> АУПТ в пространстве между потолком абк и перекрытием здания
lifter_1987
сообщение 12.5.2017, 0:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.6.2011
Пользователь №: 113517



Уважаемые форумчане, подскажите по такому вопросу:
в производственном здании (группа помещений 2 по СП5) выделена зона АБК в два этажа, данная зона имеет свое перекрытие из сендвич панелей, закрепленных к низу ферм здания (разрез прикладываю). вопрос - необходима ли установка оросителей в пространстве между перекрытием АБК и общим перекрытием здания? данное пространство не отделено перегородками от основного производственного помещения
сам склоняюсь к тому что оросители там необходимо поставить, так как это пространство является частью помещения,которое необходимо защищать АУПТ, при этом при выборе расстояния между оросителями руководствоваться эпюрами орошения (высота установки менее 2м), но все таки прошу Вас подтвердить или опровергнуть мое мнение. заранее благодарю за помощь!




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 12.5.2017, 8:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Запросите перегородку между АБК и производством до покрытия здания (её всё равно технадзор заставит поставить) и защищайте запотолочку по п.11, табл.А.2, СП5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lifter_1987
сообщение 12.5.2017, 10:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.6.2011
Пользователь №: 113517



Уважаемый Sindarkon, спасибо за ответ! попробую уговорить архитекторов сделать там перегородку. кабелей там не будет, а вот воздуховоды вероятно пройдут-можно также попросить ОВшников использовать "огнезащиту" на коробах и соответственно оставить это пространство без оросителей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 12.5.2017, 11:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



В АБК, скорее всего, будут фанкойлы с фреонопроводами, а их в минвату не завернёшь. Т.е. как минимум вспененный каучук у вас там будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lifter_1987
сообщение 12.5.2017, 14:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.6.2011
Пользователь №: 113517



насчет кондиционирования Заказчик еще находится на стадии размышления. то есть, если он все таки решит делать кондиционирование, то придется это пространство защищать АУПТ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 12.5.2017, 15:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Да. Также там могут быть и другие коммуникации в горючей изоляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных