Добрый день. Ситуация такая. Ликвидируется угольная шахта. Имеется здание породоуглубочного ствола, состоящее из одного помещения высотой 6 м (категория А). При внезапном выбросе в устье ствола метана срабатывают датчики и включается приточная установка. Я запроектировал приточку (+резерв) во взрывозащищенном исполнении и разместил ее в внутри здания. У эксперта возникло замечание. Он настаивает на том, что если приточка стоит в помещении категории А, то будет происходить рециркуляция, т.к. вентилятор будет подсасывать воздух из помещения и смешивать его с приточным. В СП ничего по этому поводу не прописано. У меня даже нет аргументов. Выходов только два: либо отгораживать приточку и делать венткамеру, либо размещать ее на улице. Прошу совета, возможно ли обосновать размещение приточки в категории А?
|