Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Водоснабжение локальных очистных сооружений, Водоснабжение ЛОС
Dima_UA
сообщение 18.5.2017, 13:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Здравствуйте!
На территории предприятия проектируются ЛОС физико-химической очистки.
На ЛОСах вода используется для приготовления растворов реагентов, промывка сита, мойка полов и на бытовые нужды.
Воду планируется брать с сети предприятия.
Вопрос какую схему принять:
1). делать разрыв струи от сети предприятия - ставить резервуар и насосную и подавать на ЛОС.
2). подать на ЛОС и там разделить системы - на бытовые нужды от сети, а на технологию через бак и насосную.
3). ничего не делить - объединённый хоз-пит.-производственный водопровод.

Сообщение отредактировал Dima_UA - 18.5.2017, 13:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
andrey R
сообщение 18.5.2017, 14:02
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Делить (разрывом струи) надо только в случае возможного загрязнения питьевой системы через производственную. Если исключить такую возможность, то делить нет необходимости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 18.5.2017, 14:28
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



1. Вообще бы не рассматривал.
2 и 3. Выбрать, исходя из технологии и выполнения п.11.8 СП30.

ПС Согласен с предыдущим оратором biggrin.gif

Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 18.5.2017, 14:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 18.5.2017, 14:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



в том то и дело, как подключается водопровод к ТХ оборудованию надо значит трясти технологов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 18.5.2017, 14:30
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Dima_UA @ 18.5.2017, 14:29) *
надо значит трясти технологов.

С этого нужно начать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 18.5.2017, 15:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



1. Нельзя, т.к. у вас потом получается одна сеть с хозпитом и производственными нуждами, что приведет в загрязнению хозпита, хоть и не в масштабах всего предприятия.
2. Нужно
3. Нельзя. Сито дает возможность загрязнения хозпита (в нем же нет разрыва струи, я полагаю)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274