Как "вклиниться" в сущ трубу диаметром 700!!! |
|
|
Гость_Tess_*
|
22.1.2007, 14:54
|
Guest Forum

|
Здраствуйте всем! Подсказали этот форум, для решения проблем в проектировании... Спасибо всем кто уделит внимание этой теме. Загвостка в том, что я не знаю как вклинится в трубу диаметром 700 мм!? Не могу найти нужной фасонины... и начинаю сомневаться есть ли это, помогите, у кого был такой случай
|
|
|
|
|
22.1.2007, 14:56
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Чё за труба то, уважаемый? Материал, где лежит и т.п.? Пока вопроса не наблюдается...
|
|
|
|
|
22.1.2007, 14:57
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
На сварке или седелкой
|
|
|
|
Гость_Tess_*
|
22.1.2007, 15:02
|
Guest Forum

|
Ой... простите, на эмоциях так написала... глупая блондинка... Вообщем, чугун 700 - существующая, врезаюсь D 100, тоже чугуном... как тока врезать, смотрю вот врезные хомуты, да они все мелкие... уже в отчаянии )
|
|
|
|
|
22.1.2007, 15:06
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Можно седелкой, если водоканал согласится. Можно сваркой, если это ВЧШГ (варить почти никто не умеет. Аргон или спецэлектроды). А самое простое - разрезать, вставить тройник и патрубок компенсационный. Тока это всё импортное, надоть каталоги производителей смотреть. Сорри за "уважаемый" - ник какой то бесполый у Вас  Обознался....
|
|
|
|
Гость_Tess_*
|
22.1.2007, 15:11
|
Guest Forum

|
да я вот так и сделала, да начальство сказала - нет таких тройников, а компенсационные муфта и подавна без тройника не нужна...  а где можно посмотреть импортную эту фасонину...? хоть намекните )?
|
|
|
|
|
22.1.2007, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Странно как то .Это по ТУ у вас врезка в 700 или перекладка существующей? Но по врезке ввода в 700 сомнения, очень редкоупотребительно.
|
|
|
|
|
22.1.2007, 15:15
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата а где можно посмотреть импортную эту фасонину. Порулите Яндексом по ключевым словам "фасонные части для чугунных труб 700" или что-то вроде того. Есть они.
|
|
|
|
Гость_Tess_*
|
22.1.2007, 15:17
|
Guest Forum

|
"Ну в связи со сложными гидрогеологическими и геологич. условиями, а так же учитывая стесненность при производстве земляных работ, Сестрорецкий "Водоканал", в порядке исключения!!! не возражает в подключении....к водоводу D 700 мм." хм... они то не возражают... а как это делать ... кто нить придумал )))
|
|
|
|
|
22.1.2007, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А на стальные вставки с ЦПИ не возражает?
|
|
|
|
|
22.1.2007, 15:37
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Мона конечно и сталь впиндючить, но я бы возражал на месте водоканала. Фасонина чугунная (франция, Австрия) или сделать под заказ. В России делают литьём.
|
|
|
|
Гость_Tess_*
|
22.1.2007, 15:40
|
Guest Forum

|
да вроде о возражениях не слышала ) а какие есть предложения...?
|
|
|
|
|
22.1.2007, 15:41
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну, теоретически можно кусок чугуна 700 заменить на сталь с покрытием (тоже ещё вопрос найти) или на ПНД. Тока сталь - это сразу электрозащита...
|
|
|
|
Гость_Tess_*
|
22.1.2007, 15:44
|
Guest Forum

|
О боже... а сварка... это сложно для Липецкого завода?
|
|
|
|
|
22.1.2007, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Tess @ Jan 22 2007, 15:40 ) да вроде о возражениях не слышала ) а какие есть предложения...? не, не есть возражения у МВК, но если ваши сделали вашему зак-у шаг навстречу почему не два шага.Хоть и врезка(ввода??) не есть то же хорошо. Какие давления в точке подключения и как их снижать, ежели что. Добавлено - 15:54 Цитата(Tess @ Jan 22 2007, 15:44 ) О боже... а сварка... это сложно для Липецкого завода? Чугунину варить под давления спеца замучаетесь потом искать.А разве Липецкие 700 не делают?
|
|
|
|
|
22.1.2007, 15:59
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Липецкие делают до трёхсотки. Но при них куча фирм, которые могут отлить-сварить. Валок-чугун например. Да и вообще в России много фирм, которые такой тройник сделают из чугуна. В конце-концов, можно выписать сварщика у них, вварит в существующую и дело с концом. Только гарантийное письмо у них возьмите.  Или ищите Австрию-Францию. Только под давлением вварить не получится. Сливать магистраль придётся. Это не сталь.
|
|
|
|
|
22.1.2007, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(andrey R @ Jan 22 2007, 15:59 ) Без сомнения. Только под давлением вварить не получится. Имелось ввиду, что изделие затем будет работать под давлением, а не врезка в трубу под давлением. Приварить друг к другу две чугунные детальки с достаточной конструктивной прочностью есть достаточно спецов. А там на магистрали какая чугунина ВЧШГ или Ярославская например? А из-за одного тройника нецелесообразно защиту делать, могут и проскочить.
|
|
|
|
|
22.1.2007, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
А может у Хавле есть хомуты врезочные, позвоните спросите.. Я у низ вродеб видел установки для врезки 100ки в чугунину.. Ну конечно тогда давление придется слегка сбросить в 700ке..
|
|
|
|
Гость_Tess_*
|
22.1.2007, 16:14
|
Guest Forum

|
дА ТАМ НЕ ЯСНО... НЕ ЗНАЮ... ТАК СКАЖУ ((( Я тут действительно выяснила: 1. Липецк варит ВЧШГ под заказ из имрортных труб D 700 2. И... ЕсТЬ! Нашлась... тока 700/150, вместо запрашиваемых 700/100 французской фирмы Saint-Gobain, мало известная пока на нашем рынке, к сожалению... Спасибо всем формучанам за ответы... очень помогли в поиске и "ответе" начальству ))) Добавлено - 16:15 2 dudkas3 Хавлешные - тока до 400 делают врезные хомуты... была уже идея...
|
|
|
|
|
22.1.2007, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Tess @ Jan 22 2007, 16:14 ) запрашиваемых 700/100 французской фирмы Saint-Gobain, мало известная пока на нашем рынке, к сожалению... По внутрянке S-G нормально известная, но на наружку не знаю. Я весьма консервативен и применил бы Липецкие под спецзаказ- магистралька не шутейная для этого региона.А 700\150 и далее 150\100 в камере не уместитесь?
|
|
|
|
|
22.1.2007, 17:32
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Saint-Gobain Известнейшая фирма. Чугунные трубы делает подольше Сокола и по более широкой номенклатуре Так что - не сумлевайтесь. Можно и на 150 взять, а потом уже на сотку перейти свободно.
|
|
|
|
|
22.1.2007, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(andrey R @ Jan 22 2007, 17:32 ) Кто ж не знает "старика" Уве.
|
|
|
|
|
22.1.2007, 17:52
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата на наружку не знаю. *вкрадчивым голосом* а разве это не Вы сказали?
|
|
|
|
|
22.1.2007, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(andrey R @ Jan 22 2007, 17:52 ) Цитата на наружку не знаю. *вкрадчивым голосом* а разве это не Вы сказали? Про внутрянку знаю конечно, а на наружку как то не приходилось а каталог их и не держу.В наружке свои игрища с МВК, зачем правила нарушать. Почему вкрадчивым?Я например много знаю того, о чем не имею даже представления.
|
|
|
|
|
22.1.2007, 20:42
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Я например много знаю того, о чем не имею даже представления. О! Это как? Метафизика? Кстати, вопрошавшая дама вовсе не с МВК дело имеет, ей эти игры пофиг. А МВК Saint-Gobain на наружку очень даже уважает, после трёхсотки разумеется
|
|
|
|
|
23.1.2007, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Цитата Saint-Gobain, мало известная пока на нашем рынке, к сожалению... Если не ошибаюсь хорошо известная теплоизоляция Изовер их рук дело, так что насчет мало известности вы зря
|
|
|
|
|
23.1.2007, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(andrey R @ Jan 22 2007, 20:42 ) Цитата Я например много знаю того, о чем не имею даже представления. О! Это как? Метафизика? Физику процесса смещения земной оси например и почему именно на 6 гр., и изменения в тенденциях моды на лето 2007 в Бразилии. и т.д. Аспекты метафизики в тенденциях научных изысканий АН РФ то же не знаю. Но слова местного водоканала при случае замены тройника- угадываю.
|
|
|
|
Гость_kati_*
|
1.2.2007, 0:05
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Jan 22 2007, 15:41 ) Тока сталь - это сразу электрозащита...  Объясните пожалуйста! Неужели всегда и везде где применяюся на наружке стальные трубы, нужно делать электрозащиту. И даже если это небольшие кусочки трассы???  И еще, во всех ли это городах заставляют делать (меня интерисует московская обл)
|
|
|
|
|
1.2.2007, 0:07
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Неужели всегда и везде Да нет, это просто болезнь Мосводоканала  А в области - как повезёт.
|
|
|
|