|
  |
Противопажарные клапаны, Место установки |
|
|
|
29.6.2017, 19:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077

|
Здравствуйте, уважаемые гости форума. Подскажите пожалуйста пункт из официального документа регламентирующий установку противопажарных клапанов в перекрытиях между этажами в транзитных воздуховодах общеобменной вентиляции. Тип здания Фитнес центр 3 этажа. Хотелось бы еще разобраться в категориях помещений, где это нужно смотреть. За ранее спасибо.
Сообщение отредактировал ingener_seb - 29.6.2017, 19:22
|
|
|
|
|
29.6.2017, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
нет таких норм ,которые бы приписывали установку клапанов во всех перекрытиях. Все зависит от конкретного случая.
как и где ставятся клапаны расписывается в СП 7.13130.2013 . также можно глянуть веселые картинки в Пособие 7.91(схемы прокл В`В) к СНиП 2.04.05-91 и Р НП АВОК 5.5.1
Категории помещения указываются в экспликации помещений. Их обычно технолог/пожарный определяют указывают это в разделе ППМ ,передают архитектору, а он их указывает в экспликации и передает планы вместе с экспликацией.
Сообщение отредактировал Composter - 29.6.2017, 19:32
|
|
|
|
|
29.6.2017, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077

|
А скажите если на всех этажах помещение примерно одинаковые по назначению (спортзал,коридор,душевые) как в данном случае. Можно ли считать противопажарной преградой перекрытие между этажами и устанавливать там клапаны?? Цитата(Composter @ 29.6.2017, 21:30)  нет таких норм ,которые бы приписывали установку клапанов во всех перекрытиях. Все зависит от конкретного случая.
как и где ставятся клапаны расписывается в СП 7.13130.2013 . также можно глянуть веселые картинки в Пособие 7.91(схемы прокл В`В) к СНиП 2.04.05-91 и Р НП АВОК 5.5.1
Категории помещения указываются в экспликации помещений. Их обычно технолог/пожарный определяют указывают это в разделе ППМ ,передают архитектору, а он их указывает в экспликации и передает планы вместе с экспликацией. Сейчас гляну.
|
|
|
|
|
29.6.2017, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
вы это все одним воздуховодом обслуживаете что ли ? лучше приложите планы / схему (лучше если в pdf) , а то так нифига непонятно что вы хотите.
|
|
|
|
|
29.6.2017, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077

|
Цитата(Composter @ 29.6.2017, 21:44)  вы это все одним воздуховодом обслуживаете что ли ? лучше приложите планы / схему (лучше если в pdf) , а то так нифига непонятно что вы хотите. Нет душевые и санузлы обслуживаются отдельной системой. Я же спрашиваю про общеобменную вентиляцию где хочу уточнить про клапаны. У нас 3 этажа фитнес центра. На каждом этаже спортзалы которые обслуживаются общеобменной вентиляцией от одной вент. установки. Приточно-вытяжная установка расположена на кровле от неё идут 2 воздуховода транзитом через все этажи и обслуживают на каждом этаже помещение похожие по функциональному назначению (спортзалы). Какие перекрытие или перегородки будут считаться противопожарной преградой? Где установить клапан?
|
|
|
|
|
29.6.2017, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077

|
Я неоднократно замечал что противопажарные клапана устанавливают между перекрытий. И не когда не встречал чтобы устанавливали в перегородках кроме промышленных объектов. Есть где то конкретный пункт про установку клапана в перекрытии?
|
|
|
|
|
29.6.2017, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(ingener_seb @ 29.6.2017, 20:48)  Я неоднократно замечал что противопажарные клапана устанавливают между перекрытий. Видишь суслика? — Нет! — И я не вижу. А он есть! есть 3 основных месторасположения ПП клапанов - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору - в ограждающих конструкций шахты - при пересечении воздуховодами противопожарной преграды в зависимости от ситуации проектировщик может выбрать любое из доступных ему мест установки согласно норм Цитата(ingener_seb @ 29.6.2017, 20:00)  Какие перекрытие или перегородки будут считаться противопожарной преградой? которые ограждают помещение, нормируемое по пожароопасности. Цитата(ingener_seb @ 29.6.2017, 20:00)  Где установить клапан? есть моменты когда можно не ставить а обойтись огнезащитой в сп 7 все написано где нужно ставить клапаны , в частности п 6. Пожарная безопасность систем вентиляции и кондиционирования
Сообщение отредактировал Composter - 29.6.2017, 21:34
|
|
|
|
|
29.6.2017, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077

|
Цитата(Composter @ 29.6.2017, 23:32)  Видишь суслика? — Нет! — И я не вижу. А он есть!
есть 3 основных месторасположения ПП клапанов - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору - в ограждающих конструкций шахты - при пересечении воздуховодами противопожарной преграды в зависимости от ситуации проектировщик может выбрать любое из доступных ему мест установки согласно норм
которые ограждают помещение, нормируемое по пожароопасности.
есть моменты когда можно не ставить а обойтись огнезащитой
в сп 7 все написано где нужно ставить клапаны , в частности п 6. Пожарная безопасность систем вентиляции и кондиционирования Спасибо буду изучать...
|
|
|
|
|
29.6.2017, 22:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077

|
Хотел уточнить про категории помещений, очень редко бывает что в экспликации Архитектор поставит категорию помещения. Как в этом случае определить самому. Я нашел категории по взрывопожароопасности "А,Б,В1,Г,Д" где написано про горючие вещества самое безобидная категория Д. А если горючех веществ вообще нет! Какая это будет категория? Если это фитнес центр?
|
|
|
|
|
29.6.2017, 22:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(ingener_seb @ 29.6.2017, 22:35)  очень редко бывает что в экспликации Архитектор поставит категорию помещения. это есть в требованиях к архитектурным чертежам, они должны заполнять.. Цитата(ingener_seb @ 29.6.2017, 22:35)  Как в этом случае определить самому. считать по НПБ Цитата(ingener_seb @ 29.6.2017, 22:35)  Я нашел категории по взрывопожароопасности "А,Б,В1,Г,Д" где написано про горючие вещества самое безобидная категория Д. А если горючех веществ вообще нет! Какая это будет категория? Если это фитнес центр? категоризируеме помещения будут все равно : электрощитовые, серверные, кладовые, венткамеры,сауны и прочее. Вы вобще какую функцию выполняете на этом объекте?
|
|
|
|
|
29.6.2017, 23:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077

|
Вот смотрите: Единственный пункт который подходит к моему объекту "Фитнес центр" 6.10 (но этого мало) чтобы установить клапан в перекрытии между этажами. Если под коллектором не имеется ввиду транзитный воздуховод идущий от ПВ машины с кровли на 1-й этаж. Можно воспользоваться П 6.10 а . А дальше уже идет разъяснение по промышленным зданиям по категориям ПУНКТЫ 6.10 (б,в,г,д) 6.11, 6.12 там не чего не сказано установку клапанов при пересечении воздуховодами противопажарной преграды конкретно для общественных зданий!
6.10 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства: а) противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категорий В4 и Г;
Если я ошибаюсь поправьте
Сообщение отредактировал ingener_seb - 29.6.2017, 23:10
|
|
|
|
|
29.6.2017, 23:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(ingener_seb @ 29.6.2017, 23:08)  (но этого мало) вам нужно 10 пунктов в сп чтобы поставить клапан???? Цитата(ingener_seb @ 29.6.2017, 23:08)  Если под коллектором не имеется ввиду транзитный воздуховод идущий от ПВ машины с кровли на 1-й этаж. есть определение коллектора, очень странно что вы расставляете клапаны не владея элементарной терминологией 3.17. Коллектор: участок воздуховода, к которому присоединяются воздуховоды из двух или большего числа этажей; вы так и не ответили на вопрос: Вы вообще какую функцию выполняете на этом объекте?
Сообщение отредактировал Composter - 29.6.2017, 23:25
|
|
|
|
|
29.6.2017, 23:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077

|
вы так и не ответили на вопрос: Вы вообще какую функцию выполняете на этом объекте? [/quote]
Я начинающий инженер еще разбираюсь в деталях.Сегодне узнал новую информацию. Спасибо.
Сообщение отредактировал ingener_seb - 29.6.2017, 23:43
|
|
|
|
|
30.6.2017, 0:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
начинающий инженер должен знать сп 60 и сп 7 как отче наш, а про сп 7 вы даже не знали до сегодня. максимум на первокура тяните
рекомендую в следующий раз задавать вопросы в песочнице
Сообщение отредактировал Composter - 30.6.2017, 0:22
|
|
|
|
|
30.6.2017, 0:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12698
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ingener_seb @ 29.6.2017, 19:20)  Подскажите пожалуйста пункт из официального документа регламентирующий установку противопажарных клапанов в перекрытиях между этажами в транзитных воздуховодах общеобменной вентиляции. Тип здания Фитнес центр 3 этажа. Хотелось бы еще разобраться в категориях помещений, где это нужно смотреть. За ранее спасибо. Цитата(ingener_seb @ 29.6.2017, 23:37)  Я начинающий инженер еще разбираюсь в деталях.Сегодне узнал новую информацию. Полагаю, что не следует начинать проектирование с игры в " Вопросы и ответы" по совершенно незнакомой Вам теме. Надо начинать с плотного и внимательного прочтения № 123-ФЗ (про категории, например, читайте ст. 27), СП 7 (начинайте с терминологии, Ваши доморощенные формулировки шокируют), СП 1, СП 2, СП 4. И ещё - начинающему не стОит считать себя первопроходцем - нужно пользоваться поиском и знакомиться с соответствующими темами/мнением коллективного разума. Например, недавно, ранее. Также соглашусь с ув. Composter'ом по поводу Песочницы - на диалог в профтеме Ваши посты и близко не тянут.
|
|
|
|
|
30.6.2017, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077

|
Спасибо, за советы будем стараться!
|
|
|
|
|
30.6.2017, 15:05
|
ЗА НАВАЛЬНОГО
Группа: Участники форума
Сообщений: 1316
Регистрация: 1.6.2017
Пользователь №: 322400

|
Цитата(Composter @ 29.6.2017, 19:30)  нет таких норм ,которые бы приписывали установку клапанов во всех перекрытиях. Все зависит от конкретного случая. Ну если перекрытие имеет огнестойкость - ставить нужно.
|
|
|
|
|
30.6.2017, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(вражина @ 30.6.2017, 15:05)  Ну если перекрытие имеет огнестойкость - ставить нужно. ну-ну потом перекрытие всегда имеет огнестойкость расскажите еще что нибудь чтобы мы тут посмеялись
Сообщение отредактировал Composter - 30.6.2017, 15:10
|
|
|
|
|
30.6.2017, 15:11
|
ЗА НАВАЛЬНОГО
Группа: Участники форума
Сообщений: 1316
Регистрация: 1.6.2017
Пользователь №: 322400

|
Цитата(Composter @ 30.6.2017, 15:07)  ну-ну
расскажите еще что нибудь чтобы мы тут посмеялись А как же ФЗ 123 который говорит о заполнение проемов в противопожарных преградах?
|
|
|
|
|
30.6.2017, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
уважаевый ИОВ уже раз 20 об этом писал , например тутвражина, вы никогда не смотрели документы ,которые я указывал выше? если вы откроете то увидите кучу картинок где воздузховод пересекает перекрытие но клапан там не ставится
Сообщение отредактировал Composter - 30.6.2017, 15:28
|
|
|
|
|
30.6.2017, 15:33
|
ЗА НАВАЛЬНОГО
Группа: Участники форума
Сообщений: 1316
Регистрация: 1.6.2017
Пользователь №: 322400

|
Цитата(Composter @ 30.6.2017, 15:28)  уважаевый ИОВ уже раз 20 об этом писал , например тутвражина, вы никогда не смотрели документы ,которые я указывал выше? если вы откроете то увидите кучу картинок где воздузховод пересекает перекрытие но клапан там не ставится  ну ну
|
|
|
|
|
30.6.2017, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(вражина @ 30.6.2017, 15:33)  ну ну ИОВ полностью расписывает чем надо руководствоваться . Если вам нравится то ставьте хоть через 3 метра клапаны на всех воздуховодах .Только не надо свой бред передавать другим. Если для вас нормы ничего не значат, тогда что вы делаете на форуме?
Сообщение отредактировал Composter - 30.6.2017, 15:44
|
|
|
|
|
30.6.2017, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211

|
Цитата(Composter @ 30.6.2017, 15:28)  вражина, вы никогда не смотрели документы ,которые я указывал выше? если вы откроете то увидите кучу картинок где воздузховод пересекает перекрытие но клапан там не ставится  да пусть ставит, когда пойдут вопросы от заказчика о том, почему так много денег в смете занимают какие-то там противопожарные клапана, придется разбираться с нормами)
|
|
|
|
|
30.6.2017, 15:56
|
ЗА НАВАЛЬНОГО
Группа: Участники форума
Сообщений: 1316
Регистрация: 1.6.2017
Пользователь №: 322400

|
Коллеги, где однозначно написано, что ставить не нужно?
|
|
|
|
|
30.6.2017, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
я же уже писал, черным по белому написано, или вы разучились читать ? тут
Сообщение отредактировал Composter - 30.6.2017, 16:00
|
|
|
|
|
30.6.2017, 16:10
|
ЗА НАВАЛЬНОГО
Группа: Участники форума
Сообщений: 1316
Регистрация: 1.6.2017
Пользователь №: 322400

|
Цитата(Composter @ 30.6.2017, 15:58)  я же уже писал, черным по белому написано, или вы разучились читать ? тутВы давно в экспертизе были? Там однозначно не написано этого.
Сообщение отредактировал вражина - 30.6.2017, 16:11
|
|
|
|
|
30.6.2017, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(вражина @ 30.6.2017, 16:10)  Вы давно в экспертизе были? а шо это такое? для тех кто не умеет читать выделил специально Цитата(ИОВ @ 24.3.2016, 13:22)  В ст.37 ФЗ-123 приведены общие требования - их детализация приведена в СП 1, СП 2, СП 4 и СП 7. - п. 3. ст. 37 отсылает к ст. 88, а та, в свою очередь, к таблицам 24 и 25. В этих таблицах не предъявляются требования к клапанам, поэтому обращаемся к СП 7, указания которого следует выполнять при проектировании ОВ. В СП 7 отсутствуют требования по установке пп-клапанов при пересечении воздуховодом стр. конструкций с норм. пределом огнестойкости в общем случае, а только для случаев, предусмотренных в разделе 6.
Сообщение отредактировал Composter - 30.6.2017, 16:24
|
|
|
|
|
1.7.2017, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12698
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(вражина @ 30.6.2017, 15:05)  Ну если перекрытие имеет огнестойкость - ставить нужно. Ваша логика существенно отличается от логики разработчиков СП 7. Если следовать Вашей логике, то из СП 7 следует исключить все пункты по огнестойкости воздуховодов, приложение В и все пункты, регламентирующие установку пп-клапанов, а включить вместо перечисленного один единственный - о необходимости установки пп-клапанов при пересечении воздуховодами всех ограждений с нормир. пределом огнестойкости Цитата(вражина @ 30.6.2017, 15:56)  Коллеги, где однозначно написано, что ставить не нужно? Вполне однозначно написано в СП 7 - Вы просто читаете не то, что там написано, а фантазируете на вольные темы. Все нормы, в т.ч. СП 7, устроены единообразно: 1) указывается что и в каких случаях следует предусматривать; 2) указывается что и в каких случаях допускается предусматривать и приводятся ужесточающие мероприятия по отношению к п. 1). 3) указывается что не допускается предусматривать. Так что в СП 7 однозначно отсутствует требование по установке пп-клапанов при пересечении воздуховодов любой ограждающей конструкции с нормируемым пределом огнестойкости. Цитата(вражина @ 30.6.2017, 16:10)  Вы давно в экспертизе были? А Вы что имеете в виду? Что в Экспертизе работают зачастую малограмотные люди, числящиеся экспертами? Вне зависимости от грамотности, эксперт обязан при выставлении замечаний/отриц. заключения следовать Приказу, где в п.п. 7.1 и 7.2 указано Цитата Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать:
ссылку на конкретное требование нормативного правового акта или нормативного документа, ... Так что личным кривым мироощущением т.н. эксперт не может мотивировать свои замечания.
|
|
|
|
|
3.7.2017, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
тоже когда сталкиваюсь с таким руки опускаются. (
У меня вот здания сплошь 17-25 этажей. Думаю застройщик разорился б на пп клапанах, если в каждом перекрытии их ставить.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|