Номера на манометр, Обязательно ли, чтобы на манометре был номер? |
|
|
|
1.7.2017, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
Добрый день, уважаемые форумчане! На одном объекте установлены манометры ТМ-510 (Росма), на которых нет индивидуальных номеров (которые, в том числе записаны в паспорт манометра). Сейчас Заказчик предъявляет претензию, согласно их слов, по замечанию инспектора Ростехнадзора, что манометры не имеют индивидуальных номеров. Ранее таких вопросов, не было, хотя сплошь и рядом установлены манометры без индивидуальных номеров. При поверке манометра (в том числе и первичной) клеймо наносится на корпус/стекло и такой манометр годен для дальнейшей эксплуатации. У некоторых производителей есть такая опция, "манометр с номером". Есть производители у которых приборы (напоромеры) всегда с индивидуальным номером. У Росмы такой опции, вроде, нет. Отсюда вопросы: 1) обязательно ли на котельной применять манометры только с индивидуальным номером? Если "да", то на основаниии какого документа (какой документ предписывает обязательно применять манометры с индивидуальным номером)? 2) если можно применять манометры без индивидуальных номеров, то на какой документ можно сослаться, чтобы аргументировать возможность применения манометров без номеров. Т.е. как сформулировать грамотный ответ о том, что индивидуальная нумерация манометров не требуется, с ссылками на соответствующие документы.
|
|
|
|
|
1.7.2017, 18:30
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(LUCHNICK @ 1.7.2017, 18:18)  Т.е. как сформулировать грамотный ответ о том, что индивидуальная нумерация манометров не требуется, с ссылками на соответствующие документы. Прямо как в советское время... Нужна справка о том, что никакая справка не требуется.  Цитата(LUCHNICK @ 1.7.2017, 18:18)  по замечанию инспектора Ростехнадзора Может быть, инспектор потрудится сослаться на соответствующий пункт действующих государственных требований?
|
|
|
|
|
1.7.2017, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Можно комплектом приборов без номеров с клеймом поверки сдать инспектору все объекты. У нас на обслуживании больше 150 котельных. Это какая ж экономия выйдет!
|
|
|
|
|
1.7.2017, 20:09
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Kotlovoy @ 1.7.2017, 20:00)  Можно комплектом приборов без номеров с клеймом поверки сдать инспектору все объекты. У нас на обслуживании больше 150 котельных. Это какая ж экономия выйдет! Из-за чего будет экономия?
_._2_____________________.jpg ( 85,04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12
|
|
|
|
|
1.7.2017, 20:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Накрутил поверенные манометры, сдал объект. Потом следующий. Зачем все поверять?
|
|
|
|
|
1.7.2017, 20:26
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Kotlovoy @ 1.7.2017, 20:23)  Накрутил поверенные манометры, сдал объект. Потом следующий. Зачем все поверять? Потом - выкрутил и поставил на другом объекте? Да, реально. Не думаю, что наличие заводских номеров этому препятствует.
|
|
|
|
|
1.7.2017, 20:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Ну это уже зависит от дотошности инспектора. И от степени доверительности отношений с ним. У нас бывает и так, что человеку некогда, глянет одним глазом, попросит какую-нибудь аварию сымитировать, да и подписывает. Давно с нами работают, и их никогда не пытались обманывать. Ну новые объекты, конечно, проверяют как следует. Но там все с заводской поверкой, как правило. Хотя и не без исключений. Просто довелось работать и в метрологии, поверять приборы и котельных, и газозаправочных станций, и газораспределительных, и энергетических объектов. Вот недавно был случай - инспектор написал замечание, что длина соединительной линии от прибора учета тепла до датчика превышает паспортную на 1,5 метра. А там переврезаться физически невозможно. Укоротили, сколько смогли. Сошлись на том, что полметра некритично. Тем более, что учет некоммерческий.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 1.7.2017, 20:44
|
|
|
|
|
1.7.2017, 22:48
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
LUCHNICK, имеется ввиду, что на манометр вешается ярлык установленного образца с номером. А на тепловой схеме у манометра этот же номер присутствует. Как и на задвижки.
|
|
|
|
|
2.7.2017, 7:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
Цитата(Ludvig @ 1.7.2017, 22:48)  LUCHNICK, имеется ввиду, что на манометр вешается ярлык установленного образца с номером. А на тепловой схеме у манометра этот же номер присутствует. Как и на задвижки. Мы на объект только собираемся, так то, что точно требуется не понятно, но, как я понял, речь идет как раз о индивидуальном (заводском) номере манометра, как на приложенном фото, который также записан в паспорте на манометр. У манометров Манотомь такой номер, это опция. У Росмы, вроде такой опции нет. Все манометры поверены, котельная сдана в эксплуатация, вопрос возник спустя полгода, с момета ввода в эксплуатации, как я понял после инспекции Ростехнадзора.
|
|
|
|
|
2.7.2017, 13:34
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Нет. Номер совпадающий с номаром на тепловой схеме. Любой порядковый, не заводской ни разу.
|
|
|
|
|
2.7.2017, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
Цитата(Ludvig @ 2.7.2017, 13:34)  Нет. Номер совпадающий с номаром на тепловой схеме. Любой порядковый, не заводской ни разу. Товарищ, который озвучивал мне замечание вел речь как раз о заводском, т.к. озвучивалось решение вопроса о отправке манометров на завод-изготовитель с целью нанесения заводского номера на манометр. Вот и встаёт вопрос, а на основании какого документа это нужно? Или, наоборот, не требуется. Где-то в году 2002-2003 на другой работе мне было такое же замечание от инспектора, что манометры без номеров. Инспектор говорил, что нужно брать манометры с номерами, а не какие зря. Я на той работе после данного, когда участвовал в заказе, всегда заказывал с номерами, дабы не было вопросов. Хотя сдавались котельные с манометрами и без номеров (в том числе, и там где этот вопрос поднял инспектор). И вот вопрос повторился...
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 2.7.2017, 17:58
|
|
|
|
|
2.7.2017, 18:23
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(LUCHNICK @ 2.7.2017, 17:50)  озвучивалось решение вопроса о отправке манометров на завод-изготовитель с целью нанесения заводского номера на манометр. Цитата(Ludvig @ 1.7.2017, 22:48)  на манометр вешается ярлык установленного образца с номером. А на тепловой схеме у манометра этот же номер присутствует. Это ещё ладно. Те, кто пляшет под дудку привередливого инспектора - что они будут делать, если он скажет, что манометры должны быть со светящимися шкалами и стрелками? ...Или в сиреневых корпусах?
|
|
|
|
|
2.7.2017, 18:35
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
|
|
|
|
|
4.7.2017, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Цитата(tiptop @ 1.7.2017, 18:30)  Может быть, инспектор потрудится сослаться на соответствующий пункт действующих государственных требований? В ГОСТ 2405 нет обязательных требований по нумерации манометров. Надо смотреть ТУ на изделие. Если нет требований в подведомственных правилах (ИМХО на 100% их нет), то требования инспектора не законны. Но если в паспорте на манометр завод указал номер, то смело пишите рекламацию на завод. Ставить № самим, я бы не рекомендовал.
|
|
|
|
|
4.7.2017, 10:08
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(libra @ 4.7.2017, 9:31)  В ГОСТ 2405 нет обязательных требований по нумерации манометров. Надо смотреть ТУ на изделие. Если нет требований в подведомственных правилах Господи, причём здесь ГОСТы, ТУ на манометры и "подведомственных правила"?! Смотрите действующие ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Сообщение отредактировал tiptop - 4.7.2017, 10:27
|
|
|
|
|
5.7.2017, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Цитата(tiptop @ 4.7.2017, 10:08)  Господи, причём здесь ГОСТы, ТУ на манометры и "подведомственных правила"?! Смотрите действующие ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" И где там написано о номерах на СИ?
|
|
|
|
|
5.7.2017, 9:40
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(libra @ 5.7.2017, 8:47)  И где там написано о номерах на СИ? Не знаю. Мне не встречалось... Я же говорю: Цитата(tiptop @ 1.7.2017, 18:30)  Может быть, инспектор потрудится сослаться на соответствующий пункт действующих государственных требований?
|
|
|
|
|
29.5.2019, 11:25
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.5.2019
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 360783

|
Цитата(LUCHNICK @ 1.7.2017, 18:18)  Добрый день, уважаемые форумчане! На одном объекте установлены манометры ТМ-510 (Росма), на которых нет индивидуальных номеров (которые, в том числе записаны в паспорт манометра). Сейчас Заказчик предъявляет претензию, согласно их слов, по замечанию инспектора Ростехнадзора, что манометры не имеют индивидуальных номеров. Ранее таких вопросов, не было, хотя сплошь и рядом установлены манометры без индивидуальных номеров. При поверке манометра (в том числе и первичной) клеймо наносится на корпус/стекло и такой манометр годен для дальнейшей эксплуатации. У некоторых производителей есть такая опция, "манометр с номером". Есть производители у которых приборы (напоромеры) всегда с индивидуальным номером. У Росмы такой опции, вроде, нет. Отсюда вопросы: 1) обязательно ли на котельной применять манометры только с индивидуальным номером? Если "да", то на основаниии какого документа (какой документ предписывает обязательно применять манометры с индивидуальным номером)? 2) если можно применять манометры без индивидуальных номеров, то на какой документ можно сослаться, чтобы аргументировать возможность применения манометров без номеров. Т.е. как сформулировать грамотный ответ о том, что индивидуальная нумерация манометров не требуется, с ссылками на соответствующие документы. Добрый день, коллеги! Несмотря на давность темы, хотим сообщить, что одним из нормативных актов, которым ЗАО «РОСМА» руководствуется при производстве манометров, является ГОСТ 8.674-09 «Общие требования к СИ...» п. 6.5 Информационные элементы и ГОСТ 2405-88 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. ОТУ» п. 2.4. Маркировка, не требуют от предприятия-изготовителя нумеровать приборы. Нанесение заводского номера на приборы производства ЗАО «РОСМА» является дополнительной платной опцией. Вы можете добавить её при заказе приборов. Цена на данную опцию указана в таблице Дополнительные опции под ценой прибора. Возможно кому-то в будущем поможет эта информация.
Сообщение отредактировал РОСМА - 29.5.2019, 11:34
|
|
|
|
|
  |