Здравствуйте, хотела бы узнать чем можно аргументировать не верное исполнение вентиляции ве36. Из санузла переточная решетка в ванну, в ванне шахта и в ней решетка,этаж первый 17 этажного домаЧем можно аргументировать кроме а.9.7 здания жилые многоквартирные.и нужен ли в помещении 1( комната совмещённая с кухней) вентилятор, по факту не стоит.

Сообщение отредактировал МаринаМ - 3.5.2017, 19:33
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_3894.JPG ( 286,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 4.5.2017, 9:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



Аргументировать можно тем, что идет несоответствие, как Вы и написали, п. 9.7 СП 54.13330.2011 здания жилые многоквартирные.
Если бы вентканал был в с/у, то решетку можно было бы поставить
А по поводу вентилятора, это надо смотреть либо Ваш договор со строительной компанией, либо договор с теми, кто монтирует вентиляцию
Возможно там указано, что вентиляторы закупаются и устанавливаются за счет заказчика или собственника жилья, с параметрами, указанными в проекте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МаринаМ
сообщение 4.5.2017, 11:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.5.2017
Пользователь №: 320634



Этого пункта им не достаточно, не хотят исправлять вентиляцию в моей квартире, самое интересно что такая Вентиляция в 224 квартирах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 4.5.2017, 11:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



И ежу понятно что воздух из с/у пойдет в ванну. Это нарушение СП54. Грозите судом.
Вентилятор должен быть. Вертикальный участок 3м, для Ве многовато.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 4.5.2017, 14:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



Цитата(МаринаМ @ 4.5.2017, 11:23) *
Этого пункта им не достаточно, не хотят исправлять вентиляцию в моей квартире, самое интересно что такая Вентиляция в 224 квартирах

они просто отмазываются, что логично, т.к. переделать это сейчас,когда дом построен, очень проблематично

Цитата(Амиго @ 4.5.2017, 11:29) *
И ежу понятно что воздух из с/у пойдет в ванну. Это нарушение СП54. Грозите судом.
Вентилятор должен быть. Вертикальный участок 3м, для Ве многовато.

горизонтальный wink.gif
там на плане указан Dospel POLO 5 и как я выше писала, очень даже возможно, что вентиляторы ставит застройщик или собственник
или может эти вентиляторы выдаются собственнику после подписания акта о приемке квартиры ( или по каким документам передается кв.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МаринаМ
сообщение 4.5.2017, 16:51
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.5.2017
Пользователь №: 320634



Цитата(ОРИ @ 4.5.2017, 15:32) *
они просто отмазываются, что логично, т.к. переделать это сейчас,когда дом построен, очень проблематично


горизонтальный wink.gif
там на плане указан Dospel POLO 5 и как я выше писала, очень даже возможно, что вентиляторы ставит застройщик или собственник
или может эти вентиляторы выдаются собственнику после подписания акта о приемке квартиры ( или по каким документам передается кв.)


Они даже электрику не предусмотрели под этот вентилятор, вместо это дали нам решетку пластовую)огромную зато ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 5.5.2017, 8:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



Цитата(МаринаМ @ 4.5.2017, 16:51) *
Они даже электрику не предусмотрели под этот вентилятор, вместо это дали нам решетку пластовую)огромную зато ))

свинство, что и говорить...
пригрозите, что напишете жалобу в роспотребнадзор
если наплюют, то пишите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 1:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных