В 1 раз делаю проект. Интересует максимальное расстояние между не подвижками. К примеру труба Ду150 самокомпенсация Г образным изгибом 80-30м. Очень смущают большие напряжения от трения грунта.
Есть документ типовые решения ATP 313.ТС-014.000. На стр 20 таблица позволяет 80м делать длину. У меня опаска, что ее выгнет в бок. Посоветуйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 1.6.2017, 20:14
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



У меня под рукой 313.ТС-008.000, там максимум 64м для 159й трубы.
Старта нет; может кто со Стартом подтянется, выдаст супер-экспертное заключение.
Я бы разбил длинное плечо на 60/20 или 50/30.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 2.6.2017, 9:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Машинист, а старт подземку считает?
313.ТС-008.000 изучаю, не понял где 64 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 2.6.2017, 10:26
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Считает.
В альбоме страница 21, таблица Lmax. для глубины 0,7м 64м, для 1,0м - 50м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 2.6.2017, 11:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



ААА, голову сломал
СП 41-105-2002
где Fст— площадь поперечного сечения стенки трубы, мм2
Fст = p(Dн - s) s, (B.2)


Площадь поперечного сечения стенки трубы:
Fст =p (Dн - s) s = 3,14(159 -4,5)4,5 = 2183 мм2.
У них

SДу150= [ 1592 – (159-4.5)2 ] /4 * 3,14= 1107 мм2
у меня

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 0:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных