перегрев котлов |
|
|
|
17.5.2017, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194893

|
котлы КСУВ-50 газовые котлы закипели, пп трубопроводы подачи от котлов расплавились, ответ производителя котлов: 1. на прямой линии котлов установлены обратные клапана, что при отключении эл.энергии приводит к остановке циркуляции -> авария 2. Использван мембранный расширительный бак без установки автоматической пневматической поддержки давления, нарушение п 9.3.16 ПТЭ ТЭ 3. После насосов установлены обратные клапана ну и то же самое что в п 1. Кто прав кто виноват?
______________jp213g.jpg ( 1,77 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 50
|
|
|
|
|
17.5.2017, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
"Котел КСУВ-50 предназначен для отопления и горячего водоснабжения объектов, где отсутствует электрическая энергия или её поставки очень ненадежны." http://asia-don.ru/kotli/kotel-gazoviie-ksuv-50.htmlЛибо ПП плохой, либо автоматика котла еще хуже.
|
|
|
|
|
17.5.2017, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194893

|
Цитата(Галиев @ 17.5.2017, 13:03)  "Котел КСУВ-50 предназначен для отопления и горячего водоснабжения объектов, где отсутствует электрическая энергия или её поставки очень ненадежны." http://asia-don.ru/kotli/kotel-gazoviie-ksuv-50.htmlЛибо ПП плохой, либо автоматика котла еще хуже. к "автоматике" то и основной вопрос
IMG_20170128_WA0002.jpg ( 112,43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23
IMG_20170128_WA0005.jpg ( 98,41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17
|
|
|
|
|
17.5.2017, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Эта лепешка посередь, что-то расплавилось?
|
|
|
|
|
17.5.2017, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194893

|
Цитата(Галиев @ 17.5.2017, 13:19)  Эта лепешка посередь, что-то расплавилось? расплавилось все что только могло расплавиться
|
|
|
|
|
17.5.2017, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
А причем здесь обратный клапан и отключение эл.энергии? Это - изготовителям.
|
|
|
|
|
17.5.2017, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194893

|
я вообще не уверен, что в данном котле какая либо автоматика в принципе существует
|
|
|
|
|
17.5.2017, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
[quote name='SLAMm' post='1296750' date='17.5.2017, 16:55']котлы КСУВ-50 газовые котлы закипели, пп трубопроводы подачи от котлов расплавились, ответ производителя котлов: 1. на прямой линии котлов установлены обратные клапана, что при отключении эл.энергии приводит к остановке циркуляции -> авария 2. Использван мембранный расширительный бак без установки автоматической пневматической поддержки давления, нарушение п 9.3.16 ПТЭ ТЭ 3. После насосов установлены обратные клапана ну и то же самое что в п 1.
Кто прав кто виноват?
Правы производители. Виноват проектировщик. SLAMm, Вы понимаете что такое естественная циркуляция?
Сообщение отредактировал awlan - 17.5.2017, 16:13
|
|
|
|
|
17.5.2017, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
awlan, а какая связь между перегревом котла от не сработавшей автоматики и проектом, на естественную циркуляцию не рассчитанным? Встала вода - нагрелась до температуры задания - погасла горелка - остыл котел - зажглась горелка, это алгоритм работы автоматики, Вы понимаете, о чем я говорю?
|
|
|
|
|
17.5.2017, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(SLAMm @ 17.5.2017, 11:55)  котлы КСУВ-50 газовые котлы закипели, пп трубопроводы подачи от котлов расплавились После остановки насоса горелка по-прежнему работала?
|
|
|
|
|
17.5.2017, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
"Для тех кто в танке":
"Котел КСУВ-50 предназначен для отопления и горячего водоснабжения объектов, где отсутствует электрическая энергия или её поставки очень ненадежны." И при чем тут насосы?
|
|
|
|
|
17.5.2017, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(Галиев @ 17.5.2017, 22:04)  awlan, а какая связь между перегревом котла от не сработавшей автоматики и проектом, на естественную циркуляцию не рассчитанным? Встала вода - нагрелась до температуры задания - погасла горелка - остыл котел - зажглась горелка, это алгоритм работы автоматики, Вы понимаете, о чем я говорю? Применили котлы для естественной циркуляции в системе, где её(естественной циркуляции) не может быть априори. Надо было предусмотреть котлы "другой системы"  . А про схему вообще отдельный разговор  .
Сообщение отредактировал awlan - 17.5.2017, 17:42
|
|
|
|
|
17.5.2017, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Вы что, думаете, для котлов, способных работать с какой-то "естественной циркуляцией", при включении насосов начинается "нештатный режим"? ..."Непредсказуемые последствия" и всё такое?
|
|
|
|
|
17.5.2017, 21:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(awlan @ 17.5.2017, 17:31)  Применили котлы для естественной циркуляции в системе, где её(естественной циркуляции) не может быть априори. Надо было предусмотреть котлы "другой системы"  . А про схему вообще отдельный разговор  . Вот и я предлагаю схему вынести за скобки. Вопросы: 1. Почему автоматика не отключила котел, когда он нагрелся? 2. Какая ей разница, от чего вода в котле движется? 3. Почему в моем доме котел типа АОГВ нормально работает с насосом, а при отключении эл.энергии гаснет при наборе температуры и ничего при этом не плавится (металлопласт)? 4. Почему горе-изготовители пытаются свои рюхи свалить на схему? 5. Почему тов. awlan этого не понимает?
Сообщение отредактировал Галиев - 17.5.2017, 21:45
|
|
|
|
|
17.5.2017, 23:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Галиев @ 17.5.2017, 19:44)  Вот и я предлагаю схему вынести за скобки. Вопросы: 1. Почему автоматика не отключила котел, когда он нагрелся? 2. Какая ей разница, от чего вода в котле движется? 3. Почему в моем доме котел типа АОГВ нормально работает с насосом, а при отключении эл.энергии гаснет при наборе температуры и ничего при этом не плавится (металлопласт)? 4. Почему горе-изготовители пытаются свои рюхи свалить на схему? 5. Почему тов. awlan этого не понимает? 1. Потому что датчик автоматика, похоже, на трубе и при остановке он не нагревается как котел. 3. Там и фишка в том, что эл.энергия не пропадала, а насосы встали и вода тупо выкипела через дыхательный клапан, а подпитка то - ручная. 4. Обратный клапан, в зависимости от конструкции может давать сопротивление 1..2 м.в. ст. и два клапана в цепочке - это конец гравитационной циркуляции. Все сказанное - гипотеза, основанная на том что, судя по фото - с водой такой картины плавления не добиться.
Сообщение отредактировал испытатель - 18.5.2017, 0:04
|
|
|
|
|
18.5.2017, 7:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(Галиев @ 18.5.2017, 2:44)  Вот и я предлагаю схему вынести за скобки. Вопросы: 1. Почему автоматика не отключила котел, когда он нагрелся? 2. Какая ей разница, от чего вода в котле движется? 3. Почему в моем доме котел типа АОГВ нормально работает с насосом, а при отключении эл.энергии гаснет при наборе температуры и ничего при этом не плавится (металлопласт)? 4. Почему горе-изготовители пытаются свои рюхи свалить на схему? 5. Почему тов. awlan этого не понимает? Тут как раз не рабочая схема, поэтому и авария. 1. Почему вы решили что там есть какая то автоматика. Посмотрите, в паспорте и инструкции по монтажу и эксплуатации котла, что рекомендует(какие схемы) изготовитель, и какая "автоматика" предусмотрена. 2. Кому "ей"? 3. См. п. 1. У Вас котел "другой системы"  . 4. См. п. 1. 5. "тов. awlan " понимает только то, что написано в паспорте оборудования. Повторю Цитата(awlan @ 17.5.2017, 22:31)  Надо было предусмотреть котлы "другой системы"  .
|
|
|
|
|
18.5.2017, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(испытатель @ 17.5.2017, 23:57)  1. Потому что датчик автоматика, похоже, на трубе и при остановке он не нагревается как котел. Если так, это огромнейший косяк горе-завода-изготовителя. Цитата(awlan @ 18.5.2017, 7:29)  Тут как раз не рабочая схема, поэтому и авария. 1. Почему вы решили что там есть какая то автоматика. Посмотрите, в паспорте и инструкции по монтажу и эксплуатации котла, что рекомендует(какие схемы) изготовитель, и какая "автоматика" предусмотрена. Если на газовом котле нет банального автоматического отключения горелки при перегреве, грош цена ему. Цитата(awlan @ 18.5.2017, 7:29)  5. "тов. awlan " понимает только то, что написано в паспорте оборудования. Современное общество потребителей...
|
|
|
|
|
18.5.2017, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Галиев @ 18.5.2017, 7:42)  Если так, это огромнейший косяк горе-завода-изготовителя. Погружной термостат стоит 3 тыс.р.  и можно вставить вместо биметаллического термометра, который свернул стрелку после 120 гр.С - Так воду не нагреешь без задирания давления. Сто к одному - без воды раскалился.
Сообщение отредактировал испытатель - 18.5.2017, 10:04
|
|
|
|
|
18.5.2017, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194893

|
в самом котле ничерта нет, согласно паспорту на горелку, в комплекте идет датчик предельной температуры, который гасит горелку при достижении температуры в 80 С.
|
|
|
|
|
18.5.2017, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(SLAMm @ 18.5.2017, 8:15)  в самом котле ничерта нет, согласно паспорту на горелку, в комплекте идет датчик предельной температуры, который гасит горелку при достижении температуры в 80 С. И где установлен тот датчик у вас?
|
|
|
|
|
18.5.2017, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(Галиев @ 18.5.2017, 14:42)  Если так, Современное общество потребителей...  Цитата(SLAMm @ 18.5.2017, 15:15)  в самом котле ни черта нет, Надо понимать что "потребляешь", особенно не себе, а закладываешь в проект.
|
|
|
|
|
18.5.2017, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(awlan @ 17.5.2017, 16:12)  Правы производители. Да?
|
|
|
|
|
  |