|
  |
Выбор производительности скважинного насоса |
|
|
|
1.5.2017, 22:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Имеются две скважины, на расстоянии 15м одна от другой, с одинаковыми паспортами.
1.jpg ( 135,16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 39
2.jpg ( 129,69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 28Установлены насосы ЭЦВ6-16-90, на глубине 60м, работают поочередно, от реле уровня (1,5/4 бар), на два мембранных бака по 500л, каждый. Дальше объединяются в общий водоразбор. Суточный расход воды 320...340 куб.м, но в диапазоне от 8 до 16 куб.м/час в пике. Заказчика не устраивал конечный напор в крайней точке, заменил один из насосов на ЭЦВ6-25-120, сменил уровни на 2/4бар. Напора стало хватать, но переключение насоса очень частое и долго не протянет! Просит меня установить ЧП. Моё предложение состоит из возврата к ЭЦВ6-16-90, и даже замена на ЭЦВ6-10-110(напор больше, да и дешевле!!!), работающих от двух ЧП, поочередно, или совместно, если воды не хватает. Давление 3 или 4атм, в зав. от расхода. Смущает значение дебита скважины и удельного дебита из паспорта. Получается что дебитом обзывают число 3,61л/сек (или 13 куб.м/час) при снижении статического уровня (26,0м) на 21м. Это так? Если использовать значение удельного дебита 0,17 л/сек (или 0,612 куб.м/час), то снизив статический уровень на 26м, могу дать 15,9 куб.м /час. Т. е. подойдут и те и другие насосы. Правильно ли просчитал?
|
|
|
|
|
2.5.2017, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 18.1.2016
Пользователь №: 287573

|
1. В паспорте нет информации - Отметка статического уровня. 2. Ничего не понятно про сеть 3. Чтобы понять нужен ли ПЧ - нужны условия водоразбора 4. Стройте характеристику сети (с учетом статического и динамического уровней) 5. Подбирайте насос 6. Настраивайте давление воздуха в мембранном баке 7. Получайте бонусы от зака -
|
|
|
|
|
3.5.2017, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(Arkadii @ 2.5.2017, 15:50)  1. В паспорте нет информации - Отметка статического уровня. 2. Ничего не понятно про сеть 3. Чтобы понять нужен ли ПЧ - нужны условия водоразбора 4. Стройте характеристику сети (с учетом статического и динамического уровней) 5. Подбирайте насос 6. Настраивайте давление воздуха в мембранном баке 7. Получайте бонусы от зака -  1. На втором фото - крайний правый столбец первой таблицы: 26м. Или я не прав? 2. Сеть: шесть коровников на 3500 голов+производственный цех, два двухэтажных здания. Всё стоит кучняком. Как и какие лежат трубы - х.з. Коровники построены лет 10-ть назад. Поголовье постепенно наращивалось. 3. Условия водозабора - х.з., но всё устраивало, кроме слабого напора в конечных точках и частого включения насосов. Дополнительные мембранные баки устанавливать некуда, помещение насосной не позволяет. Трубы в насосной - тонкого сечения, много зигзагов, неправильно выбрана запорная аппаратура по сечению, счетчик. Я это заку указал, что это сильно тормозит и влияет на конечный напор. 4, 5. Исхожу из достигнутого. Предлагаю насосы с повышенным напором. Но у зака полно на складе 6-16-90.. 6. И што? Давление в пустом баке должно составлять на 0,2...0,5 атм ниже порога включения (при прямых пусках насосов). Частотники поднимут давление до высокого и постоянного уровня. Баки нужны только для страховки и снижения гидроударов. 7. Кисло-молочной продукцией, штоле? Обос...сь! Ребята! Не предлагайте останавливаться на прямом пуске! Это не прокатит, да и старо как мир! Вопрос. Правильно ли я считаю дебит (см. выше): при стат. уровне 26м, удел. дебите 0,17 л/сек и насосе ЭЦВ-6-16-90?
|
|
|
|
|
3.5.2017, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 18.1.2016
Пользователь №: 287573

|
Из паспорта Статический уровень - 26м Динамический уровень - еще 21 м, т.е. 47м Дебит при динамическом уровне - 13 м3/час Водоразбор больше дебита не допустим (вы пишите до 16 м3/ч)
При 13 м3/ч напор ЭЦВ 6-10-10 = 100м (при 16 м3/ч эксплуатация недопустима и напор мене 70 м) ЭЦВ 6-16-90 = 96 м (при 16м3/ч = 90м) ЭЦВ 6-25-120 = 155 м Это из паспортных характеристик. Чаще всего у этих насосов фактические характеристики далеки от паспортных.
Статический напор 47 м + Высота точек водоразбора в коровниках + рельеф = прибл. 50 м Сопротивление сети напр. 10-20 м Напор на излив - еще метров 5. ИТОГО 75 м
Если поставите ПЧ, то такие большие баки не нужны.
Сообщение отредактировал Arkadii - 3.5.2017, 14:11
|
|
|
|
|
3.5.2017, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(Arkadii @ 3.5.2017, 14:08)  Из паспорта Статический уровень - 26м Динамический уровень - еще 21 м, т.е. 47м Дебит при динамическом уровне - 13 м3/час Водоразбор больше дебита не допустим (вы пишите до 16 м3/ч)
При 13 м3/ч напор ЭЦВ 6-10-10 = 100м (при 16 м3/ч эксплуатация недопустима и напор мене 70 м) ЭЦВ 6-16-90 = 96 м (при 16м3/ч = 90м) ЭЦВ 6-25-120 = 155 м Это из паспортных характеристик. Чаще всего у этих насосов фактические характеристики далеки от паспортных.
Статический напор 47 м + Высота точек водоразбора в коровниках + рельеф = прибл. 50 м Сопротивление сети напр. 10-20 м Напор на излив - еще метров 5. ИТОГО 75 м
Если поставите ПЧ, то такие большие баки не нужны. Я с вами не согласен. Дебит, приводимый в паспорте (3,61 л/сек = 13 куб.м/час) установлен при пользовании насосом ЭЦВ-6-10-80 с глубины 60м. При этом динамический уровень составил 47м. Но это не предельный дебит! Есть запас! Поэтому я хочу рассчитать дебит при использовании насоса ЭЦВ-6-16-90, а также хочу знать, сколько воды в час можно сосать, используя частотник , с глубины 60м, чтобы насос оставался в воде, т.е. если использовать насос ЭЦВ-6-25-120 с пониженной частотой вращения. Дайте формулу для расчета, если известен удельный дебит!
|
|
|
|
|
4.5.2017, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 18.1.2016
Пользователь №: 287573

|
1. Дебит скважины не имеет никакого отношения к типу и параметрам насоса - это характеристика скважины. 2. Со временем эксплуатации ее характеристики (дебит, статический скважины меняется.
|
|
|
|
|
4.5.2017, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 18.1.2016
Пользователь №: 287573

|
1. Дебит скважины не имеет никакого отношения к типу и параметрам насоса - это характеристика скважины. 2. Со временем эксплуатации ее характеристики (дебит, статический скважины меняется.
|
|
|
|
|
4.5.2017, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 18.1.2016
Пользователь №: 287573

|
Какой то сбой. Модераторы удалите пожалуйста предыдущие два моих поста. Отредактировать не могу.
1. Дебит скважины не имеет никакого отношения к типу и параметрам насоса - это характеристика скважины. И в паспорте указывается как раз предельная величина. Хотя конечно при большей подаче насоса получим более низкий динамический уровень 2. Со временем эксплуатации характеристики скважин (дебит, статический и динамический уровни) меняются. Для получения новых параметров нужно делать обследование с фактическими замерами 3. Почитайте внимательно Пособие по проектированию сооружений для забора подземных вод (к СНиП 2.04.02-84). Там есть расчеты допустимого уровня понижения. 4. Насколько я понимаю Ваш заказчик платит государству денежку за забор воды. По логике при несогласованном превышении подачи над максимальным дебитом следуют штрафы.
|
|
|
|
|
4.5.2017, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(Arkadii @ 4.5.2017, 9:46)  ...
1. Дебит скважины не имеет никакого отношения к типу и параметрам насоса - это характеристика скважины. И в паспорте указывается как раз предельная величина. Хотя конечно при большей подаче насоса получим более низкий динамический уровень ... ... В паспорте, фото которого я привёл, указан дебит при снижении статического уровня на 21м. Какой же это предельный дебит! Вот бурильщики в статье пишут как раз об этом: Цитата Более, того, дебит, определенный бурильщиками (даже если все правильно сделано), верен ТОЛЬКО именно для этой производительности насоса. И если у владельца скважины насос имеет другие технические характеристики, для него дебит может быть совсем другим! А вот характеристика удельного дебита позволяет рассчитать снижение динамического уровня при замене производительности насоса. И даже высчитать предельный дебит. Предельный дебит может оказаться настолько большим, что не найдется насоса, чтобы отсосать из скважины всю воду, до дна. Или бурильщики не правы? Цитата Бурим скважины с 1995 года
Сообщение отредактировал По самые по... - 4.5.2017, 16:04
|
|
|
|
|
4.5.2017, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А задача ЧП установить ( продать с работой вместе) или хозяин что б с водой был и напором нормальным? да и дебит больше в бухгалтерии, а у скважины дебет.
|
|
|
|
|
4.5.2017, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(инж323 @ 4.5.2017, 16:25)  А задача ЧП установить ( продать с работой вместе) или хозяин что б с водой был и напором нормальным? да и дебит больше в бухгалтерии, а у скважины дебет. С похмелья можно и "дебет".. А у скважин - ДЕБ ИТ (debit).
|
|
|
|
|
4.5.2017, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(По самые по... @ 4.5.2017, 16:58)  С похмелья можно и "дебет".. А у скважин - ДЕБИТ (debit). Вам и спьяну своя версия может быть больше по нраву. "Выражение «дебет», как и многие другие термины, русский язык заимствовал из немецкой речи, но есть мнение, что истоки уходят далеко в империю Рима (Debitum), где слово означает долг. Для удобства принято употреблять сокращение слово debet — означает — он должен. Употребляется оно в русском языке только через «е», другие произносят его через «и». На самом деле дебит — это сложное слово, состоящее из двух частей. Начальная часть de от латинского переводится как уменьшение, а вторая часть слова, что очень странно habere — означает «иметь». Объединённые части означают – «лишение»."
|
|
|
|
|
4.5.2017, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(инж323 @ 4.5.2017, 17:16)  Вам и спьяну своя версия может быть больше по нраву. "Выражение «дебет», как и многие другие термины, русский язык заимствовал из немецкой речи, но есть мнение, что истоки уходят далеко в империю Рима (Debitum), где слово означает долг. Для удобства принято употреблять сокращение слово debet — означает — он должен. Употребляется оно в русском языке только через «е», другие произносят его через «и». На самом деле дебит — это сложное слово, состоящее из двух частей. Начальная часть de от латинского переводится как уменьшение, а вторая часть слова, что очень странно habere — означает «иметь». Объединённые части означают – «лишение»." Когда в следущий раз проттрезвеете.. , пригласите француженку и "на посошок" пораспросите её..
|
|
|
|
|
4.5.2017, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Вы как ужретесь - обычно так глупо себя ведете? в таком состоянии не впарите хозяину ЧП- выгонит, да и напора с водой не будет.
|
|
|
|
|
5.5.2017, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 18.1.2016
Пользователь №: 287573

|
Бурильщики конечно бурят...-  и судя по вашей ссылке только для частников. 1. В Проекте на скважину бурильщики должны прочитать потребность водозабора. Это их ТЗ и заданный дебет. 2. Они должны делать прокачку скважины и определять при этом динамический уровень до допустимого уровня понижения (ниже низя!!!!!). Ссылку на пособие к СНиП давал. 3. Если в итоге дебет получился ниже заданного, то бурится глубже или "закладывается" еще одна скважина. 4. В итоге при допустимом понижении (минимальном динамическом уровне) записывают в паспорт дебет скважины. 5. Если "попадают" в неограниченный водоносный горизонт, тогда динамический уровень от статического отличаются только на сопротивление фильтра (менее 1 м) и в качестве максимального дебита вписывают заданный т.к. это значение определяют в качестве квоты для платы за ресурс.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|