> воздуховод 250х1000, будет ли работать
Maritol
сообщение 6.7.2017, 19:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083



Здравствуйте! Проектирую вентиляцию бассейна жилого дома. Основные горизонтальные воздуховоды идут в подвале и поднимаются в помещение бассейна 4-мя вертикальными воздуховодами на высоту h=1,5м, а выше на воздуховодах будут решетки. По расчету получились вертикальные столбы сечением 600х300 с расходом воздуха 625м3/ч на каждый, но стесненные условия подвала требуют сделать их по-уже. Можно ли вертикальные воздуховоды 600х300 заменить на 250х1000 ( по эквивалентному диаметру они равны), но рекомендация - соотношение сторон 1/2 - как с ней быть? Будет ли работать такой приток?

Сообщение отредактировал Maritol - 6.7.2017, 19:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geeft
сообщение 6.7.2017, 19:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 397
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391



А почему бы не почитать эти темы?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1677
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5867
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 6.7.2017, 23:34
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



2/250х500 под один фланец и то для перестраховки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maritol
сообщение 6.7.2017, 23:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083



Большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 20:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных