> Подбор регулятора "после себя" и предохранителя для защиты теплосетей города
Jokus
сообщение 11.5.2017, 13:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109859



Вводится новый источник теплоснабжения на город; присоединяемая нагрузка 24 Гкал/ч.
Параметры по воде: прямая 4 бар, обратка 2 бар.
Сети дырявые от слова совсем, порыв на порыве. Исходя из этого город требует исключить плавание давления на подаче. Давление 4,5 бар сразу приводит к порывам. Т.е. точность поддержания давления довольно высокая: 0,2 бар.
Обратка при этом скачет +/-1 бар.

Кроме этого, в период пуско-наладки персонал сильно накосячил, допустив закипание воды в котле (в обход автоматики), и в город давануло 11 бар, порвав там кучу всего. После этого было сказано: "если ещё раз, то...".

Напрашивается установка регулятора "после себя" и предохранителей (для ещё одной "защиты от дурака").

Вопросы:
1. Правильно ли это или есть другое решение?
2. Подскажите простой и надёжный регулятор, а то кроме Манкенберга, стоимостью ого-го, ничего не нашёл на такой Kv. Расход 1000 т/ч.
3. Как правильно подобрать предохранитель в этом случае? На весь расход? Дорого получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Jokus   Подбор регулятора "после себя" и предохранителя для защиты теплосетей города   11.5.2017, 13:50
- - ssn   думается мне, что это решается установкой частотны...   11.5.2017, 14:15
|- - Jokus   Цитата(ssn @ 11.5.2017, 14:15) думается м...   11.5.2017, 14:24
|- - Ludvig   Цитата(ssn @ 11.5.2017, 14:15) думается м...   11.5.2017, 14:24
|- - ssn   Цитата(Ludvig @ 11.5.2017, 14:24) Про дав...   12.5.2017, 9:58
|- - Jokus   Цитата(ssn @ 12.5.2017, 9:58) интересно, ...   12.5.2017, 10:11
|- - ssn   Цитата(Jokus @ 12.5.2017, 10:11) А пока у...   12.5.2017, 10:18
|- - Jokus   Цитата(ssn @ 12.5.2017, 10:18) ну, раз ко...   12.5.2017, 10:28
- - ssn   регулятор давления не спасет от гидравлического уд...   12.5.2017, 10:50
|- - Jokus   Цитата(ssn @ 12.5.2017, 10:50) регулятор ...   12.5.2017, 13:28
- - awlan   Цитата(Jokus @ 11.5.2017, 19:24) Нее, час...   13.5.2017, 5:17
|- - Jokus   Цитата(awlan @ 13.5.2017, 5:17) Вот сюда(...   15.5.2017, 8:41
|- - awlan   Цитата(Jokus @ 15.5.2017, 13:41) Коллеги,...   15.5.2017, 11:18
|- - Jokus   Цитата(awlan @ 15.5.2017, 11:18) Гм-м, Вы...   15.5.2017, 13:06
- - испытатель   Частотник на подпитку, естественно. А про поднятие...   13.5.2017, 17:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 4:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных