|
  |
вентиляция здания турбокоспрессорной, расчет системы вентиляции |
|
|
|
29.5.2017, 14:33
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.5.2017
Пользователь №: 322161

|
Добры день всем! Прошу помощи срочно, время ограничено. может тема не новая но все же! Задача такая: имеется здание компрессорной, компрессоры центробежные К-250, задания от технолога нет и не удастся выбить, отсюда нужно самой продумать! нужно правильно посчитать тепловыделения от компрессорных установок по заданному типу компрессора, формулы расчета тепловыделений от работающих двигателей вижу, если есть варианты скидывайте, вопрос: кроме данных выделений, какие еще тепловыделения от установок? помимо двигателя что еще выделяет тепло в таких установках?и как это обсчитать? как правильно, а главное согласно норм, предусмотреть вентиляцию, приток-механический, вытяжка естественная, очень чешутся руки использовать систему с рекуператором, потому что просто выбросить тепло в атмосферу- ну как-то совсем уж....можно ли применять такие системы для таких производств?в нормах что-то ничего не нахожу
Сообщение отредактировал civilengineer - 29.5.2017, 14:33
|
|
|
|
|
30.5.2017, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Греются еще магистрали, сам корпус компрессора. Рекуператор сильно жирно будет, как по мне - частотник (зимой снижать расход воздуха) "Машинный зал компрессорной станции обязательно оборудуется приточно-вытяжной системой вентиляции; один вентилятор нагнетает воздух в машинный зал, другой отсасывает его по системе воздушных коллекторов-распределителей." По теплу - поищите в инете аналог (паспорт) там должен быть указан расход воздуха на ассимиляцию тепла, или тепловыделения (ключевая фраза для поиска компрессор центробежный с производительностью ...." плюс добавьте проценты на трубы.. Можно пойти "глубже" зная длину и диаметр трубопроводов и зная температуру воздуха после сжатия (кажется около 40) по формулкам рассчитать кол-во тепла от них.
|
|
|
|
|
30.5.2017, 9:21
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.5.2017
Пользователь №: 322161

|
Спасибо за ответ, обязательно учту, еще волнует нюанс-испарения масла может присутствовать?может был опыт проектирования с подобными компрессорами?
|
|
|
|
|
30.5.2017, 10:36
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Греется сам воздух при сжатии. Может быть в составе радиатор компрессора с имеющейся величиной (и вентилятором) обдува.
Тепло выбрасывать незачем. Рециркуляция. Управляемая - от 100% выброса летом, до максимально допустимого возврата зимой.
...Поиском воспользуйтесь по слову "компрессорная" или по "вентиляция компрессорной". Тема со всех сторон рассматривалась неоднократно. И решения выкладывались.
|
|
|
|
|
30.5.2017, 10:43
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.5.2017
Пользователь №: 322161

|
Спасибо, посмотрю в поиске....
|
|
|
|
|
31.5.2017, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Дополню: как правило в таких помещениях нужен подпор, что бы не сосало пыль с соседних помещений. На 100% рецикл перевести не удастся, так как компрессору нужен воздух, он его сжимает и отдает потребителям. Открытого масла нет, но его меняют со временем, как в машине )
|
|
|
|
|
31.5.2017, 12:43
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Смотря как решать. Если использовать только вентилятор компрессора - не получится. А если со смесительной камерой и осевиками на входе - получится. То есть, получится 100% возврат от охлаждения компрессоров. И организация подпора. Сейчас не найду, надо рыть в архиве, так делал компрессорные цементного завода. И с автоматическими фильтрами (самоперематывающиеся).
|
|
|
|
|
31.5.2017, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Цитата(Skaramush @ 31.5.2017, 10:43)  Смотря как решать. Если использовать только вентилятор компрессора - не получится. А если со смесительной камерой и осевиками на входе - получится. То есть, получится 100% возврат от охлаждения компрессоров. И организация подпора. вентилятор компрессора - то вообще "муляж"
|
|
|
|
|
31.5.2017, 14:28
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Нет. На Atlas Copco, к примеру, полноценные центробежники с указанным в каталоге свободным напором.
|
|
|
|
|
6.6.2017, 14:21
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.5.2017
Пользователь №: 322161

|
Уважаемые участники беседы, всем огромное спасибо за советы и ответы.....подумаю хорошенько над этим...но все же буду благодарна за нормы, которые были использованы Вами в процессе проектирования компрессорных (украинские)
Сообщение отредактировал civilengineer - 6.6.2017, 14:24
|
|
|
|
|
6.6.2017, 15:05
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Думаю, Вы согласитесь, что было бы крайне странно использовать в Латвии (на тот момент) украинские нормы. Кроме того, на каком языке Вы бы не называли тепловыделения, мощность и прочие физические величины, содержание их от этого не изменится. Как и требования производителей компрессоров к обеспечиваемым условиям.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|