Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> КПД центробежного насоса в зависимости от частоты?
pit-stop
сообщение 1.6.2017, 9:35
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.5.2017
Пользователь №: 322299



Цитата(KYV86 @ 31.5.2017, 12:26) *
... А мощность, затрачиваемая на перекачку воды и есть основная доля потребления средств (денег). ...

Полностью согласен с предыдущим оратором.
По этой причине рекомендю использовать следующий алгоритм включения частотника для цирксистем ГВС:
Прикрепленное изображение

Частотник работает в зоне "Б". Алгоритм управления частотником реализован на простейшем релейном ПЛК "AL-2 10MR-D" можно "Siemens LOGO!"
А что касается "dP" - это перепад статических давлений до и после языка спирального отвода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arkadii
сообщение 1.6.2017, 11:10
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 18.1.2016
Пользователь №: 287573



Цитата(KYV86 @ 31.5.2017, 15:26) *
При чем здесь статическая составляющая? Насосы все равно подбираются по максимальному расходу и требуемому напору. А мощность, затрачиваемая на перекачку воды и есть основная доля потребления средств (денег). Замерьте ток на двигателе при максимальном расходе и на закрытую задвижку (максимальный напор) и поймете разницу. Смысл в ЧРП - экономия электроэнергии, т.е. денег. В эксплуатации коммуналки больше 30-ти лет. И КПД в расчетах эффективности вообще не считали, ибо за первичное (начальное) потребление брали фактическое потребление эл. двигателя. Т.е. уже с учетом всех составляющих. Ибо КПД современных насосов примерно в одних пределах. Принимать решение (по расчетам, или по другим признакам) о применении или не применении ЧРП на насосе по критерию разницы в КПД 2 - 3 %, когда минимальная экономия достигает 10-12% считаю неправильным. И главный параметр здесь - это удельное потребление эл. энергии на куб. метр поданной в сеть воды (за час, сутки, год). Это просто анализ всех данных. Именно с него начинается, например энергетическое обследование.

Наверное в школу пора.
При высокой составляющей статического напора при регулировании (снижении подачи) например на 30%, КПД может стать не 80%, а только 15% (все цифры условные). Ток конечно ниже, но он не будет отличаться при ПЧ и дросселировании.
Писать долго (все есть в учебниках), но в 90% случаев правильный подбор насосов (с учетом их количества по условиям водоразбора) будет точно эффективней и дешевле любого ПЧ с учетом эксплуатационных затрат.

Удивительно конечно, что КПД в расчетах эффективности Вы никогда не считали ибо "из песни слов не выкинешь" -smile.gif

А насчет частотника для циркуляционных систем ГВС - во первых не понятно какое отношение пост имеет к данной теме, а во вторых в алгоритме ключевым параметром должна быть температура, а не перепад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pit-stop
сообщение 2.6.2017, 8:40
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.5.2017
Пользователь №: 322299



Цитата(Arkadii @ 1.6.2017, 10:10) *
... в алгоритме ключевым параметром должна быть температура, а не перепад.

Если вспомнить составляющие КПД (Степанов ЛИ стр.199):

Прикрепленное изображение


то области 5 и частично 3, определяющие вид характеристики суммарного КПД ЦН без КПД привода, как раз и оцениваются |dP| статики в отводе при осесимметричном входе в рабочее колесо.
И зависимость эта сохраняется при снижении частоты вращения, но смещается в сторону меньших подач.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arkadii
сообщение 2.6.2017, 9:07
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 18.1.2016
Пользователь №: 287573



Цитата(pit-stop @ 2.6.2017, 10:40) *
Если вспомнить составляющие КПД

Ну и какое это имеет отношение к циркуляции ГВС?
Цитата(pit-stop @ 2.6.2017, 10:40) *
И зависимость эта сохраняется при снижении частоты вращения, но смещается в сторону меньших подач.

-smile.gif Такой вид зависимости только для определенного интервала быстроходности.

Фактические значения потребляемой мощности и естественно КПД зависят от положения рабочей точки (пересечение с характеристикой сети), а дальше стандартная формула Мощность прямопропорциональна произведению подачи на напор и обратнопропорциональна КПД.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pit-stop
сообщение 2.6.2017, 12:00
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.5.2017
Пользователь №: 322299



Цитата(Arkadii @ 2.6.2017, 8:07) *
Ну и какое это имеет отношение к циркуляции ГВС?

Для ИТП - никакого, стоимость оборудования (частотник и контроллер) съест любую экономию.
для ЦТП можно получить экономию 5-10% если рабочая точка гуляет в широком диапазоне
для ПНС здесь большой эффект дает оптимизация конфигурации включаемых насосов (особенно, если их больше 4-х), дополненная насосом с частотником
для ТЭЦ последнее время многие озабочены заменой приводов сетевых насосов на частотник или гидромуфту.

Сообщение отредактировал pit-stop - 2.6.2017, 12:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 2.6.2017, 16:17
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Цитата Arkadii:
Наверное в школу пора.
При высокой составляющей статического напора при регулировании (снижении подачи) например на 30%, КПД может стать не 80%, а только 15% (все цифры условные). Ток конечно ниже, но он не будет отличаться при ПЧ и дросселировании.

Может и пора, но только не мне. Поздно уже.
Автор озадачился зависимостью КПД от частоты. Я задал вопрос "зачем". Ответа не получил. Если брать ЧРП как снижение затрат, то КПД тут ни при чем вообще.
К примеру сеть водоснабжения. ЧРП ставим с датчиком давления и выставляем нужное. При любом изменении расхода насос будет давать ровно столько кубов в сеть, сколько в текущий момент надо при сохранении нужного давления. В отличие от дросселирования (по Вашей рекомендации), где потери (ПОТЕРИ, т.е. тупо нагрев воды) напора компенсируют расход, ЧРП позволяет (или дает команду) двигателю потреблять столько энергии, сколько надо на текущий момент. И связь здесь следующая: необходимая работа - КПД - затраченная энергия. КПД в этой цепочке в середине. И его не убрать никак. И если оно и меняется, то повлиять на это мы не можем. Это конструктив насоса. А вот на затраченную энергию - можем. Почитайте литературу про ЧРП в насосном приводе. Там про дросселирование много написано. Не считал изменение КПД в данной ситуации, но потери на задвижке (клапане) при дросселировании съедят все сохраненное КПД двигателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pit-stop
сообщение 2.6.2017, 17:07
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.5.2017
Пользователь №: 322299



Вот именно - съедят.
Регулирующий клапан Ду100 стоит 200-300 УЕ
Частотник на 2 квт для асинхронника ЦН на эту трубу тоже стоит 200-300 УЕ
Что лучше купить ? - ну конечно клапан, тут и в школу не ходи: частотник же не смещает характеристику сети, как тогда добиться максимума КПД ? sad.gif

Сообщение отредактировал pit-stop - 2.6.2017, 17:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 2.6.2017, 18:25
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(pit-stop @ 2.6.2017, 19:07) *
... ну конечно клапан, тут и в школу не ходи: частотник же не смещает характеристику сети, как тогда добиться максимума КПД ? sad.gif

Надеюсь это сарказм такой? Как будто что-то хорошее изменять характеристику сети
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexman
сообщение 4.6.2017, 0:59
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 14.3.2008
Пользователь №: 16522



Прошу прощения, что пропал - замотался по работе совсем.
Про зависимости мощности подачи и напора от частоты всё понятно, это на каждом заборе нарисовано.
Интересно стало именно с позиции удельных (в %!) затрат ээ при перекачке жидкости в случае глубокого (более 50%, скажем) регулирования частоты.
Я не спец в области гидравлики, однако из теории ЦН видно, что гидравлический КПД - штука комплексная, и интуитивно мне кажется, что там будет достаточно серьёзная зависимость.
Подозреваю, что она не может быть изложена аналитически в доступном виде (типа, как учесть форму колеса и т.д.), но это только моё подозрение. Потому и спросил.
PS и давайте не будем в ключе "аффтар, тебе это не надо, тебе надо вот то" smile.gif
Давайте оставаться в рамках темы smile.gif
Сейчас почитаю ссылки, которые тут приводились - тыресно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexman
сообщение 4.6.2017, 1:48
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 14.3.2008
Пользователь №: 16522



Полистал. Вот тут интересно:

http://www.radintech.com/attachments/artic...umps_gulich.pdf
Начиная с 114 страницы.
Правда они там приводят графики относительно непривычного "nq", но в целом, если я правильно понимаю, то:
а) зависимость КПД от частоты сильно зависит от конструкции насоса
б) действительно "лавинообразного" падения КПД нет (ожидал чего-то такого).

Вот ещё:
"In Fig. 3.23, overall efficiencies of single-stage radial pumps are shown as
functions of the specific speed with the design flow rate as parameter. The overall
efficiency reaches a maximum in the range from nq = 40 to 50 for a given pump
size. The maximum is caused by two tendencies: (1) To the left of the maximum
the secondary losses increase exponentially with falling nq according to
Eqs. (T3.5.10 to 3.5.12). (2) At high specific speeds (nq > 70) the hydraulic losses
increase with growing nq due to increasing mixing losses mainly caused by non-
uniform flow distributions over the blade height and by secondary flows."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.6.2017, 10:44
Сообщение #41


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Lexman @ 4.6.2017, 1:48) *
Полистал. Вот тут интересно:

http://www.radintech.com/attachments/artic...umps_gulich.pdf
Начиная с 114 страницы.
Правда они там приводят графики относительно непривычного "nq"

...И, следовательно, нет никакого смысла рассматривать эти графики.
nq - это коэффициент быстроходности, конструктивная особенность насоса (константа).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.6.2017, 11:27
Сообщение #42


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



А вот на Fig. 4.18 видно, что при понижении частоты вращения максимальный КПД от 0,85 переходит к 0,82, затем - к 0,8 и так далее, в сторону уменьшения:

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.6.2017, 11:51
Сообщение #43


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Вот, ещё пример универсальной характеристики насоса:


Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexman
сообщение 4.6.2017, 19:18
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 14.3.2008
Пользователь №: 16522



Действительно интересно. А источник графиков? С удовольствием полистал бы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 4.6.2017, 19:45
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Тоже хотел запостить графики с полями КПД.Шарил паспорта и литературу, но tiptop опередил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pit-stop
сообщение 4.6.2017, 20:19
Сообщение #46





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.5.2017
Пользователь №: 322299



Ну, таких характеристик можно наделать много - поставил насос на стенд и ...
А где же аналитика ?
Лично я встречал только эмпирику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 4.6.2017, 21:05
Сообщение #47


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10917
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(tiptop @ 4.6.2017, 15:51) *
Вот, ещё пример универсальной характеристики насоса:


Прикрепленное изображение

это характеристика именно самого насоса/компрессора, или х-ка насоса как устройства, состоящего из привода, насоса, и т.д.
?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arkadii
сообщение 5.6.2017, 8:44
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 18.1.2016
Пользователь №: 287573



Цитата(KYV86 @ 2.6.2017, 18:17) *
Цитата Arkadii:
Если брать ЧРП как снижение затрат, то КПД тут ни при чем вообще.
К примеру сеть водоснабжения. ЧРП ставим с датчиком давления и выставляем нужное.
При любом изменении расхода насос будет давать ровно столько кубов в сеть, сколько в текущий момент надо при сохранении нужного давления.

А теперь нарисуйте на этот пример характеристику сети с высокой составляющей статического напора. Ну и график КПД. Надеюсь все поймете


Цитата(Lexman @ 4.6.2017, 3:48) *
Полистал. Вот тут интересно:

http://www.radintech.com/attachments/artic...umps_gulich.pdf
Начиная с 114 страницы.

Думаю целесообразней, в данном случае читать отечественную литературу, в которой есть ответы на все эти вопросы. В свое время учился по Михайлову и Малюшенко. Лопастные насосы. Теория, расчет и конструироваине.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pit-stop
сообщение 6.6.2017, 10:01
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.5.2017
Пользователь №: 322299



Цитата(Twonk @ 2.6.2017, 17:25) *
Надеюсь это сарказм такой? Как будто что-то хорошее изменять характеристику сети

А кто сомневается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexman
сообщение 17.5.2020, 11:40
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 14.3.2008
Пользователь №: 16522



Вспомнил про старую тему.
Вот, нашёл картинку от производителя - группа насосов с характеристиками на разных частотах.
Как и утверждали учёные мУжи, подобие кривых сохраняется, максимум КПД не имеет видимого снижения.
Получил в своих расчётах то же самое, а после увидел это.
Теперь спокоен и доволен sport_boxing.gif bestbook.gif cool.gif
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugene.raynor
сообщение 17.5.2020, 23:29
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 293
Регистрация: 27.10.2016
Из: г. Конотоп, Украина
Пользователь №: 308075



Коэффицие́нт поле́зного де́йствия (КПД) — характеристика эффективности системы (устройства, машины) в отношении преобразования или передачи энергии. Определяется отношением полезно использованной энергии к суммарному количеству энергии, полученному системой; обозначается обычно η («эта»)[1]. КПД является безразмерной величиной и часто измеряется в процентах.
Таким образом, КПД является отношением механической мощности на валу двигателя к потребляемой электроэнергии из сети. Величина постоянна для конкретно взятой электроустановки и обусловлена конструктивными особенностями.
В бытовых (однофазных) циркуляционных электронасосах применяется механическое переключение обмоток для изменения производительности (скорости вращения ротора) насоса, в промышленных (трёхфазных) - частотные регуляторы скорости (ЧРС), у которых имеется ещё и свой КПД.
С оглядкой на диалог в теме, стоит обратить внимание на конструктивную особенность насоса, применительно к напору/производительности: на приведённом ниже графике видно, что насос того же мощностного номинала (BPS 20-4S), но с меньшим диаметром патрубков, имеет лучшие характеристики, чем следующий в линейке (BPS 25-4S).
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 12:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных