Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Приложение Г рекомендуемое, СП 42-101-2003
cpt
сообщение 2.5.2017, 10:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Насколько обязательно выполнение требования п Г.21 "Наименьшее расстояние между двумя отверстиями каналов на фасаде здания следует принимать не менее 1,0 м по горизонтали и 2,0 м по вертикали", если этот пункт находится в приложении Г (рекомендуемое)? Есть чёткое разграничение по принципу добровольное/обязательное применение или всё на усмотрение местных газовиков?

СП 42-101-2003 нет в списка обязательного и добровольного применения

Каков тогда статус обязательности его применения?

Проблема в то что не получается разнести по фасаду два коаксиальных дымохода из одной теплогенераторной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bord
сообщение 2.5.2017, 11:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.12.2011
Пользователь №: 133088



СП 42-101-2003 включён в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 2.5.2017, 11:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Ой спасибо большое!

Получается в случае необходимости рекомендуемый пункт добровольного СП можно и не соблюсти?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
огонь
сообщение 2.5.2017, 13:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 24.11.2016
Из: Ейск
Пользователь №: 310025



Не соблюдение добровольного СП нужно обосновать другим пунктом норм и правил.
Он у Вас есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 2.5.2017, 15:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



А где это указано что надо обосновывать пункт, если говорится о добровольности применения всего СП в целом??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tolik84
сообщение 3.5.2017, 9:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 23.6.2008
Из: Nothern Town
Пользователь №: 19964



Вы проектируете определённые котлы, к ним идёт мануал, там указаны необходимые требования по монтажу в т.ч. и дымоходы. Руководствуйтесь этими инструкциями, и тогда про СП никто и не спросит. Но обычно требования по СП и инструкции по монтажу котлов совпадают или имеют небольшие различия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 3.5.2017, 10:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



В инструкции к котлу нет ограничений по расположению двух дымоходов относительно друг друга.

Сам пункт Г21 логичен если применять его к каналам из разных помещений или каналам разного назначения, но какой смысл применять его к котлам находящимся в одном помещении?
По такому принципу и сам коаксиал не допустим т.к это канал в канале.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 5.5.2017, 10:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(bord @ 2.5.2017, 10:31) *
СП 42-101-2003 включён в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления"

Если дом жилой, то требования Техрегламента к нему не применяются.
А аскер привел в запросе не всю информацию: мощность котлов? В каком здании ставятся? Этаж?

Цитата(cpt @ 3.5.2017, 9:15) *
В инструкции к котлу нет ограничений по расположению двух дымоходов относительно друг друга.

Сам пункт Г21 логичен если применять его к каналам из разных помещений или каналам разного назначения, но какой смысл применять его к котлам находящимся в одном помещении?
По такому принципу и сам коаксиал не допустим т.к это канал в канале.

Я считаю, что здесь прямая зависимость от мощности устанавливаемых котлов и количестве дымовых газов. Если один объект, за который корю себя. Всё вроде бы по нормам, но.. дым так и прёт на детскую площадку неподалёку. А потому, кроме норм, всегда нужно включать голову.

Сообщение отредактировал GASPAR - 5.5.2017, 10:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 6.5.2017, 5:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



ИЖС, теплогенераторная два котла по 35 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 6.5.2017, 9:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Значит требование регламента - не применчяется.
Согласен с вышеуказаннвм ответом - см. руководство по монтажу, часто там указывается расстояние
Что за котлы? Могут работать в каскаде (в один дымоход)?
И ешё - 70 кВт - приличная "парилка" в морозное время года на фасаде, который будет сыреть и обледеневать в зоневывода коаксиальных труб. Если вы выводите через стену, без подъема вверх - не совсем удачное решение. Во всяком случае я, будь заказчиком, такое бы не согласовал.

Сообщение отредактировал GASPAR - 6.5.2017, 9:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 6.5.2017, 12:12
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



А подругому пока вывести не получается. От фасада и карниза я трубы отодвигаю как в приложении Г написано, карниз длинный 1,2 на фасад точно не налипнет. Да и второй котёл будет работать только после -20.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 6.5.2017, 15:47
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Читаю Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870 г. Москва "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" и там есть такой пункт

4. Требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий.

Получается данный регламент опять же не распространяется на мой случай?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 6.5.2017, 16:22
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Следующий момент
По ТР
сеть газопотребления" - единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные и внутренние газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, газоиспользующее оборудование, размещенный на одной производственной площадке и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления, до отключающего устройства перед газоиспользующим оборудованием

А СП 42-101-2003
Положения настоящего СП распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые газораспределительные системы, нормы и правила на проектирование истроительство которых регламентированы СНиП 42-01

газораспределительные системы это

"сеть газораспределения" - единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, расположенные на наружных газопроводах, и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, установленного на выходе из газораспределительной станции, до отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления (в том числе сети газопотребления жилых зданий);

То же противоречие получается в СП описываются рекомендации для систем, на которые оно не распространяется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 5:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных