Добрый день! Необходимо запроектировать выгреб 50 м3, и рядом 2 противопожарных резервуара 50 м3 каждый. Вопрос: какое необходимо расстояние между резервуарами и выгребом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 10.7.2017, 17:25
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Выгреб - это откуда лопатой выгребают. Вы про 50 м3 об этом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shalatonin
сообщение 10.7.2017, 18:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317603



Цитата(Dmitry_vk @ 10.7.2017, 17:25) *
Выгреб - это откуда лопатой выгребают. Вы про 50 м3 об этом?

Выгреб это где хозяйственно-бытовые стоки хранятся а потом приезжает ассенизаторская машина и откачивает все это дело. Да 50 метров кубических железобетонный резервуар подземный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 10.7.2017, 23:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



вместимость одно машины 3-6 кубов, 50 кубов не круто ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shalatonin
сообщение 11.7.2017, 4:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317603



Цитата(freese @ 11.7.2017, 0:46) *
вместимость одно машины 3-6 кубов, 50 кубов не круто ли?

Может быть и круто, но ситуация такая: имеется 2 здания управления (АБК можно сказать) расход стоков 3,6 м3/сут, есть существующая выгребная яма на 6 м3 и получается что они каждые два дня должны откачивать. Это им уже надоело, попросили сделать на 50 м3. Надо понимать что полностью яма не заполниться 50 м3, чуть меньше но все же 50/3,6= почти две недели и получается что всего 2 раза в месяц будет откачка, 4 илосаса (каждый по 10 м3) приедут и откачает.

Сообщение отредактировал Shalatonin - 11.7.2017, 4:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 11.7.2017, 7:11
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Shalatonin @ 10.7.2017, 14:31) *
Добрый день! Необходимо запроектировать выгреб 50 м3, и рядом 2 противопожарных резервуара 50 м3 каждый. Вопрос: какое необходимо расстояние между резервуарами и выгребом?


Не нормируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shalatonin
сообщение 11.7.2017, 8:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317603



Цитата(Михаил I @ 11.7.2017, 7:11) *
Не нормируется.

Спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8