Разобраться в схеме, не могу понять, для чего нужен байпас |
|
|
|
6.6.2017, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177773

|
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться-для чего нужна зеленая ветка? Что это? байпас? подпитка?
Сообщение отредактировал El13 - 6.6.2017, 19:38
Прикрепленные файлы
_____.pdf ( 23,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 93
|
|
|
|
|
6.6.2017, 20:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779

|
Подпитка. Не ведрами же воду носить для внутреннего контура
|
|
|
|
|
6.6.2017, 20:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177773

|
Скажите тогда еще пожалуйста, там стоит привод с клапаном. Клапан должен открываться при падении давления в контуре отопления? И он должен открываться плавно или достаточно "открыть-закрыть"?
|
|
|
|
|
6.6.2017, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779

|
Для меня загадка зачем там клапан с приводом. обычно ставят регулятор давления. Величина подпитки небольшая же. Лучше уточнять этот вопрос у того кто проектировал. В принципе можно вообще этот клапан выкинуть, оставить только обратный клапан, а давление уже как-то в котельной будет регулироваться. Но тут зависит от давлений в котнурах, если в котельной давление больше чем, во внутреннем контуре - то надо ставить клапан (лучше регулятор) - и очень плавно открывать его, и быстро закрывать, как это реализовать я не знаю.
Сообщение отредактировал hcetih - 6.6.2017, 21:31
|
|
|
|
|
6.6.2017, 21:32
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Поставь минимальный редуктор, вопрос сам отпадет.
|
|
|
|
|
6.6.2017, 23:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Вообще-то, теплообменником развязывают контур отопления с котловым контуром, когда нужно статика на СО, которую котел не выдержит и ставятся насосы подпитки.
|
|
|
|
|
7.6.2017, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(El13 @ 6.6.2017, 20:54)  Скажите тогда еще пожалуйста, там стоит привод с клапаном. Клапан должен открываться при падении давления в контуре отопления? И он должен открываться плавно или достаточно "открыть-закрыть"? скорее всего это соленоидный клапан. у него 2 положения открыто/закрыто. обычно обратный клапан ставится перед соленоидом. и на соленоиде делается байпас для полного заполнения системы. срабатывает он от датчика давления на обратке.
|
|
|
|
|
29.6.2017, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 20.10.2013
Из: Латвия, Рижский рай. Саласпилс
Пользователь №: 209854

|
Цитата(Ludvig @ 6.6.2017, 21:32)  Поставь минимальный редуктор, вопрос сам отпадет. Приветствую, коллеги! Внедрюсь в Ваш разговор с дополнительным вопросом именно на тему редуктора. Не понимаю до конца, как будет работать узел с редуктором на подпитке, если вместо соленойдного клапана (который имеется в схеме) поставить именно редуктор давления. Получается, что подпиточная линия с редуктором фактически будет всегда открыта, ведь редуктор только прекрывает поток, чтобы сбросить давление согласно регулировке. Можете растолковать принцип работы подпитки с редуктором давления? Заранее благодарю.
|
|
|
|
|
29.6.2017, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779

|
Цитата(hairymax @ 29.6.2017, 9:34)  Можете растолковать принцип работы подпитки с редуктором давления? Заранее благодарю. Ну настроен редуктор на давление Х. Давление в системе выше Х - редуктор перекрыл поток, давление опустится ниже Х - редуктор откроется, идет подпитка, пока давление в системе не поднимется до Х.
|
|
|
|
|
29.6.2017, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 20.10.2013
Из: Латвия, Рижский рай. Саласпилс
Пользователь №: 209854

|
Цитата(hcetih @ 29.6.2017, 16:31)  Ну настроен редуктор на давление Х. Давление в системе выше Х - редуктор перекрыл поток, давление опустится ниже Х - редуктор откроется, идет подпитка, пока давление в системе не поднимется до Х. К сожалению не могу с вами согласиться, hcetih, если говорить именно о редукторе давления. В Вашем описании рассматривается клапан прямого действия работающий после себя по установленному давлению. А чистый редуктор запорной функции не имеет. Перекрывать поток также могут специальные питающие клапаны, включающие в себя и редуктор, и обратник, и запорный клапан (например, http://www.honeywell-ec.ru/item/522/). А, вот, как работает подпитка исключительно с помощью редуктора давления? Вопрос остается открытым.
|
|
|
|
|
29.6.2017, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779

|
Цитата(hairymax @ 29.6.2017, 17:02)  К сожалению не могу с вами согласиться, hcetih, если говорить именно о редукторе давления. В Вашем описании рассматривается клапан прямого действия работающий после себя по установленному давлению. А чистый редуктор запорной функции не имеет. Перекрывать поток также могут специальные питающие клапаны, включающие в себя и редуктор, и обратник, и запорный клапан (например, http://www.honeywell-ec.ru/item/522/). А, вот, как работает подпитка исключительно с помощью редуктора давления? Вопрос остается открытым. ну значит то что тот же валтек продает под редуктором давления " клапан прямого действия работающий после себя по установленному давлению" потому что работает он так, как я описал. http://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_...voj_vt087n.html вот у него давление поднимается до заданного и дальше не растет.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|