщиной 0,8мм, а толщину выбрать из приложения smile.gif

И еще: что называется противопожарной преградой? (это я клоню к пункту 7.11.13 )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Татьяна_*
сообщение 8.6.2005, 4:22
Сообщение #2





Guest Forum






толщину не менее 0,8мм надо принимать для всех воздуховодов, которые требуется покрывать огнезащитой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Виталий А_*
сообщение 10.6.2005, 1:09
Сообщение #3





Guest Forum






"К противопожарным преградам относятся противопожарные стены, перегородки и перекрытия."СНиП "Пожарная безоп зданий и сооруж."21-07-97 п5.12
С уважением, ВА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tpk
сообщение 14.6.2005, 21:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 1.11.2004
Пользователь №: 237



Вобще то етот СНиП еще не действует. см. старый СНиП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paul
сообщение 14.6.2005, 22:59
Сообщение #5


Дорогой Леонид Ильич


Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636



Цитата(Tpk @ Jun 14 2005, 21:09 )
Вобще то етот СНиП еще не действует. см. старый СНиП.

а старый отменен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 18.6.2005, 9:21
Сообщение #6


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



спасибо всем , разобрался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 22.4.2011, 14:40
Сообщение #7


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Господа, решил не размножать похожие темы.

Есть вопрос относительно пункта 6.56 СП 7.13130.2009 (он же 7.11.2 СНиП41-01-2003):

"В противопожарных перегородках, отделяющих общественные, административно-бытовые или производственные помещения (кроме складов) категорий Г, Д и В4 от коридоров, допускается устройство отверстий для перетекания воздуха при условии защиты отверстий противопожарными клапанами. Установка указанных клапанов не требуется в помещениях, для дверей которых предел огнестойкости не нормируется."


А, именно - могу ли на него сослаться и не ставить ОЗК при проходе воздуховодов через противопожарную преграду из коридора в некатегорируемое помещение (офис)?

Прикрепленный файл  _______.jpg ( 56,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36


"Коллеги" утверждают, что если не ставить - то надо воздуховод покрывать изоляцией EI30.

Моё мнение, что ни клапанов ни даже изолировать протифопожарной изоляцией не надо:
- трасса в коридоре - это не транзит
- предел огнестойкости дверей в противопожарной преграде не нормируемый,
- у нас помещения не категорируемые т.е. не подподают под картинку №6 пособия 7.91...

Прикрепленный файл  Pages_from____.6_________7.91.jpg ( 75,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46


ЗЫ
"Коллеги" зарубежные и ссылаются на то, что их где-то в Польше заставили заморочиться в аналогичном случае даже на то, чтоб заизолировать сппециальными боксами регулирующие воздушные клапаны по коридору... huh.gif

ЗЫЗЫ
Кто-нибудь имел печальный или положительный опыт общения по данному вопросу с "представителями надзорных огранов"?

Сообщение отредактировал tuguzak - 22.4.2011, 14:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 23.4.2011, 14:49
Сообщение #8


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(tuguzak @ 22.4.2011, 15:40) *
- трасса в коридоре - это не транзит...


Сегодня пришел к обратному выводу: "Транзитный воздуховод - участок воздуховода, прокладываемый за пределами обслуживаемого им помещения или группы помещений."

В процессе поиска решения нашел комментарии к новой редакции "СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»"

Век живи - век учись...в моей редакции такого абзаца нет:

"Пункт 6.65 дополнен абзацем следующего содержания: «Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении транзитными воздуховодами противопожарных преград (кроме ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодами других систем) при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных преград»."

Ещё нашел пособие от ОАО "Моспроект" - в общем попал ЗАК на изоляцию воздуховодов в коридорах...как же я раньше жил blink.gif ...и ведь все прокатывало newconfus.gif

Прикрепленный файл  _____________06_17640.jpg ( 147,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  ____________06_17640.jpg ( 131,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30


ЗЫ
Всё таки полезно периодически работу менять, а то так бы и ушёл на пенсию в неведении tongue.gif

Сообщение отредактировал tuguzak - 23.4.2011, 14:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 24.4.2011, 20:32
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Тут на форуме представитель ВНИИПО уже давал комментарии по данному вопросу:
Цитата(Boris_Ka @ 12.12.2009, 16:33) *
...Транзитный участок воздуховода, заключенный между двумя противопожарными конструкциями (стенами, перегородками, перекрытиями) должен быть выполнен в огнестойком исполнении - даже в пределах этажа

Но у вас помещения на этаже некатегорируемые,значит ограждения их не имеют нормируемый предел огнестойкости (не являются противопожарными, без огнестойких дверей). Поэтому на этаже изолировать в данном случае действительно нет смысла, а вот за пределами этажа обязательна огнестойкая изоляция..

Сообщение отредактировал OlegG - 24.4.2011, 20:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 10.5.2011, 11:41
Сообщение #10


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(OlegG @ 24.4.2011, 21:32) *
Тут на форуме представитель ВНИИПО уже давал комментарии по данному вопросу:....

Но у вас помещения на этаже некатегорируемые,значит ограждения их не имеют нормируемый предел огнестойкости (не являются противопожарными, без огнестойких дверей). Поэтому на этаже изолировать в данном случае действительно нет смысла, ...


Благодарю за ответ.

Только похоже придется согласится с Boris_Ka - помещения хоть и не категорируемые, но зато коридор выполнен из стен EI45 и EI30 при том, что двери некатегорируемые...такие дела.

Сообщение отредактировал tuguzak - 10.5.2011, 11:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denver
сообщение 11.5.2011, 5:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



В данном случае у вас нет противопожарных преград. И ничего городить не нужно. А то что стены имеют предел огнестойкости это лишь следствие того что многие материалы сейчас, в частности гипсокартон, имеют предел огнестойкости не менее EI30. Подойдите к архитектору и уточните, с какого перепугу стены в некатегорируемое помещение имеют EI30, а дверные проемы- нет? И является ли вся эта "конструкция" противопожарной преградой согласно СНиП 21-01-97* (табл1 и 2) и если все таки "по его мнению" она ей является, то следующий вопрос- на основании чего она там установлена?!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 11.5.2011, 9:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 11.5.2011, 22:09
Сообщение #13


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(Denver @ 11.5.2011, 6:42) *
В данном случае у вас нет противопожарных преград. И ничего городить не нужно. А то что стены имеют предел огнестойкости это лишь следствие того что многие материалы сейчас, в частности гипсокартон, имеют предел огнестойкости не менее EI30. Подойдите к архитектору и уточните, с какого перепугу стены в некатегорируемое помещение имеют EI30, а дверные проемы- нет? И является ли вся эта "конструкция" противопожарной преградой согласно СНиП 21-01-97* (табл1 и 2) и если все таки "по его мнению" она ей является, то следующий вопрос- на основании чего она там установлена?!


Обязательно подниму этот вопрос завтра.
Спасибо.
У самого такие мысли бродили, однако спрашивать не у кого и посоветоваться не с кем...типа какие-то супер-пупер заграничные архитекторы чего-то нарисовали и дали всяким русским инженерам почертить вентиляцию, а про требования к изоляции в коридоре втирают опираясь на некий опыт в Польше.
Блин, не захотят - пусть платят за изоляцию...мне чо больше всех надо, тока вот места в подшивном потолке - не развернуться... со сплинкерами, лотками, трубами...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 8:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных