|
  |
Опять транзитные воздуховоды |
|
|
|
14.11.2022, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 18.4.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2670

|
Цитата(Ратман @ 14.11.2022, 15:43)  В добавок к вышесказанному ИОВ, исходя из личного опыта, площади внутристенных каналов бывают недостаточными для того, чтобы там имелась возможность разместить в них вентиляцию каких-либо ресторанов со сколько-нибудь серьезными кухнями... Что касается герметичности воздуховодов, то при наличии желания "заморочиться" и "живыми" вентканалами можно внутрь вентканалов вставить вентканалы из оцинковки (например через крышные выбросы)... Но геморрой тот еще будет... Результаты окончательного обследования ещё ждём, но уже точно есть один обособленный канал 500х500.
|
|
|
|
|
27.1.2023, 13:59
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.11.2022
Пользователь №: 411007

|
Добрый день! Согласно СП 7.13130.2013 с изм.2 п.6.18 б) транзитные воздуховоды в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать с неноримируемым пределом огнестойкости при условии прокладки каждого воздуховода в отдельной шахте с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45. У меня такая ситуация - есть жилой дом, 23 этажа, удаление воздуха осуществляется через оцинкованные воздуховоды со спутниками (воздушными затворами). В квартире удаляется воздух из санузла и кухни. Соответственно, между кухней и санузлом предусмотрено место для прохода воздуховодов. И получается, что воздуховодов идет два рядом. Мне нужно тогда делать перегородку между ними, чтобы выполнить условие п.6.18 б)? Есть вариант еще (согласно СП 7.13130.2013 с изм.2 п.6.17, и приложение В) покрыть воздуховоды огнезащитой EI 30 и шахту уже по огнезащите не нормировать. Правильно ли я понимаю?
|
|
|
|
|
31.8.2023, 17:46
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.4.2021
Пользователь №: 390407

|
Здравствуйте. Предусмотрена вытяжка на кровлю из арендного помещения на 1 этаже жилого многоквартирного дома. Согласно СП7 п6.18 при входе воздуховода в шахту ( на 1 этаже) мы должны поставить клапан. В шахте еще вытяжной воздуховод из СУ - все в огнезащите EI30. Воздуховоды проходят транзитом через жилую часть и в чердаке выходя из шахты(REI45). Идут по нему и выходят на кровлю. Если смотреть п6.22 СП7 то при выходе из шахте на чердак я должен поставить клапан так как указано (кроме ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодами других систем). Вопрос: В чердаке при выходе из шахты противопожарный клапан нужен? Явно избыточен.
Клапан_в_чердаке.png ( 61,38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 62
|
|
|
|
|
1.9.2023, 5:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048

|
Здравствуйте. PikNik, в вашем случае вообще никакие клапаны не нужны. Прочитайте внимательно СП 7, п. 6.10 - данный пункт регламентирует установку клапанов, вашего случая там нет. В п. 6.18 оговариваются допущения к п. 6.17. П. 6.22 вообще оговаривает пределы огнестойкости для клапанов. Цитата Воздуховоды проходят транзитом через жилую часть и в чердаке выходя из шахты(REI45). Идут по нему и выходят на кровлю. Если транзитные воздуховоды проложены в соответствии с п. 6.17, то предел огнестойкости шахты не нормируется, да и сама шахта не требуется. Достаточно сами транзитные воздуховоды предусмотреть EI30.
Сообщение отредактировал FonViZZin - 1.9.2023, 5:43
|
|
|
|
|
4.9.2023, 9:50
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.4.2021
Пользователь №: 390407

|
Цитата(FonViZZin @ 1.9.2023, 5:41)  Здравствуйте. PikNik, в вашем случае вообще никакие клапаны не нужны. Прочитайте внимательно СП 7, п. 6.10 - данный пункт регламентирует установку клапанов, вашего случая там нет. В п. 6.18 оговариваются допущения к п. 6.17. П. 6.22 вообще оговаривает пределы огнестойкости для клапанов.
Если транзитные воздуховоды проложены в соответствии с п. 6.17, то предел огнестойкости шахты не нормируется, да и сама шахта не требуется. Достаточно сами транзитные воздуховоды предусмотреть EI30. Здравствуйте. Да, вы правы. Прочитал еще раз и дошло) Большое спасибо!
|
|
|
|
|
29.9.2023, 11:04
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.9.2023
Пользователь №: 422079

|
Подскажите, как отличить транзитный воздуховод от сборного и от коллекторного? На схеме отметил красным участки это какой воздуховод и почему? https://ibb.co/DW6DXWr
Сообщение отредактировал matr-06 - 29.9.2023, 11:05
|
|
|
|
|
29.9.2023, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425

|
ГОСТ 22270-2018 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Термины и определения (с Поправками) 2.17.6 транзитный воздуховод (transit duct): Участок воздуховода, прокладываемый за пределами обслуживаемого помещения или группы помещений. 2.17.4 сборный воздуховод (main trunk): Участок воздуховода, к которому присоединяют другие воздуховоды, проложенные на одном этаже. 2.15 вентиляционный коллектор (main duct): Участок воздуховода, к которому присоединяют воздуховоды из двух или большего числа этажей
|
|
|
|
|
10.10.2023, 14:27
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.8.2022
Пользователь №: 408340

|
Товарищи здравствуйте! Прошу совета по данному решению. Имеется 6 помещений архива категории В2. Нужно сделать вытяжку (про необходимость притока понимаю, но пока вот так).
Снимок.PNG ( 36,04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 601. Вентилятор установлен за подвесным потолком коридора обслуживаемого этажа по п.7.10.3 СП60 2. Клапаны по п.7.10.3 СП60 и п. 6.10 в) СП7 3. Транзит через лестничную клетку по п 9.18 СП60, ну и все остальные транзиты в огнезащите. 4. По картинкам из рекомендаций АВОК сделал от транзитного воздуховода через категорийные помещения врезки из соседнего помещения в обслуживаемое. Покритикуйте пожалуйста, правильно ли все получилось. Может быть можно как-то проще это все сделать, может что то не учел, перемудрил.
|
|
|
|
|
23.1.2025, 15:22
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78321

|
Добрый день! Прочитал пару схожих тем которые вроде и касались чердака и транзитных воздуховодов но уверенного ответа так для себя и не нашел, прошу совета! Здание одноэтажное, помещение обслуживаемое системой административное. Воздуховод из помещения выходит в чердак и выводится за кровлю. Вопрос необходимо ли его покрыть огнезащитой. Логику для себя выстраиваю так: транзитный воздуховод — это участок воздуховода, прокладываемый за пределами обслуживаемого помещения или группы помещений. Соответственно даже если воздуховод сразу из обслуживаемого помещения выходит в чердак он будет транзитным для чердака. Далее из п. 6.17 прилож. В мы понимаем что запретов по прокладке мы не имеем по чердаку, требований по огнестойкости к данному воздуховоду не предъявляется. По п.6.22 рассматриваемый транзитный воздуховод пересекает чердачное перекрытие с нормируемым пределом огнестойкости, соответственно после пересечения данного перекрытия должен быть с аналогичным пределов огнестойкости либо с установкой ПП клапана в перекрытии.
|
|
|
|
|
23.4.2025, 14:05
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 6.8.2012
Из: Almaty
Пользователь №: 158885

|
Места_проходов_транзитных_воздуховодов.jpg ( 357,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 29Добрый день. Скажите пожалуйста правильно ли понял смысл по заполнению мест прохода через перекрытия? СП 7.13130 п.6.23. Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах) следует уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции, за исключением мест прохода воздуховодов через перекрытия (в пределах обслуживаемого отсека) в шахтах с транзитными воздуховодами, выполненными согласно подпунктам "б", "в" пункта 6.18 и подпунктам "а" - "в" пункта 6.20.
|
|
|
|
|
27.5.2025, 8:58
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.4.2025
Пользователь №: 441966

|
Добрый день! С венткамеры приточкой П1 идет транзитный воздуховод через помещения категории В3. Ограждающие конструкции EI45. Поставил в местах пересечения ограждающих конструкций клапаны EI 30 по СП7 п6.22. Участок пересекаемый воздуховодом покрыл огнезащитой EI15 по приложению В сп7. Правильно ли подобрано оборудование? 2) С приточки П2 идет транзитный воздуховод через чердак через ограждающую конструкцию EI45. Нужно ли покрывать огнезащитой воздуховод, идущий по чердаку?
|
|
|
|
|
27.5.2025, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 22.8.2012
Пользователь №: 160669

|
Цитата(good1 @ 27.5.2025, 8:58)  Добрый день! С венткамеры приточкой П1 идет транзитный воздуховод через помещения категории В3. Ограждающие конструкции EI45. Поставил в местах пересечения ограждающих конструкций клапаны EI 30 по СП7 п6.22. Участок пересекаемый воздуховодом покрыл огнезащитой EI15 по приложению В сп7. Правильно ли подобрано оборудование? 2) С приточки П2 идет транзитный воздуховод через чердак через ограждающую конструкцию EI45. Нужно ли покрывать огнезащитой воздуховод, идущий по чердаку? 6.22 неоднократно обсуждалось, что описывает минуты, а не необходимость установки. Ваш чердак расположен в пределах обслуживаемого этажа на 15 минут? + большей величиной по толщине возможно окажется расчет на конденсат/остывание. Категория камеры уточнена по СП 7, где вытяжки?
|
|
|
|
|
27.5.2025, 13:50
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.4.2025
Пользователь №: 441966

|
Цитата(kir-i @ 27.5.2025, 14:22)  6.22 неоднократно обсуждалось, что описывает минуты, а не необходимость установки. Ваш чердак расположен в пределах обслуживаемого этажа на 15 минут? + большей величиной по толщине возможно окажется расчет на конденсат/остывание. Категория камеры уточнена по СП 7, где вытяжки? Да,ошибся. Вне обслуживаемого этажа, тогда Ei30. Воздуховод идущий через чердак нужен для проветривания производственного помещения в летний период, т.е. конденсата там не будет. Категория камеры Д Вытяжка через неплотности
|
|
|
|
|
27.5.2025, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 22.8.2012
Пользователь №: 160669

|
Цитата(good1 @ 27.5.2025, 13:50)  Да,ошибся. Вне обслуживаемого этажа, тогда Ei30. Воздуховод идущий через чердак нужен для проветривания производственного помещения в летний период, т.е. конденсата там не будет. Категория камеры Д Вытяжка через неплотности Про ПП НО клапаны еще себя поправьте.
|
|
|
|
|
27.5.2025, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(good1 @ 27.5.2025, 13:50)  Вытяжка через неплотности А что за неплотности? В электропомещениях двери будут противопожарные, т.е. довольно герметичные
|
|
|
|
|
27.5.2025, 15:17
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.2.2020
Пользователь №: 373588

|
Цитата(ИОВ @ 27.5.2025, 16:33)  А что за неплотности? В электропомещениях двери будут противопожарные, т.е. довольно герметичные Заказчик не требует вытяжки. Отписался такой формулировкой. "Вытяжка в помещениях не требуется. Удаление воздуха предусмотрено через неплотности строительных конструкций"
|
|
|
|
|
27.5.2025, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ARSEN15 @ 27.5.2025, 15:17)  Заказчик не требует вытяжки. Отписался такой формулировкой. "Вытяжка в помещениях не требуется. Удаление воздуха предусмотрено через неплотности строительных конструкций" Стесняюсь спросить - Вы даже со школьным курсом физики не знакомы? Но берётесь проектировать то, что основано только на элементарных законах физики. Интересно, исходя из чего расход притока определён? Практически, при повышении давления в помещении расход притока будет уменьшаться.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|