Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция и кондиционирование в офисном здании, Нужны самый оптимальный вариант
serious
сообщение 4.5.2017, 7:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.1.2016
Пользователь №: 288135



Здравствуйте, подскажите пожалуйста:
Здание административное прямоугольное 2-х этажное 1947 г. постройки, вытяжка естественная и только в сан.узлах. В настоящее время идет капитальный ремонт и будет надстраиваться мансарда.
Сан. узлы поменяют место расположения (вент. шахты разберутся).
Вытяжка из сан.узлов будет механическая (отдельная), возможен ли вариант утеплить вент.канал и пусть снаружи здания до высоты конька? или обязательно внутри здания его делать?

Теперь нужны варианты самой эффективной и экономичной системы вентиляции и кондиционирования.
были варианты: 1. поставить приточные клапаны в окнах (нормой не обеспечат, но дешево), (тогда как сделать вытяжку? и какой расход брать?) + кондиционирование сплит системами (нравиться заказчику)
2. сделать приточно-вытяжную систему (40 кубов на чел в итоге 5500 м3/ч и только на нагрев) + кондиционирование сплит системами (подскажите примерные габариты вент. установки)
3. сделать приточно-вытяжную систему (40 кубов на чел в итоге 5500 м3/ч и только на нагрев) + кондиционирование мульти-сплит системами на каждый этаж (использовать канальный кондиционер)
и ваши варианты....

и еще момент, отопление будет индивидуальным (газовый котел), тогда как обвязать калорифер, если будет приточная камера? электрический не вариант
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 4.5.2017, 7:34
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22359
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Можно нескромный вопрос, а сколько вам заплатить за возможность поучаствовать в предварительном проектировании?
И второй. У кого из местных (для вас) коллег вы просите нас отобрать кусок хлеба?

Ну, а чтобы не было обид на "неправильно поняли", если вы проектировщик в данной ситуации, какой вариант выбран вами и почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serious
сообщение 4.5.2017, 7:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.1.2016
Пользователь №: 288135



Цитата(Skaramush @ 4.5.2017, 7:34) *
Можно нескромный вопрос, а сколько вам заплатить за возможность поучаствовать в предварительном проектировании?
И второй. У кого из местных (для вас) коллег вы просите нас отобрать кусок хлеба?

Ну, а чтобы не было обид на "неправильно поняли", если вы проектировщик в данной ситуации, какой вариант выбран вами и почему?

Такие вопросы возникают за отсутствием опыта (у меня)

У меня вариант приточно-вытяжная с DC-инверторными мульти-сплит системами, но возникают проблемы с расположением вент. установки и ее обвязки с газовым котлом.

Сообщение отредактировал serious - 4.5.2017, 8:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 4.5.2017, 8:22
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22359
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Что мешает затребовать венткамеру?
В чём проблема с подключением водяного нагревателя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 4.5.2017, 8:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
но возникают проблемы с расположением вент. установки и ее обвязки с газовым котлом.

Установку размещайте в соответствии с СП 60.
Вопрос обвязки котла с учетом гидравлических особенностей совместной работы систем отопления и вентиляции должен решаться в разделе ТМ. По сути ничего сложного там нет. Решения стандартные.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serious
сообщение 4.5.2017, 8:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.1.2016
Пользователь №: 288135



Цитата(Skaramush @ 4.5.2017, 8:22) *
Что мешает затребовать венткамеру?
В чём проблема с подключением водяного нагревателя?

Проблема в параметрах теплоносителя для калорифера и увязка с системой отопления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 4.5.2017, 8:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Проблема в параметрах теплоносителя для калорифера

В чем проблема то ? Калорифер можно подбирать на любой график...
Цитата
увязка с системой отопления

Ну так нужно делать отдельными ветвями от котла, либо с установкой автоматических балансировочных клапанов, либо отдельными насосными группами в обвязке котла. Все зависит от того как будет выполнена обвязка котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 4.5.2017, 9:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Просто, дешево, и сердито: ставите один канальник на несколько помещений, делаете подмес свежего воздуха и все... п/с может не соответствовать вашим нормам, но че спросили то и ответил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 4.5.2017, 10:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3566
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(serious @ 4.5.2017, 7:23) *
40 кубов на чел

уже много раз обсуждали что 60 кубов. и то это вы расчитаете 1 чел на 6 квадратов, а по факту рассадят людей 1на 4 м2 и будут постоянно зимой в минус 20 окна открывать потому что дышать нечем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 4.5.2017, 11:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
уже много раз обсуждали что 60 кубов.

МГЭ 60 не пропускает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 4.5.2017, 11:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
МГЭ 60 не пропускает.

Чем мотивирует ? и сколько пропускает ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 4.5.2017, 11:20
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Только 40, если в ТЗ не прописано иного. Даж если окон нет.

И я с ними согласен. МГЭ последний раз в 15ом с бюджетным объектом проходил.

Сообщение отредактировал Амиго - 4.5.2017, 11:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 4.5.2017, 11:35
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
если в ТЗ не прописано иного

ну дык кто мешает прописать то что считаешь нужным...
Цитата
МГЭ последний раз в 15ом с бюджетным объектом проходил.

я еще офисы бюджетные не встречал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 4.5.2017, 11:42
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
я еще офисы бюджетные не встречал...


Здания управлений не делали? )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 4.5.2017, 11:44
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3566
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Амиго @ 4.5.2017, 11:20) *
Только 40, если в ТЗ не прописано иного. Даж если окон нет.
И я с ними согласен. МГЭ последний раз в 15ом с бюджетным объектом проходил.

как это даже если окон нет? там есть четкие требования к есетвенному проветриванию, это открываемые окна и соотношение высоты и ширины.
замечания эксперта должны быть обоснованы и ссылаться на конкретные пункты.

а в чем согласноть то? я еще раз скажу что в офисах где я работал по факту получалось от 3,5до 5 м2 на 1 человека, это получается что на 100 м2 вместо 16,6 человека получается 25 человек, если исходить по 40м3/час то 666 м3/час ,а по факту на 25 человек получается 26 м3/час, это мало даже если супер чистый воздух и супер воздухрапределение сделано, в чем выражается такая позиция?

Сообщение отредактировал Composter - 4.5.2017, 11:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 4.5.2017, 11:44
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



И вапще щас почти в любом здании помоему есть адм помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 4.5.2017, 11:48
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Здания управлений не делали? )

Не, ну безусловно были помещения адм. назначения в бюджетных объектах и там всегда было по 60 кубов на чела.
Видимо проскакивало поскольку МГЭ всегда требует ТЗ, подписанное заком, а там как-раз все это и было прописано, поэтому вопросов не возникало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 4.5.2017, 12:02
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
а в чем согласноть то?

В том что динамика изменения нормативного воздухообмена в мире движется к сокращению. У нас к росту.
А чего 60м3/ч то? Давайте 100 уж. На придумывать можно что угодно.

Есть технология с расположением рабочих мест. Вот на это надо ориентироваться. А придумывать обоснование завышению расходов воздуха - не профессионально.

По тому проекту. Где 60 не прошло. Это был типа шелонкор, и окна неоткрываемые ибо высотное здание. Сказали по ТК РФ люди имеют 15 минутный перерыв в час. А вообще по санпину более 50 минут как бы и вредно. Ну а поскольку я вообще за сокращение воздухообмена, и вообще не фанат спорить с экспертами, легко с этими доводами согласился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 4.5.2017, 12:46
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3566
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Амиго @ 4.5.2017, 12:02) *
А чего 60м3/ч то? Давайте 100 уж. На придумывать можно что угодно.

так по нормам 60 . да вот статья авок , а новые офисные здания зачастую это старые пром здания, которые находятся рядом с промзоной, для которых и 51 м3/час будет мало.
Цитата(Амиго @ 4.5.2017, 12:02) *
Есть технология с расположением рабочих мест. Вот на это надо ориентироваться. А придумывать обоснование завышению расходов воздуха - не профессионально.

как человек немного проработавший экономистом , расскажу что количество работников непостоянная величина. там так же есть норматив численности работников, который раз в несколько лет приходится защищать, при обосновании штат увеличивается.
завышение всегда можно убрать частотником, а вот открывать окна в -20 очень не комфортно, особенно если если окна сидит боевой пенсионер, то вообще фиг откроешь.

в нормах указывается
Цитата
минимальный расход, м3/ч, наружного воздуха на одного человека
,я вот понимаю если бы 60 кубов было бы максимальное значение тогда бы ваше утверждение
Цитата(Амиго @ 4.5.2017, 12:02) *
завышению расходов воздуха - не профессионально.
было бы обосновано, а так непонятно что завышено то ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 4.5.2017, 13:17
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Рассуждения о том что фактически на местах сидит больше народу. Это не обоснование.
Норма в 60 м3/ч на человека в нашем СП, на мой взгляд, тоже завышена, но по умолчанию в не проветриваемых помещениях я 60 и считаю. Нормы есть нормы. В проветриваемых 40, если заказчик не желает большего.

Тут же как. Я не пытаюсь что то доказать. Просто рассказываю случай с помещением где проветривание было невозможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 4.5.2017, 15:40
Сообщение #21


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22359
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



... По LBN 231-03 бывшей союзной республики "абсолютный минимум подачи наружного воздуха - 15 м3/час на человека". Но это не в России.
Проблема не столько в уменьшении объёма, сколько в работоспособности системы перемешивающей вентиляции при мизерных объёмах и малых скоростях. Никаким способом вы не доставите воздух в РЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.5.2017, 16:08
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Wiz @ 4.5.2017, 11:48) *
Не, ну безусловно были помещения адм. назначения в бюджетных объектах и там всегда было по 60 кубов на чела.
Видимо проскакивало поскольку МГЭ всегда требует ТЗ, подписанное заком, а там как-раз все это и было прописано, поэтому вопросов не возникало.

С МГЭ как раз проще и удобней, да и отработано давно.
колво официальное работающих( запроектированное) зафиксировано в ТЭПах- и по площади выходит указываемое по 10 кв. м. на чела и так принимают в проекте и подают по 60 кубов на нос( и + по 20 кубов на гостя). когда окна не открываемые( шибко много этажей), то до 80 порой поднимают, но это совокупность того, что здание всё по сути выше норм СП и СНИПОВ по уровню и не ниже ни в каком пункте. уменьшение воздухообмена до "а мы тут вот душированием для каждого индивидуальным сделаем" не прокатывает сразу и до вылета из экспертизы с гарантированным отрицательным результатом.
и само собой указявками и уточнялками отписывается в Задании на проектировании( превышение норм тоже обязано быть замечанием от Экспертизы, если онное не указано в прямую в задании).
Фактическое колво седоков в офисе не имеет никакого значения- хоть вдвоем там сидите- платите вовремя арендную плату и получайте на границе разграничения располагаемые ресурсы, иногда по счетчикам, иногда по расчету( смотря какой ресурс)- да хоть вообще разводку всего этого не делайте по своим арендованным площадям.Не взять нельзя- не берешь , то все одно плати( кроме электры и воды)

Сообщение отредактировал инж323 - 4.5.2017, 16:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.5.2017, 12:19
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



В мировой практике в нормах указывается минимально допустимые и комфортные значкния. Если в нормах 40 м3/час-чел, - это минимальная норма. Эксперт должен следить, чтоб было не ниже минимума, а выше, по согласованию с заказчиком, - почему нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 28.5.2017, 13:31
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3426
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(инж323 @ 4.5.2017, 17:08) *
когда окна не открываемые( шибко много этажей), то до 80 порой поднимают, но это совокупность того, что здание всё по сути выше норм СП и СНИПОВ по уровню и не ниже ни в каком пункте. уменьшение воздухообмена до "а мы тут вот душированием для каждого индивидуальным сделаем" не прокатывает сразу и до вылета из экспертизы с гарантированным отрицательным результатом.

я правильно понимаю, что ситуация сильно изменится, когда мы наконец погоним газ в Турцию и Китай?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 13:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных