> Определение геометрической высоты подъёма
zerosoul
сообщение 7.7.2017, 11:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 16.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 192520



Добрый день!
Глубина установки насоса 128 м, динамический уровень 119 м
Какую высоту взять для определения геометрической высоты подъема насоса: глубину установки или динамический уровень?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Супер Марио
сообщение 7.7.2017, 11:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 21.6.2017
Из: Воронеж
Пользователь №: 323586



Цитата(zerosoul @ 7.7.2017, 11:14) *
Добрый день!
Глубина установки насоса 128 м, динамический уровень 119 м
Какую высоту взять для определения геометрической высоты подъема насоса: глубину установки или динамический уровень?


Глубина установки насоса есть величина от напорного патрубка до поверхности земли.
Динамический уровень (как я думаю, речь идет о скважинах) есть разница статического уровня и понижения в скважине. Временами это величина не постоянная.

Следовательно, за геометрическую высоту насоса предлагаю принять глубину установки насоса.
))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 7.7.2017, 11:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата
Какую высоту взять для определения геометрической высоты подъема насоса: глубину установки или динамический уровень?

само собой, глубина установки, а также не забудьте добавить разницу между глубиной насоса и динамического уровня, т.к. это будет подпор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 7.7.2017, 12:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



для расчетов принимать динамический уровень
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zerosoul
сообщение 7.7.2017, 12:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 16.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 192520



Цитата(freese @ 7.7.2017, 11:59) *
само собой, глубина установки, а также не забудьте добавить разницу между глубиной насоса и динамического уровня, т.к. это будет подпор


Почему подпор?

Если Читать Карелина, но у него Нг это разность отметок динамического уровня в скважине и уровня в резервуаре.
Т.е как раз получается, без разницы где установлен насос, а главное динамический уровень, он как раз и будет создавать дополнительный напор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 7.7.2017, 12:56
Сообщение #6


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Dima_UA @ 7.7.2017, 12:21) *
для расчетов принимать динамический уровень

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 7.7.2017, 13:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(zerosoul @ 7.7.2017, 13:28) *
Почему подпор?

т.е. считаете что над насосом столба воды нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
в_михалыч
сообщение 7.7.2017, 13:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 5.5.2007
Пользователь №: 7496



Прав Dima_UA
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 7.7.2017, 13:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(freese @ 7.7.2017, 11:59) *
само собой, глубина установки, а также не забудьте добавить разницу между глубиной насоса и динамического уровня, т.к. это будет подпор


не прибавить разницу, а отнять, и это будет как раз от динамического уровня
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 7.7.2017, 14:24
Сообщение #10


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(zerosoul @ 7.7.2017, 12:28) *
без разницы где установлен насос - главное динамический уровень

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных