Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  « < 2 3 4  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Опять транзитные воздуховоды
zhenekk
сообщение 14.11.2022, 16:33
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 18.4.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2670



Цитата(Ратман @ 14.11.2022, 15:43) *
В добавок к вышесказанному ИОВ, исходя из личного опыта, площади внутристенных каналов бывают недостаточными для того, чтобы там имелась возможность разместить в них вентиляцию каких-либо ресторанов со сколько-нибудь серьезными кухнями...
Что касается герметичности воздуховодов, то при наличии желания "заморочиться" и "живыми" вентканалами можно внутрь вентканалов вставить вентканалы из оцинковки (например через крышные выбросы)... Но геморрой тот еще будет...

Результаты окончательного обследования ещё ждём, но уже точно есть один обособленный канал 500х500.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nadinka2022
сообщение 27.1.2023, 13:59
Сообщение #92





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.11.2022
Пользователь №: 411007



Добрый день! Согласно СП 7.13130.2013 с изм.2 п.6.18 б) транзитные воздуховоды в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать с неноримируемым пределом огнестойкости при условии прокладки каждого воздуховода в отдельной шахте с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45.
У меня такая ситуация - есть жилой дом, 23 этажа, удаление воздуха осуществляется через оцинкованные воздуховоды со спутниками (воздушными затворами). В квартире удаляется воздух из санузла и кухни. Соответственно, между кухней и санузлом предусмотрено место для прохода воздуховодов. И получается, что воздуховодов идет два рядом. Мне нужно тогда делать перегородку между ними, чтобы выполнить условие п.6.18 б)?
Есть вариант еще (согласно СП 7.13130.2013 с изм.2 п.6.17, и приложение В) покрыть воздуховоды огнезащитой EI 30 и шахту уже по огнезащите не нормировать.
Правильно ли я понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PikNik
сообщение 31.8.2023, 17:46
Сообщение #93





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.4.2021
Пользователь №: 390407



Здравствуйте. Предусмотрена вытяжка на кровлю из арендного помещения на 1 этаже жилого многоквартирного дома.
Согласно СП7 п6.18 при входе воздуховода в шахту ( на 1 этаже) мы должны поставить клапан. В шахте еще вытяжной воздуховод из СУ - все в огнезащите EI30.
Воздуховоды проходят транзитом через жилую часть и в чердаке выходя из шахты(REI45). Идут по нему и выходят на кровлю.
Если смотреть п6.22 СП7 то при выходе из шахте на чердак я должен поставить клапан так как указано (кроме ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодами других систем).
Вопрос: В чердаке при выходе из шахты противопожарный клапан нужен? Явно избыточен.

Прикрепленный файл  Клапан_в_чердаке.png ( 61,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 1.9.2023, 5:41
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Здравствуйте. PikNik, в вашем случае вообще никакие клапаны не нужны. Прочитайте внимательно СП 7, п. 6.10 - данный пункт регламентирует установку клапанов, вашего случая там нет. В п. 6.18 оговариваются допущения к п. 6.17. П. 6.22 вообще оговаривает пределы огнестойкости для клапанов.
Цитата
Воздуховоды проходят транзитом через жилую часть и в чердаке выходя из шахты(REI45). Идут по нему и выходят на кровлю.

Если транзитные воздуховоды проложены в соответствии с п. 6.17, то предел огнестойкости шахты не нормируется, да и сама шахта не требуется. Достаточно сами транзитные воздуховоды предусмотреть EI30.

Сообщение отредактировал FonViZZin - 1.9.2023, 5:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PikNik
сообщение 4.9.2023, 9:50
Сообщение #95





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.4.2021
Пользователь №: 390407



Цитата(FonViZZin @ 1.9.2023, 5:41) *
Здравствуйте. PikNik, в вашем случае вообще никакие клапаны не нужны. Прочитайте внимательно СП 7, п. 6.10 - данный пункт регламентирует установку клапанов, вашего случая там нет. В п. 6.18 оговариваются допущения к п. 6.17. П. 6.22 вообще оговаривает пределы огнестойкости для клапанов.

Если транзитные воздуховоды проложены в соответствии с п. 6.17, то предел огнестойкости шахты не нормируется, да и сама шахта не требуется. Достаточно сами транзитные воздуховоды предусмотреть EI30.

Здравствуйте. Да, вы правы. Прочитал еще раз и дошло) Большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
matr-06
сообщение 29.9.2023, 11:04
Сообщение #96





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.9.2023
Пользователь №: 422079



Подскажите, как отличить транзитный воздуховод от сборного и от коллекторного? На схеме отметил красным участки это какой воздуховод и почему?
https://ibb.co/DW6DXWr

Сообщение отредактировал matr-06 - 29.9.2023, 11:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 29.9.2023, 14:55
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



ГОСТ 22270-2018 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Термины и определения (с Поправками)
2.17.6 транзитный воздуховод (transit duct): Участок воздуховода, прокладываемый за пределами обслуживаемого помещения или группы помещений.
2.17.4 сборный воздуховод (main trunk): Участок воздуховода, к которому присоединяют другие воздуховоды, проложенные на одном этаже.
2.15 вентиляционный коллектор (main duct): Участок воздуховода, к которому присоединяют воздуховоды из двух или большего числа этажей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HAN_K
сообщение 10.10.2023, 14:27
Сообщение #98





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.8.2022
Пользователь №: 408340



Товарищи здравствуйте!

Прошу совета по данному решению. Имеется 6 помещений архива категории В2. Нужно сделать вытяжку (про необходимость притока понимаю, но пока вот так).

Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 36,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60

1. Вентилятор установлен за подвесным потолком коридора обслуживаемого этажа по п.7.10.3 СП60
2. Клапаны по п.7.10.3 СП60 и п. 6.10 в) СП7
3. Транзит через лестничную клетку по п 9.18 СП60, ну и все остальные транзиты в огнезащите.
4. По картинкам из рекомендаций АВОК сделал от транзитного воздуховода через категорийные помещения врезки из соседнего помещения в обслуживаемое.

Покритикуйте пожалуйста, правильно ли все получилось. Может быть можно как-то проще это все сделать, может что то не учел, перемудрил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkadij1988
сообщение 23.1.2025, 15:22
Сообщение #99





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78321



Добрый день! Прочитал пару схожих тем которые вроде и касались чердака и транзитных воздуховодов но уверенного ответа так для себя и не нашел, прошу совета!
Здание одноэтажное, помещение обслуживаемое системой административное. Воздуховод из помещения выходит в чердак и выводится за кровлю. Вопрос необходимо ли его покрыть огнезащитой. Логику для себя выстраиваю так: транзитный воздуховод — это участок воздуховода, прокладываемый за пределами обслуживаемого помещения или группы помещений. Соответственно даже если воздуховод сразу из обслуживаемого помещения выходит в чердак он будет транзитным для чердака. Далее из п. 6.17 прилож. В мы понимаем что запретов по прокладке мы не имеем по чердаку, требований по огнестойкости к данному воздуховоду не предъявляется. По п.6.22 рассматриваемый транзитный воздуховод пересекает чердачное перекрытие с нормируемым пределом огнестойкости, соответственно после пересечения данного перекрытия должен быть с аналогичным пределов огнестойкости либо с установкой ПП клапана в перекрытии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanchopancho2
сообщение 23.4.2025, 14:05
Сообщение #100





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 6.8.2012
Из: Almaty
Пользователь №: 158885



Прикрепленный файл  Места_проходов_транзитных_воздуховодов.jpg ( 357,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Добрый день. Скажите пожалуйста правильно ли понял смысл по заполнению мест прохода через перекрытия? СП 7.13130 п.6.23. Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах) следует уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции, за исключением мест прохода воздуховодов через перекрытия (в пределах обслуживаемого отсека) в шахтах с транзитными воздуховодами, выполненными согласно подпунктам "б", "в" пункта 6.18 и подпунктам "а" - "в" пункта 6.20.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
good1
сообщение 27.5.2025, 8:58
Сообщение #101





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.4.2025
Пользователь №: 441966



Добрый день!
С венткамеры приточкой П1 идет транзитный воздуховод через помещения категории В3. Ограждающие конструкции EI45. Поставил в местах пересечения ограждающих конструкций клапаны EI 30 по СП7 п6.22. Участок пересекаемый воздуховодом покрыл огнезащитой EI15 по приложению В сп7. Правильно ли подобрано оборудование?
2) С приточки П2 идет транзитный воздуховод через чердак через ограждающую конструкцию EI45. Нужно ли покрывать огнезащитой воздуховод, идущий по чердаку?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  image2025_05_27_10_50_40.jpg ( 71,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kir-i
сообщение 27.5.2025, 13:22
Сообщение #102





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 22.8.2012
Пользователь №: 160669



Цитата(good1 @ 27.5.2025, 8:58) *
Добрый день!
С венткамеры приточкой П1 идет транзитный воздуховод через помещения категории В3. Ограждающие конструкции EI45. Поставил в местах пересечения ограждающих конструкций клапаны EI 30 по СП7 п6.22. Участок пересекаемый воздуховодом покрыл огнезащитой EI15 по приложению В сп7. Правильно ли подобрано оборудование?
2) С приточки П2 идет транзитный воздуховод через чердак через ограждающую конструкцию EI45. Нужно ли покрывать огнезащитой воздуховод, идущий по чердаку?


6.22 неоднократно обсуждалось, что описывает минуты, а не необходимость установки.
Ваш чердак расположен в пределах обслуживаемого этажа на 15 минут? + большей величиной по толщине возможно окажется расчет на конденсат/остывание.
Категория камеры уточнена по СП 7, где вытяжки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
good1
сообщение 27.5.2025, 13:50
Сообщение #103





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.4.2025
Пользователь №: 441966



Цитата(kir-i @ 27.5.2025, 14:22) *
6.22 неоднократно обсуждалось, что описывает минуты, а не необходимость установки.
Ваш чердак расположен в пределах обслуживаемого этажа на 15 минут? + большей величиной по толщине возможно окажется расчет на конденсат/остывание.
Категория камеры уточнена по СП 7, где вытяжки?


Да,ошибся. Вне обслуживаемого этажа, тогда Ei30. Воздуховод идущий через чердак нужен для проветривания производственного помещения в летний период, т.е. конденсата там не будет.
Категория камеры Д
Вытяжка через неплотности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kir-i
сообщение 27.5.2025, 13:57
Сообщение #104





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 22.8.2012
Пользователь №: 160669



Цитата(good1 @ 27.5.2025, 13:50) *
Да,ошибся. Вне обслуживаемого этажа, тогда Ei30. Воздуховод идущий через чердак нужен для проветривания производственного помещения в летний период, т.е. конденсата там не будет.
Категория камеры Д
Вытяжка через неплотности


Про ПП НО клапаны еще себя поправьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.5.2025, 14:33
Сообщение #105





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(good1 @ 27.5.2025, 13:50) *
Вытяжка через неплотности

А что за неплотности?
В электропомещениях двери будут противопожарные, т.е. довольно герметичные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARSEN15
сообщение 27.5.2025, 15:17
Сообщение #106





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.2.2020
Пользователь №: 373588



Цитата(ИОВ @ 27.5.2025, 16:33) *
А что за неплотности?
В электропомещениях двери будут противопожарные, т.е. довольно герметичные

Заказчик не требует вытяжки. Отписался такой формулировкой. "Вытяжка в помещениях не требуется. Удаление воздуха предусмотрено через неплотности строительных конструкций"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.5.2025, 15:50
Сообщение #107





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ARSEN15 @ 27.5.2025, 15:17) *
Заказчик не требует вытяжки. Отписался такой формулировкой. "Вытяжка в помещениях не требуется. Удаление воздуха предусмотрено через неплотности строительных конструкций"

Стесняюсь спросить - Вы даже со школьным курсом физики не знакомы? Но берётесь проектировать то, что основано только на элементарных законах физики.

Интересно, исходя из чего расход притока определён? Практически, при повышении давления в помещении расход притока будет уменьшаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных