Интересно, расскажите, буду знать!) |
|
|
|
20.6.2017, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317603

|
Добрый вечер господа коллеги! Расскажите пожалуйста кто что знает, кто что умеет. Интересует следующее, категория помещений и прокладка систем водоснабжения и водоотведения. Есть ли такие помещения где нельзя прокладывать наши системы. Или материал труб должен быть соответствующий? И норматив где можно было бы почерпать информацию)
|
|
|
|
|
20.6.2017, 22:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
СП 30.13330
|
|
|
|
|
21.6.2017, 6:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317603

|
Цитата(freese @ 20.6.2017, 22:38)  СП 30.13330 Там нет именно про категорийные помещения
|
|
|
|
|
21.6.2017, 7:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2627
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Shalatonin @ 20.6.2017, 18:13)  категория помещений А, БЭ, ВЭ? По какой классификации? Цитата(Shalatonin @ 20.6.2017, 18:13)  Есть ли такие помещения где нельзя прокладывать наши системы сп 30.
|
|
|
|
|
21.6.2017, 9:09
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.9.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 277045

|
Цитата(Shalatonin @ 20.6.2017, 18:13)  Есть ли такие помещения где нельзя прокладывать наши системы. Или материал труб должен быть соответствующий? И норматив где можно было бы почерпать информацию) по канализации пункт 8.3.11.
|
|
|
|
|
21.6.2017, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317603

|
Цитата(nagger @ 21.6.2017, 10:11)  Название у темы, конечно... Читайте - узнавайте: Истребление воробьев в Китае привело к масштабной катастрофеЕсли это не новое, найду вам еще что-нибудь. Остряк. Кроме сп 30 есть еще что нибудь, может в ПУЭ или НПБ есть что нибудь.
|
|
|
|
|
21.6.2017, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 21.6.2017
Из: Воронеж
Пользователь №: 323586

|
Цитата(Shalatonin @ 21.6.2017, 15:47)  Кроме сп 30 есть еще что нибудь, может в ПУЭ или НПБ есть что нибудь. Кроме СП есть какое-то ПУЭ, в котором сказано, что через электрощитовую можно проходить трубами водопровода, но установку арматуры делать запрещено. Просто транзитом.
|
|
|
|
|
21.6.2017, 17:19
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
СП 30.13330.2012, СНиП 2.04.01-85*
8.2.9 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу: жилых комнат, кухонь, спальных помещений детских учреждений, гостиниц, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих и офисных комнат административных зданий общественного назначения, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, помещений электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, для приточного вентиляционного оборудования и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
под потолком помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственного оборудования, на которое не допускается попадание влаги, помещений, где производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.
Примечание - В помещениях приточного вентиляционного оборудования допускается пропуск водосточных стояков при размещении их вне зоны воздухозабора.
|
|
|
|
|
21.6.2017, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 21.6.2017
Из: Воронеж
Пользователь №: 323586

|
ПУЭ
7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
|
|
|
|
|
21.6.2017, 18:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142

|
Смотрите СП про автостоянки СП.154 и СП.113. Пункт про транзитную прокладку сетей.
|
|
|
|
|
21.6.2017, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317603

|
Цитата(Барабан @ 21.6.2017, 18:28)  Смотрите СП про автостоянки СП.154 и СП.113. Пункт про транзитную прокладку сетей. Спасибо, это уже интереснее) Цитата(Супер Марио @ 21.6.2017, 17:30)  ПУЭ
7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается. Спасибо)
|
|
|
|
|
22.6.2017, 15:03
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.6.2017
Пользователь №: 323593

|
Благодарю! Подчеркнули для себя интересненькое.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|