Доброго времени суток, форумчане. Подскажите, кто сталкивался. Есть приточно-вытяжная установка КОРФ с водяным нагревателем и фреоновым охладителем. Щит автоматики КОРФ для вентиляции, без номера, без вообще каких-либо опознавательных знаков с регулятором siemens rwc 82 , в паре со щитом для управления холодильным контуром. Компрессор стоит Bitzer Octagon 4NC-20.2Y. Вопрос собственно вот в чём. Данный регулятор может управлять температурой при работе фреонового охладителя? Читал про него, что он только для регулировки трехходового или работы тэнов. Но если тэнами управляет по принцепу вкл.-выкл., значит может и включать-выключать компрессор чисто теоретически? Просто не понятен сам процесс регулирования температуры в канале сейчас при работе компрессора. Как такового регулирования на данный момент нет, компрессор работает постоянно, температура в канале падает ниже уставки ( +20 градусов), порой доходит до +5. Мне просто понять , где копать, регулятор перепрошить или же что то неправильно подключено, может релюшка какая залипает? На выходе Q2 при работе висит 24 в на средней ножке. Или на холод не работает регулятор ? П.С. Звонил в КиН-сервис, сказали, что без номера шкафа ничем не помогут, да и с такими регуляторами сейчас не работают, поэтому даже ничего не подскажут. А вся документация на объекте утеряна и номера тоже почему то нет на ящике.
|