> изолирующий фланец, назначение?
AlexStar
сообщение 5.9.2007, 15:25
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



На понт берут. Это должен делать как минимум электрик. Вы им задание должны дать.
А из-за чего такая необходимость?

Сообщение отредактировал AlexStar - 5.9.2007, 15:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 5.9.2007, 15:36
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(AlexStar @ 5.9.2007, 16:25) [snapback]163379[/snapback]
На понт берут. Это должен делать как минимум электрик. Вы им задание должны дать.
А из-за чего такая необходимость?

у меня стальной водовод в две нитки 250 метров каждая
положено, вроде )
где-то я прочитала, что недостаточно усиленной изоляции (по ТУ - сталь, в усиленной изоляции...), а надо катодную защиту
электрики отмазываются как могут ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 5.9.2007, 15:39
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Вспоминайте, где читали. ЭХЗ делают от блуждающих токов. Это если рядом с трубой контактная сеть ж/д путей проложена. А трубы на ПЭ поменять нельзя?

Полистайте геологию, там данные о блуждающих токах есть. А также степень агрессивности груната к углеродистым сталям
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 5.9.2007, 15:49
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(AlexStar @ 5.9.2007, 16:39) [snapback]163398[/snapback]
Вспоминайте, где читали. ЭХЗ делают от блуждающих токов. Это если рядом с трубой контактная сеть ж/д путей проложена. А трубы на ПЭ поменять нельзя?

Полистайте геологию, там данные о блуждающих токах есть. А также степень агрессивности груната к углеродистым сталям

9.602-89*
3.2Трубопроводы сельхозводоснабжения (групповые и межхозяйственные стальные водопроводы) и траншейные резервуары защищают защитными покрытиями и катодной поляризацией независимо от коррозионной агрессивности грунта.

только не знаю, водопроводы сельхозводоснабжения - те которые в селе?, или которые на нужды сельского хозяйства? ))
у меня в селе РТПС строится...
ж/д путей нету рядом
геологию подниму конечно ), но у меня экспертиза написала, что электрохимзащита необходима и должна быть выполнена на стадии РД ))
сталь - по ТУ, но если совсем уж заморочено будет - думаю сам же заказчик и поменяет на ПЭ, чугун там почему то не в чести...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 5.9.2007, 15:52
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



сельхоз - это на нужды сельского хозяйства. Если приведённый Вами норматив распространяется на проектируемый объект, то надо делать. Ну и если уж экспертиза обязала, то никуда не денешься.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 5.9.2007, 15:57
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(AlexStar @ 5.9.2007, 16:52) [snapback]163413[/snapback]
сельхоз - это на нужды сельского хозяйства. Если приведённый Вами норматив распространяется на проектируемый объект, то надо делать. Ну и если уж экспертиза обязала, то никуда не денешься.

и мне все больше нравится вариант с пластиком... тем более, если не удастся спихнуть электрикам их электрохимзащиту
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 13:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных