> Вероятность действия прибора Np
Cresh
сообщение 17.5.2017, 16:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237055



Здравствуйте уважаемые форумчане. Такой вопрос возник, всем известно что для вычисления вероятности действия прибора используем формулу из СНиП P=qhr x U/q0 x N x 3600.
когда нам неизвестно число приборов в здании все пользуются формулой NP=qhr x U/q0 x 3600, и соответственно альфа определяем по табл.2 приложении 4. Вопрос где данная формула прописана? ни где не могу найти, нашел только ее в пособие по проектированию Grundfos, в какой еще литературе можно найти данную формулу? Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 17.5.2017, 17:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Cresh @ 17.5.2017, 16:59) *
Здравствуйте уважаемые форумчане. Такой вопрос возник, всем известно что для вычисления вероятности действия прибора используем формулу из СНиП P=qhr x U/q0 x N x 3600.
когда нам неизвестно число приборов в здании все пользуются формулой NP=qhr x U/q0 x 3600, и соответственно альфа определяем по табл.2 приложении 4. Вопрос где данная формула прописана? ни где не могу найти, нашел только ее в пособие по проектированию Grundfos, в какой еще литературе можно найти данную формулу? Заранее спасибо.

так это ж простая алгебра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cresh
сообщение 17.5.2017, 19:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237055



Поясню, по требованию водоканала отправлял им расчет нагрузок, и вот придрались к данной формуле)) писать в ответ, что ребята это простая алгебра как то не гоже))) Помогите составить грамотно ответ)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 17.5.2017, 20:59
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Она получается преобразованием дроби. Напишите исходную формулу и затем требуемую. Станет ясно, как получена требуемая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 18.5.2017, 7:57
Сообщение #5


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Ошибки в формулах в первом посте:
исходная - P=qhr x U/(q0 x N x 3600)
после преобразований - NP=qhr x U/(q0 x 3600)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных