Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Сетевые насосы в котельной, Как бы Вы реализовали логику АВР
Qwerty88
сообщение 10.7.2017, 13:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Модернизируем старую котельную.
В котельной 4 сетевых насоса по 200 кВт. Каждый с частотником. Каждым управляет свой ПЛК, подключенный в сеть Ethenet по протоколу ModbusTCP. Режим работы насосов - на постоянном % вращения работают 3 насоса, 1 стоит в резерве. При выходе из строя одного, двух или трех насосов должен запуститься резервный. Проблема еще в том, что при выходе из строя насосов нежелательно уменьшать расход через котлы. На котлах есть насосы рециркуляции которые регулируют расход через котел, но они не справятся и не выдадут нужный расход при отключении насосов. И как следствие - встанет котел по недостаточному расходу.
И вот тут и началась "головоломка"... Реализовать программно опрос резервным насосом те, которые в работе не проблема. Проблема в том, как правильно реагировать резервному насосу. Авария одного из рабочих насосов должна быть равноценна тому что он "выпал" из сети. Но ведь вполне возможна ситация когда контроллер одного из рабочих насосов просто "отвалится" от сети (к примеру выпадет коннектор из коммутатора когда кто-нибудь будет копаться в шкафу с коммутатором). И как быть в этом случае? Ведь запустив при этом резервный насос я создам слишком большое давление в системе. А переложив эту задачу на диспетчера (котельная с постоянным присутствием диспетчера) я добавлю дополнительный "человеческий" фактор. Как вариант - не считать пропадание насоса из сети за аварию. Но тогда при выходе из строя контроллера одного из насосов он не сообщит мастеру об аварии и не запустится резерв. Пока не знаю как быть в такой ситуации. Если есть у кого какие мысли - буду рад услышать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 10.7.2017, 13:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Qwerty88 @ 10.7.2017, 13:28) *
Но ведь вполне возможна ситация когда контроллер одного из рабочих насосов просто "отвалится" от сети (к примеру выпадет коннектор из коммутатора когда кто-нибудь будет копаться в шкафу с коммутатором).
Этот контроллер может сам определить подключен ли он к сети?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shavr
сообщение 10.7.2017, 13:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305



В резерве всегда один и тот же насос или насосы ротируются? может поставить датчик перепада на насосную группу и необходимость включения резерва определять по снижению разницы давлений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qwerty88
сообщение 10.7.2017, 13:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Цитата(cauto @ 10.7.2017, 14:45) *
Этот контроллер может сам определить подключен ли он к сети?

Да может определить что его перестал опрашивать мастер. Думаю уже тоже над тем, чтобы выключать насос если он пропал из сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 10.7.2017, 13:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Qwerty88 @ 10.7.2017, 13:50) *
Да может определить что его перестал опрашивать мастер. Думаю уже тоже над тем, чтобы выключать насос если он пропал из сети.
Ну да, как вариант rolleyes.gif Идентифицировать исчезновение опроса как аварию (естественно с задержкой) и отключать насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qwerty88
сообщение 10.7.2017, 13:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Цитата(shavr @ 10.7.2017, 14:45) *
В резерве всегда один и тот же насос или насосы ротируются? может поставить датчик перепада на насосную группу и необходимость включения резерва определять по снижению разницы давлений?

Какой насос в резерве определят эксплуатация и сама указывает в контроллере что этот насос резервный. Автоматической ротации не предусмотрено заданием.
На каждом насосе стоит датчик давления до и после насоса, но они подключены на контроллер этого же насоса. По ним он определяет работает ли насос, но если контроллер выпадет из сети то считать данные с этих датчиков мастер не сможет даже при большом желании. Обвешивать дополнительными реле перепада скорее всего не дадут (на этих сетевых насосах вообще "со скрипом" дают дырявить трубопровод для установки датчиков).

Цитата(cauto @ 10.7.2017, 14:54) *
Ну да, как вариант rolleyes.gif Идентифицировать исчезновение опроса как аварию (естественно с задержкой) и отключать насос.

Да, как один из вариантов оставлю такой алгоритм. Будем через неделю обсуждать с эксплуатацией сейчас пишу себе все возможные варианты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 10.7.2017, 13:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(shavr @ 10.7.2017, 13:45) *
В резерве всегда один и тот же насос или насосы ротируются? может поставить датчик перепада на насосную группу и необходимость включения резерва определять по снижению разницы давлений?

Датчик расхода, видимо, уже есть -
Цитата(Qwerty88 @ 10.7.2017, 13:28) *
встанет котел по недостаточному расходу.


Есть ещё вариант - вывести на аналоговый выход контроллера насоса значение перепада давления на насосе, и эти данные использовать для отдельного контроллера АВР. Он сможет определять при отвале от сети, работает насос и нужно ли вводить резерв.
Насосы управляются по вычисленному перепаду давления, или с фиксированной частотой? Датчик давления на выходе насоса установлен до обратного клапана? Т.е. при остановленном насосе какое давление он покажет?

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 10.7.2017, 14:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qwerty88
сообщение 10.7.2017, 14:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Цитата(Kotlovoy @ 10.7.2017, 14:58) *
Датчик расхода, видимо, уже есть -

Расходомеры стоят на котлах. На каждом котле стоит дополнительный рециркуляционный насос, который поддерживает постоянный расход в котле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shavr
сообщение 10.7.2017, 14:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305



Цитата(Qwerty88 @ 10.7.2017, 16:50) *
Да может определить что его перестал опрашивать мастер. Думаю уже тоже над тем, чтобы выключать насос если он пропал из сети.

тогда в случае если погаснет свичт к которому контроллеры подключены - все насосы встанут......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qwerty88
сообщение 10.7.2017, 14:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Цитата(Kotlovoy @ 10.7.2017, 14:58) *
Есть ещё вариант - вывести на аналоговый выход контроллера насоса значение перепада давления на насосе, и эти данные использовать для отдельного контроллера АВР. Он сможет определять при отвале от сети, работает насос и нужно ли вводить резерв.
Насосы управляются по вычисленному перепаду давления, или с фиксированной частотой? Датчик давления на выходе насоса установлен до обратного клапана? Т.е. при остановленном насосе какое давление он покажет?

Насчет аналогового выхода - как вариант... надо подумать.
Насосы работают с фиксированной частотой. Датчик давления на выходе установлен до обратного клапана. При останове насоса разность между показаниями до и после насоса будет стремиться к нулю.

Цитата(shavr @ 10.7.2017, 15:10) *
тогда в случае если погаснет свичт к которому контроллеры подключены - все насосы встанут......

Да. Тогда все насосы встанут. Можно предусмотреть ручной режим работы и в случае выхода из строя свича диспетчер подойдет к каждому насосу и запустит его вручную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 10.7.2017, 14:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



А почему не применили алгоритм каскадного управления насосами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 10.7.2017, 14:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Зачем каждому насосу контроллер непонятно :-(
Теоретически 4-насоса, 4-ЧП и 1 контроллер для группы насосов.

В предложенном варианте возможно такое решение
Передать сигнал работа насоса (все ОК) не только по сети но и по проводам :-)
(с помощью дискретного или аналогового выхода\входа)
1. Аналоговый выход на контроллере выдает текущее значение частоты ЧП (насос работает).
Кстати не обязательно задействовать выход контроллера, можно задействовать выход ЧП (большинство ЧП имеют настраиваемый аналоговый выход.
плюс такого решения аналоговый выход можно распараллеливать без дополнительных элементов
минус в контроллере должен быть свободный аналоговый вход.
2. использовать дискретный выход контроллера
минус необходимо использование внешнего устройства (реле) для распараллеливания сигнала на др. контроллеры.

Алгорит работы
контроллер передает аварию только в случае реальной аварии. (и по сети и по аналоговому\дискретному сигналу)
в случае пропадания сети контроллер продолжает работу в штатном режиме.
Резервный насос включается только по сигналу авария насоса (по сети или по аналоговому\дискретному сигналу)

ПС аварию можно передавать по цепочке примерно так
1 насос передает аварию 2 насосу если авария 1 насоса или 4 насоса
2 насос передает аварию 3 насосу если авария 2 насоса или1 насоса
3 насос передает аварию 4 насосу если авария 3 насоса или 2 насоса
4 насос передает аварию 1 насосу если авария 4 насоса или 3 насоса

ПС2 если передаем сигнал аварии дискретным выходом необходимо учесть возможность обестачивания контроллера
(авария нет питания контроллера)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starmos
сообщение 10.7.2017, 16:04
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 644
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



Самый надежный способ - использовать для определения неисправностей дискретный ввод вывод: 1 выход для индикации собственной аварии насоса и 3 входа для контроля состояний остальных 3 насосов. Если насос "знает" что он резервный, то его контроллер анализирует входы и собственное состояние, а если он не резервный, то только индицирует аварию, например размыкая реле выхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 10.7.2017, 16:24
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(starmos @ 10.7.2017, 16:04) *
Самый надежный способ - использовать для определения неисправностей дискретный ввод вывод: 1 выход для индикации собственной аварии насоса и 3 входа для контроля состояний остальных 3 насосов.

Это если хватает входов\выходов на контроллере :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qwerty88
сообщение 11.7.2017, 6:21
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Цитата(Kotlovoy @ 10.7.2017, 14:44) *
А почему не применили алгоритм каскадного управления насосами?

Потому что он тут не нужен.

Цитата(yozik @ 10.7.2017, 14:44) *
Зачем каждому насосу контроллер непонятно :-(
Теоретически 4-насоса, 4-ЧП и 1 контроллер для группы насосов.

Такая задача была. Я бы тоже проще сделал бы один щит на управление всеми насосами.

Цитата(yozik @ 10.7.2017, 14:44) *
В предложенном варианте возможно такое решение
Передать сигнал работа насоса (все ОК) не только по сети но и по проводам :-)
(с помощью дискретного или аналогового выхода\входа)
1. Аналоговый выход на контроллере выдает текущее значение частоты ЧП (насос работает).
Кстати не обязательно задействовать выход контроллера, можно задействовать выход ЧП (большинство ЧП имеют настраиваемый аналоговый выход.
плюс такого решения аналоговый выход можно распараллеливать без дополнительных элементов
минус в контроллере должен быть свободный аналоговый вход.
2. использовать дискретный выход контроллера
минус необходимо использование внешнего устройства (реле) для распараллеливания сигнала на др. контроллеры.

Алгорит работы
контроллер передает аварию только в случае реальной аварии. (и по сети и по аналоговому\дискретному сигналу)
в случае пропадания сети контроллер продолжает работу в штатном режиме.
Резервный насос включается только по сигналу авария насоса (по сети или по аналоговому\дискретному сигналу)

ПС аварию можно передавать по цепочке примерно так
1 насос передает аварию 2 насосу если авария 1 насоса или 4 насоса
2 насос передает аварию 3 насосу если авария 2 насоса или1 насоса
3 насос передает аварию 4 насосу если авария 3 насоса или 2 насоса
4 насос передает аварию 1 насосу если авария 4 насоса или 3 насоса

ПС2 если передаем сигнал аварии дискретным выходом необходимо учесть возможность обестачивания контроллера
(авария нет питания контроллера)

У меня есть еще шкаф который управляет деаэратором и подпиткой. Можно все эти выходы завести на него и вообще сделать его мастером в этой системе. Надо подумать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 11.7.2017, 8:05
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Общий мастер для такой задачи, это правильно.
Для управления резервом контролировать нужно не столько насосы (там могут лопатки осыпаться, а вы и не узнаете), сколько реальный перепад на насосной группе.
Раз отверстия в трубопроводе вскрывать не дают, то контролировать косвенно, по перепадам на насосах.
Мастер получает 4 значения перепада (или меньше, если кто-то выпал из сети), ранжирует по величине, наибольшее считается перепадом на насосной группе. По снижению - пуск резерва.
И в режиме резерва насос пускать не на фиксированной частоте, а на поддержание заданной уставки перепада (возможно он компенсирует не отказ, а частичную потерю производительности одним из насосов).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 11.7.2017, 11:19
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(and @ 11.7.2017, 8:05) *
Общий мастер для такой задачи, это правильно.
... ...


Но и подмастерья, локальные, тоже нужно оставлять.. Всё таки котельня, а не дом терпимости..
Если мастер откинется, то локальные контроллеры должны взять задачу на себя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 11.7.2017, 16:45
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Организовать глобальные переменные между всеми ПЛК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 5:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных