El13
сообщение 14.6.2017, 22:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177773



Добрый день, коллеги.
Имеется такой вопрос: в многоэтажном жилом доме на кровле стоят вытяжные вентиляторы для квартирных санузлов и вытяжек с кухни. Один вентилятор обслуживает один стояк соответственно.
Вопрос в следующем: как их автоматизировать и автоматизировать ли вовсе?
В тз ни слова нет.
От технологов задание установить частотник. Но там мощности 0,18 кВт в среднем. ДУмаю, частотник тут ни к чему -достаточно регулятора пятиступенчатого.
Вопрос вот в чем: должны ли данный вытяжки работать по временной программе или они работают постоянно?
Какова логика работы в данном случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 14.6.2017, 23:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Была подобная задачка: кухонные вытяжки многоквартирного дома. По 2 на стояк. 1фазные.
Требовалось поддержание перепада в зависимости от сезона зима-лето.
В итоге датчики перепада давления 0-10В, 1ф частотники Innovert (1 был мертвый из коробки, 2 вышли из строя в первые полгода, всего 32 шт.). Работа 24/7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
El13
сообщение 14.6.2017, 23:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177773



Спасибо большое! Посмотрела эти частотники-и мощности подходящие и модбас есть-можно вывести диспетчеру и пусть управляют как пожелают. Спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starmos
сообщение 15.6.2017, 8:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 644
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



В обычных квартирах приток вентиляции через окна-двери, а вытяжка через кухню-туалет. Поэтому должны работать постоянно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
immer
сообщение 15.6.2017, 9:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566



Логично было бы ночью снижать скорость вращения для экономии и тишины. Можно поставить ступенчатый регулятор мощности, на котором можно выставить две скорости и переключать по настроенному таймеру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 15.6.2017, 11:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



C трансформаторными регуляторами могут быть проблемы, лучше поставить частотник и забыть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 16.6.2017, 9:24
Сообщение #7


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



если речь идёт о бюджетном, но функциональном решении; я бы сделал так:
-регулируемый термостат на улицу => в принципе включение вытяжных систем при положительных температурах (можно отследить при какой температуре начитают идти проектные кубы и выставить эту температуру на термостате)
-датчик освещённости (на крышу, направить в небо) => переключение в ночное время на пониженную скорость
С 5-ступ. транс-ом действительно могут быть проблемы если его использовать на самых нижних скоростях (-4,-5); если же ниже 3-й скорости не опускаться, то всё нормально будет. И конечно чтобы "В" успешно превращалась в "ВЕ", необходимо чтобы вентиляторы были осевыми, а никак не улиточными. Через улитку почти не будет пробивать естественная тяга...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
immer
сообщение 16.6.2017, 11:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566



Зачем датчик освещенности, таймер надежней. Летом одна освещенность зимой другая, а время одно и тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 16.6.2017, 11:24
Сообщение #9





Guest Forum






Надо фильтр перед вентилятором, а то засорится и умрет .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 16.6.2017, 11:44
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(immer @ 16.6.2017, 9:17) *
Зачем датчик освещенности, таймер надежней. Летом одна освещенность зимой другая, а время одно и тоже.

Вообще да, особенно, если ночь полярная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 16.6.2017, 13:49
Сообщение #11


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



таймер говорите? "ну вы блин даёте! (с)" - продолжительность тёмного времени суток варьируется в течении года... хотя если привязываться не к ритмам человека, а к административному кодексу по части (что у нас всегда предпочтительнее) - тогда да, ТАЙМЕР ФОРЕВА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 8:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных