КПД центробежного насоса в зависимости от частоты? |
|
|
|
1.6.2017, 9:35
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.5.2017
Пользователь №: 322299

|
Цитата(KYV86 @ 31.5.2017, 12:26)  ... А мощность, затрачиваемая на перекачку воды и есть основная доля потребления средств (денег). ... Полностью согласен с предыдущим оратором. По этой причине рекомендю использовать следующий алгоритм включения частотника для цирксистем ГВС:
Частотник работает в зоне "Б". Алгоритм управления частотником реализован на простейшем релейном ПЛК "AL-2 10MR-D" можно "Siemens LOGO!" А что касается "dP" - это перепад статических давлений до и после языка спирального отвода.
|
|
|
|
|
1.6.2017, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 18.1.2016
Пользователь №: 287573

|
Цитата(KYV86 @ 31.5.2017, 15:26)  При чем здесь статическая составляющая? Насосы все равно подбираются по максимальному расходу и требуемому напору. А мощность, затрачиваемая на перекачку воды и есть основная доля потребления средств (денег). Замерьте ток на двигателе при максимальном расходе и на закрытую задвижку (максимальный напор) и поймете разницу. Смысл в ЧРП - экономия электроэнергии, т.е. денег. В эксплуатации коммуналки больше 30-ти лет. И КПД в расчетах эффективности вообще не считали, ибо за первичное (начальное) потребление брали фактическое потребление эл. двигателя. Т.е. уже с учетом всех составляющих. Ибо КПД современных насосов примерно в одних пределах. Принимать решение (по расчетам, или по другим признакам) о применении или не применении ЧРП на насосе по критерию разницы в КПД 2 - 3 %, когда минимальная экономия достигает 10-12% считаю неправильным. И главный параметр здесь - это удельное потребление эл. энергии на куб. метр поданной в сеть воды (за час, сутки, год). Это просто анализ всех данных. Именно с него начинается, например энергетическое обследование. Наверное в школу пора. При высокой составляющей статического напора при регулировании (снижении подачи) например на 30%, КПД может стать не 80%, а только 15% (все цифры условные). Ток конечно ниже, но он не будет отличаться при ПЧ и дросселировании. Писать долго (все есть в учебниках), но в 90% случаев правильный подбор насосов (с учетом их количества по условиям водоразбора) будет точно эффективней и дешевле любого ПЧ с учетом эксплуатационных затрат. Удивительно конечно, что КПД в расчетах эффективности Вы никогда не считали ибо "из песни слов не выкинешь" -  А насчет частотника для циркуляционных систем ГВС - во первых не понятно какое отношение пост имеет к данной теме, а во вторых в алгоритме ключевым параметром должна быть температура, а не перепад.
|
|
|
|
|
2.6.2017, 8:40
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.5.2017
Пользователь №: 322299

|
Цитата(Arkadii @ 1.6.2017, 10:10)  ... в алгоритме ключевым параметром должна быть температура, а не перепад. Если вспомнить составляющие КПД (Степанов ЛИ стр.199):
то области 5 и частично 3, определяющие вид характеристики суммарного КПД ЦН без КПД привода, как раз и оцениваются |dP| статики в отводе при осесимметричном входе в рабочее колесо. И зависимость эта сохраняется при снижении частоты вращения, но смещается в сторону меньших подач.
|
|
|
|
|
2.6.2017, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 18.1.2016
Пользователь №: 287573

|
Цитата(pit-stop @ 2.6.2017, 10:40)  Если вспомнить составляющие КПД Ну и какое это имеет отношение к циркуляции ГВС? Цитата(pit-stop @ 2.6.2017, 10:40)  И зависимость эта сохраняется при снижении частоты вращения, но смещается в сторону меньших подач. -  Такой вид зависимости только для определенного интервала быстроходности. Фактические значения потребляемой мощности и естественно КПД зависят от положения рабочей точки (пересечение с характеристикой сети), а дальше стандартная формула Мощность прямопропорциональна произведению подачи на напор и обратнопропорциональна КПД.
|
|
|
|
|
2.6.2017, 12:00
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.5.2017
Пользователь №: 322299

|
Цитата(Arkadii @ 2.6.2017, 8:07)  Ну и какое это имеет отношение к циркуляции ГВС? Для ИТП - никакого, стоимость оборудования (частотник и контроллер) съест любую экономию. для ЦТП можно получить экономию 5-10% если рабочая точка гуляет в широком диапазоне для ПНС здесь большой эффект дает оптимизация конфигурации включаемых насосов (особенно, если их больше 4-х), дополненная насосом с частотником для ТЭЦ последнее время многие озабочены заменой приводов сетевых насосов на частотник или гидромуфту.
Сообщение отредактировал pit-stop - 2.6.2017, 12:05
|
|
|
|
|
2.6.2017, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443

|
Цитата Arkadii: Наверное в школу пора. При высокой составляющей статического напора при регулировании (снижении подачи) например на 30%, КПД может стать не 80%, а только 15% (все цифры условные). Ток конечно ниже, но он не будет отличаться при ПЧ и дросселировании.
Может и пора, но только не мне. Поздно уже. Автор озадачился зависимостью КПД от частоты. Я задал вопрос "зачем". Ответа не получил. Если брать ЧРП как снижение затрат, то КПД тут ни при чем вообще. К примеру сеть водоснабжения. ЧРП ставим с датчиком давления и выставляем нужное. При любом изменении расхода насос будет давать ровно столько кубов в сеть, сколько в текущий момент надо при сохранении нужного давления. В отличие от дросселирования (по Вашей рекомендации), где потери (ПОТЕРИ, т.е. тупо нагрев воды) напора компенсируют расход, ЧРП позволяет (или дает команду) двигателю потреблять столько энергии, сколько надо на текущий момент. И связь здесь следующая: необходимая работа - КПД - затраченная энергия. КПД в этой цепочке в середине. И его не убрать никак. И если оно и меняется, то повлиять на это мы не можем. Это конструктив насоса. А вот на затраченную энергию - можем. Почитайте литературу про ЧРП в насосном приводе. Там про дросселирование много написано. Не считал изменение КПД в данной ситуации, но потери на задвижке (клапане) при дросселировании съедят все сохраненное КПД двигателя.
|
|
|
|
|
2.6.2017, 17:07
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.5.2017
Пользователь №: 322299

|
Вот именно - съедят. Регулирующий клапан Ду100 стоит 200-300 УЕ Частотник на 2 квт для асинхронника ЦН на эту трубу тоже стоит 200-300 УЕ Что лучше купить ? - ну конечно клапан, тут и в школу не ходи: частотник же не смещает характеристику сети, как тогда добиться максимума КПД ?
Сообщение отредактировал pit-stop - 2.6.2017, 17:21
|
|
|
|
|
2.6.2017, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
Цитата(pit-stop @ 2.6.2017, 19:07)  ... ну конечно клапан, тут и в школу не ходи: частотник же не смещает характеристику сети, как тогда добиться максимума КПД ?  Надеюсь это сарказм такой? Как будто что-то хорошее изменять характеристику сети
|
|
|
|
|
4.6.2017, 0:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 14.3.2008
Пользователь №: 16522

|
Прошу прощения, что пропал - замотался по работе совсем. Про зависимости мощности подачи и напора от частоты всё понятно, это на каждом заборе нарисовано. Интересно стало именно с позиции удельных (в %!) затрат ээ при перекачке жидкости в случае глубокого (более 50%, скажем) регулирования частоты. Я не спец в области гидравлики, однако из теории ЦН видно, что гидравлический КПД - штука комплексная, и интуитивно мне кажется, что там будет достаточно серьёзная зависимость. Подозреваю, что она не может быть изложена аналитически в доступном виде (типа, как учесть форму колеса и т.д.), но это только моё подозрение. Потому и спросил. PS и давайте не будем в ключе "аффтар, тебе это не надо, тебе надо вот то"  Давайте оставаться в рамках темы  Сейчас почитаю ссылки, которые тут приводились - тыресно.
|
|
|
|
|
4.6.2017, 1:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 14.3.2008
Пользователь №: 16522

|
Полистал. Вот тут интересно: http://www.radintech.com/attachments/artic...umps_gulich.pdfНачиная с 114 страницы. Правда они там приводят графики относительно непривычного "nq", но в целом, если я правильно понимаю, то: а) зависимость КПД от частоты сильно зависит от конструкции насоса б) действительно "лавинообразного" падения КПД нет (ожидал чего-то такого). Вот ещё: "In Fig. 3.23, overall efficiencies of single-stage radial pumps are shown as functions of the specific speed with the design flow rate as parameter. The overall efficiency reaches a maximum in the range from nq = 40 to 50 for a given pump size. The maximum is caused by two tendencies: (1) To the left of the maximum the secondary losses increase exponentially with falling nq according to Eqs. (T3.5.10 to 3.5.12). (2) At high specific speeds (nq > 70) the hydraulic losses increase with growing nq due to increasing mixing losses mainly caused by non- uniform flow distributions over the blade height and by secondary flows."
|
|
|
|
|
4.6.2017, 10:44
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Lexman @ 4.6.2017, 1:48)  Полистал. Вот тут интересно: http://www.radintech.com/attachments/artic...umps_gulich.pdfНачиная с 114 страницы. Правда они там приводят графики относительно непривычного "nq" ...И, следовательно, нет никакого смысла рассматривать эти графики. n q - это коэффициент быстроходности, конструктивная особенность насоса (константа).
|
|
|
|
|
4.6.2017, 11:27
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
А вот на Fig. 4.18 видно, что при понижении частоты вращения максимальный КПД от 0,85 переходит к 0,82, затем - к 0,8 и так далее, в сторону уменьшения:
|
|
|
|
|
4.6.2017, 11:51
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Вот, ещё пример универсальной характеристики насоса:
|
|
|
|
|
4.6.2017, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 14.3.2008
Пользователь №: 16522

|
Действительно интересно. А источник графиков? С удовольствием полистал бы.
|
|
|
|
|
4.6.2017, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
Тоже хотел запостить графики с полями КПД.Шарил паспорта и литературу, но tiptop опередил
|
|
|
|
|
4.6.2017, 20:19
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.5.2017
Пользователь №: 322299

|
Ну, таких характеристик можно наделать много - поставил насос на стенд и ... А где же аналитика ? Лично я встречал только эмпирику.
|
|
|
|
|
4.6.2017, 21:05
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10917
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(tiptop @ 4.6.2017, 15:51)  Вот, ещё пример универсальной характеристики насоса:
это характеристика именно самого насоса/компрессора, или х-ка насоса как устройства, состоящего из привода, насоса, и т.д. ?
|
|
|
|
|
5.6.2017, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 18.1.2016
Пользователь №: 287573

|
Цитата(KYV86 @ 2.6.2017, 18:17)  Цитата Arkadii: Если брать ЧРП как снижение затрат, то КПД тут ни при чем вообще. К примеру сеть водоснабжения. ЧРП ставим с датчиком давления и выставляем нужное. При любом изменении расхода насос будет давать ровно столько кубов в сеть, сколько в текущий момент надо при сохранении нужного давления. А теперь нарисуйте на этот пример характеристику сети с высокой составляющей статического напора. Ну и график КПД. Надеюсь все поймете Цитата(Lexman @ 4.6.2017, 3:48)  Думаю целесообразней, в данном случае читать отечественную литературу, в которой есть ответы на все эти вопросы. В свое время учился по Михайлову и Малюшенко. Лопастные насосы. Теория, расчет и конструироваине.
|
|
|
|
|
6.6.2017, 10:01
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.5.2017
Пользователь №: 322299

|
Цитата(Twonk @ 2.6.2017, 17:25)  Надеюсь это сарказм такой? Как будто что-то хорошее изменять характеристику сети А кто сомневается?
|
|
|
|
|
17.5.2020, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 14.3.2008
Пользователь №: 16522

|
Вспомнил про старую тему. Вот, нашёл картинку от производителя - группа насосов с характеристиками на разных частотах. Как и утверждали учёные мУжи, подобие кривых сохраняется, максимум КПД не имеет видимого снижения. Получил в своих расчётах то же самое, а после увидел это. Теперь спокоен и доволен
|
|
|
|
|
17.5.2020, 23:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 293
Регистрация: 27.10.2016
Из: г. Конотоп, Украина
Пользователь №: 308075

|
Коэффицие́нт поле́зного де́йствия (КПД) — характеристика эффективности системы (устройства, машины) в отношении преобразования или передачи энергии. Определяется отношением полезно использованной энергии к суммарному количеству энергии, полученному системой; обозначается обычно η («эта»)[1]. КПД является безразмерной величиной и часто измеряется в процентах. Таким образом, КПД является отношением механической мощности на валу двигателя к потребляемой электроэнергии из сети. Величина постоянна для конкретно взятой электроустановки и обусловлена конструктивными особенностями. В бытовых (однофазных) циркуляционных электронасосах применяется механическое переключение обмоток для изменения производительности (скорости вращения ротора) насоса, в промышленных (трёхфазных) - частотные регуляторы скорости (ЧРС), у которых имеется ещё и свой КПД. С оглядкой на диалог в теме, стоит обратить внимание на конструктивную особенность насоса, применительно к напору/производительности: на приведённом ниже графике видно, что насос того же мощностного номинала (BPS 20-4S), но с меньшим диаметром патрубков, имеет лучшие характеристики, чем следующий в линейке (BPS 25-4S).
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|