|
  |
ИТП |
|
|
|
12.8.2017, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Грязевик на обратке надо перенести до расходомера п 4.36 СП тепловые пункты На обратном трубопроводе между расходомеров и грязевиком два штуцера под манометры один можно убрать. Кран перед фильтром после трёхходового клапан на подаче как по мне лишний, проще закрыть кран на подаче перед клапаном и кран на обратке после перемычки, (крана на подаче не нашёл на монтажке) На рециркуляции ГВС перед фильтром нужен штуцер под манометр. Расход через перемычку разве не 1,42 кг/с будет в "худшем" режиме. На линии ХВС нужен штуцер после водосчётчика. Ширина проходов занижена.
И пару вопросов и рассуждений. 1 Зачем кран под пломбировку на обратке СО? 2 В СП в приложении 8 после рисунка три есть рекомендация по скорости в каналах ТО (бывало что с меня требовали повышать сопротивление и скорость в каналах что бы теплообменник не заростал. 3 Масштаба 1:25 нет по ГОСТ
|
|
|
|
|
14.8.2017, 14:08
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Благодарю за замечания. Цитата(cpt @ 13.8.2017, 2:59)  Грязевик на обратке надо перенести до расходомера п 4.36 СП тепловые пункты Он и так до расходомера.  Грязевик на обратке ставят для заполнения СО через обратку, соответственно направление движения теплоносителя такое же как и на подаче в обычном режиме. По СП он там вообще не нужен. Монтажники всегда просят. Цитата(cpt @ 13.8.2017, 2:59)  На обратном трубопроводе между расходомеров и грязевиком два штуцера под манометры один можно убрать. Согласен. На схеме лишний. На разрезе видно что физически там его нет. Цитата(cpt @ 13.8.2017, 2:59)  Кран перед фильтром после трёхходового клапан на подаче как по мне лишний, проще закрыть кран на подаче перед клапаном и кран на обратке после перемычки, (крана на подаче не нашёл на монтажке) Согласен по всем пунктам. Один кран лишний, другой потерял, исправлю. Цитата(cpt @ 13.8.2017, 2:59)  На рециркуляции ГВС перед фильтром нужен штуцер под манометр. На линии ХВС нужен штуцер после водосчётчика. Перед фильтром - согласен. По водосчетчику не понял, там тоже перепад мерить надо? Типа счётчик забивается? Цитата(cpt @ 13.8.2017, 2:59)  Расход через перемычку разве не 1,42 кг/с будет в "худшем" режиме. Да, правильно. Подписал только сетевой расход, зря на перемычке написал, путает. Исправлю. Цитата(cpt @ 13.8.2017, 2:59)  Ширина проходов занижена. Согласен, но увы не получается впихнуть невпихуемое. С местом под ИТП последнее время проблемы. Цитата(cpt @ 13.8.2017, 2:59)  1 Зачем кран под пломбировку на обратке СО? Ну вообще ПК от системы отключать нельзя, но и обслуживать его как-то надо. Вот решил выкрутится, в промке так бывает делают, решил повторить.  Цитата(cpt @ 13.8.2017, 2:59)  2 В СП в приложении 8 после рисунка три есть рекомендация по скорости в каналах ТО (бывало что с меня требовали повышать сопротивление и скорость в каналах что бы теплообменник не заростал. Не. Перепад на сети около 10 м, потери на ТО и клапане как раз почти полностью все выбирают. Не хочется туда ещё и на ТО насос ставить. Цитата(cpt @ 13.8.2017, 2:59)  3 Масштаба 1:25 нет по ГОСТ Насколько помню там есть оговорка, что допускаются другие.
|
|
|
|
|
14.8.2017, 14:16
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(dvortsov @ 14.8.2017, 14:08)  Грязевик на обратке ставят для заполнения СО через обратку, соответственно направление движения теплоносителя такое же как и на подаче в обычном режиме. По СП он там вообще не нужен. СП 4.36 Грязевики в тепловых пунктах следует предусматривать: на обратном трубопроводе перед регулирующими устройствами, насосами, приборами учета расхода воды и тепловых потоков - не более одного.
|
|
|
|
|
14.8.2017, 15:04
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Да, такое требование там написано. Но что подразумевает "перед" ещё вопрос. Как и юридический статус СП 41-101. Раньше, в "мохнатых" учебниках Богословского писали, что заполнение СО делают через обратку. Что может приплыть из внутрянки? Ржавчина? Так грязевик чего побольше ловит. Согласен, фильтр на обратке со стороны дома поставить можно. А вот грязевик - не уверен. Зато после летнего ремонта при заполнении через обратку куски электродов и носки сварщика приплыть могут даже запросто. Вы сами, кстати, как делаете?
|
|
|
|
|
14.8.2017, 15:20
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
гуп тэку вообще ничего не ставлю только на вводе магнитный шламоотделитель теплосети ставлю в подмосковье всегда ставлю на т2 до уутэ остальным в зависимости от места на свое усмотрение, а дальше по замечаниям, чаще питеру ничего не ставлю
|
|
|
|
|
14.8.2017, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
По грязевику, как по мне тут однозначно перед по ходу движения т.к мы должные его ставить перед наоссами и регуляторами, т.е установка после них без смыслена. По штуцеру у водосчётчика
8.10 В тепловых пунктах с расходом теплоты до 2,3 МВт должны предусматриваться:
б) штуцеры для манометров:
до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Водомеры штука с механическим измерением может и забиться. Я штуцера и возле расходомеров электромагнитных ставлю, т.к видел забитый расходомер в системе заполненой из болота.
|
|
|
|
|
14.8.2017, 16:22
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Цитата(cpt @ 14.8.2017, 23:57)  По грязевику, как по мне тут однозначно перед по ходу движения т.к мы должные его ставить перед наоссами и регуляторами, т.е установка после них без смыслена. Логично. Но основной вопрос - что считать "по ходу движения". На обратке я ставлю со стороны теплосети, для заполнения, хотя в нормальном режиме это "против хода".
|
|
|
|
|
14.8.2017, 16:36
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
ну тут вы явно отмазываетесь, уж для заполнения считать "по ходу" явно не оправдание так грязевики требовали ставить при открытом гвс на лето через одну трубу соответственно и уутэ в обратке ставился наоборот
|
|
|
|
|
8.11.2017, 8:14
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.2.2017
Пользователь №: 314680

|
Здравствуйте. Не хочется плодить множество однообразных тем, тем более я еще только начинающий тепловик и мои вопросы для профи могут быть сформулированы не корректно. Почитал СП и СНиПы на ИТП и требования к производственным зданиям, форум просмотрел, но ничего близкого к интересующему меня вопросу не нашел. Ресурсоснабжающая организация. Для района города будем строить блочно-модульную котельную. Поставили задачу определить места для установки ИТП. Система теплоснабжения - закрытая, зависимая. Целесообразность установки их в подвальном помещении или строить отдельное здание для группы МКД. Есть как 5-этажные 4-6 подъездные, так и двухэтажные двух подъездные дома, так же частный сектор с которым неясно будет он газифицирован или нет. Какие требования/рекомендации (пусть даже не нормативные, а практические) есть по определению технической возможности установки ИТП в подвалах - площади, напольные покрытия, вентиляция помещения, например? Для отдельно стоящих ИТП рекомендации по месту установки в квартале многоквартирных домов - удаленность от домов, крутизна склона, площадь здания и требования к близлежащей территории ИТП, например? В некоторых двухэтажных домах подвалов нет, есть только приямки. Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал danial_monk - 8.11.2017, 8:15
|
|
|
|
|
8.11.2017, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Странно вы читали СП Тепловые пункты глава Объёмно-планировочные решения даёт ответы на все ваши вопросы.
|
|
|
|
|
8.11.2017, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(danial_monk @ 8.11.2017, 8:14)  Почитал СП и СНиПы на ИТП и требования к производственным зданиям, форум просмотрел, но ничего близкого к интересующему меня вопросу не нашел. Удивительно!  - перечитайте внимательно раздел 14 в СП 124 и раздел 2 в СП 41-101-95
|
|
|
|
|
8.11.2017, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата Поставили задачу определить места для установки ИТП. Система теплоснабжения - закрытая, зависимая. Целесообразность установки их в подвальном помещении или строить отдельное здание для группы МКД. Есть как 5-этажные 4-6 подъездные, так и двухэтажные двух подъездные дома, так же частный сектор с которым неясно будет он газифицирован или нет вы говорите про ЦТП. По своему опыту, лучше строить отдельностоящие ЦТП. Что бы кроме ТСО туда ни кому входа не было. И у ТСОшников не было проблем с доступом. А так то можно и пристроенные и встроенные. Там просто с шумом проблемы возникнут. Даже не с самим шумом, а с требованием что ЦТП/ИТП незя располагать под жильем. Цитата Какие требования/рекомендации (пусть даже не нормативные, а практические) есть по определению технической возможности установки ИТП в подвалах - площади, напольные покрытия, вентиляция помещения, например? Для отдельно стоящих ИТП рекомендации по месту установки в квартале многоквартирных домов - удаленность от домов, крутизна склона, площадь здания и требования к близлежащей территории ИТП, например? сп42 Цитата В некоторых двухэтажных домах подвалов нет, есть только приямки. если будет ЦТП то в домах хватит узлов учета. Их можно под лестницами располагать.
|
|
|
|
|
8.11.2017, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(Амиго @ 8.11.2017, 9:44)  вы говорите про ЦТП. По своему опыту, лучше строить отдельностоящие ЦТП. Что бы кроме ТСО туда ни кому входа не было. И у ТСОшников не было проблем с доступом. А так то можно и пристроенные и встроенные. Там просто с шумом проблемы возникнут. Даже не с самим шумом, а с требованием что ЦТП/ИТП незя располагать под жильем.
сп42
если будет ЦТП то в домах хватит узлов учета. Их можно под лестницами располагать. Лучше с точки зрения эксплуатации. А вот за чей счет банкет. У нас есть 2 этажные параподъездные дома. Если они остались, то обычно стоят рядом миникварталом. В этом миниквартале, внутри можно поставить отдельностоящий ЦТП. НО. Стоимость ИТП для одного такого дома навскидку порядка пол ляма. Допустим таких домов в квартале 10 штук. Итого затраты порядка 5 лямов. Еще столько же потребуется на организацию учета (если нужно). Отдельно стоящее здание ЦТП будет стоить порядка ляма, внутрь его нужно засунуть оборудования на лям. А главное протянуть сети к новому ЦТП: вода тепло электра стоки. от ЦТП отопление и ГВС. Стоимость этих сетей сильно зависит от местных условий, но как по мне так лямов 10-15. Не дороговато ли за удобство эксплуатации? ИТП тоже можно под лестницей разместить. Как пластинчатый так и планшетный, который ТТАИ продвигает.
Сообщение отредактировал Const82 - 8.11.2017, 11:32
|
|
|
|
|
8.11.2017, 11:58
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Const82 @ 8.11.2017, 11:31)  планшетный, который ТТАИ продвигает. ТТАИ стали плоскими?
|
|
|
|
|
8.11.2017, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Ну как плоскими, по сравнению с пластинчатым плоские, по сравнению с трубой, которой осуществляется подключение - совсем нет
|
|
|
|
|
8.11.2017, 12:36
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Const82 @ 8.11.2017, 12:33)  Ну как плоскими, по сравнению с пластинчатым плоские, по сравнению с трубой, которой осуществляется подключение - совсем нет  Зачем же кожухотрубный водоподогреватель называть "планшетным"?
|
|
|
|
|
8.11.2017, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
А какой тогда называть? Он самый компактный получается.
|
|
|
|
|
8.11.2017, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата Лучше с точки зрения эксплуатации. ой ли. текущий новый мкрн, к примеру. 10 зданий 6-12 этажей. ИТП 5-7 млн. ЦТП 15-20. электричество, воду, каналыгу все равно застройщику кидать за свой счет. К 10 зданиям или к 11 особой роли не играет. Тут очевидный выйгрышь. Девелоперы тоже деньги считать умеют. В существующих кварталах может иначе. Хз. Но на первый взгляд все так же.
|
|
|
|
|
28.2.2018, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 25.8.2016
Из: СПб
Пользователь №: 303690

|
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Я начинающий проектировщик ИТП, впервые столкнулась с двухступенчатой (смешанной) схемой приготовления ГВС. Расчет теплообменников для данной схемы пытаюсь разобрать по приложению 5 СП. И, насколько я понимаю, данный расчет направлен на конструктив теплообменника, выбор площади поверхности по максимальным условиям его работы (переходный для ГВС и зимний для отопления). Однако полная схема ИТП рассчитывается ведь на зимний режим. Или на переходный при необходимости. Или на любой другой, но на единый для всех систем. И если считать по приложению 5 СП, то составить одновременно бьющиеся балансы и по теплу, и по расходам у меня не получается. Во вложении - пример принципиальной схемы ИТП (пожалуйста, не обращайте пока внимания на арматуру, пока вопрос о распределении потоков). Верхняя строка - тепловые потоки, нижняя - расходы воды по СП. Тепловые балансы, в общем, понятны: Qитп=Qо+QгвсI+QгвсII. А вот массовые балансы... Если я правильно поняла, в схеме рассчитываются расходы теплоносителя на нужды отопления и ступеней ГВС при условиях, которые не происходят одновременно. И тогда на вводе в ИТП уравнение Qитп=Gитп*(Т1-Т2) не выполняется. Я, похоже, совсем запуталась. Пожалуйста, помогите разобраться, как считается схема ИТП с двухступенчатым приготовлением ГВС.
|
|
|
|
|
28.2.2018, 14:11
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
не пиши расход на схеме, напишешь в паспорте узла присоединения или что ты там слепишь только нагрузку расходы на схеме только на потребителя и на вводе на +макс.часовую гвс и отопления
|
|
|
|
|
28.2.2018, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 25.8.2016
Из: СПб
Пользователь №: 303690

|
ivan-l-ing, спасибо. Напишу я его или нет - он все равно есть  к тому же этот расход нужен для подбора арматуры. Так что знать и понимать мне его все равно нужно. А у меня пока не выходит...
|
|
|
|
|
28.2.2018, 14:27
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(ivan-l-ing @ 28.2.2018, 14:11)  не пиши расход на схеме, напишешь в паспорте узла присоединения или что ты там слепишь только нагрузку расходы на схеме только на потребителя и на вводе на +макс.часовую гвс и отопления МОЭК заставляет делать выноски с каждого участка с персональным расходом и давлением
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 19,01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8
|
|
|
|
|
28.2.2018, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата МОЭК заставляет делать выноски с каждого участка с персональным расходом и давлением Давно так? Я года два-три как с ними не связывался, все больше МО, да регионы. Раньше хватало расходов с давлениями и температурами на вводах/выводах из ИТП.
|
|
|
|
|
28.2.2018, 15:46
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
я не знаю, давно или нет. но если в проекте этих обозначений нет - дают замечание.
|
|
|
|
|
28.2.2018, 16:20
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
тады в песочницу если не понимаешь
|
|
|
|
|
28.2.2018, 16:27
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
так то вопрос на самом деле интересный
есть разные расходы для выбора оборудования.
есть расходы для теплоснабжения отопления и вентиляции. они считаются на зимние нагрузки и графики. есть ГВС. там расчетный период переходный с проверкой на лето. соответственно, и расходы получаются для переходного периода.
есть общий расход на вводе в ИТП. он считается через другие формулы.
в результате получается схема, в которой расходы, указанные по схеме не дают в сумме общий расход на вводе.
И мощность на вводе, указанная как сумма мощностей всех потребителей не даёт расход при расчетном перепаде - если расход считать по СП.
Сообщение отредактировал ssn - 28.2.2018, 16:29
|
|
|
|
|
28.2.2018, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 25.8.2016
Из: СПб
Пользователь №: 303690

|
ssn, именно! Спасибо вам за понимание Я так понимаю, что для выбора арматуры на каждом конкретном участке принимается расчетный расход для конкретного оборудования, к которому этот участок относится. А единого расчетного режима для ИТП и нет вроде как...
|
|
|
|
|
28.2.2018, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата есть разные расходы для выбора оборудования. Есть. И все они прописываются в таблицах. Расчеты расходов, подборы клапанов и пр. там же Единственное место в ГОСТах где сказано про тепловые схемы - ГОСТ по котельным. Ни о каких расходах по трубам там речи нет. Опять какуюто хрень моэковцы выдумали. п.с. надо б взять халтуркой ИТПшку в мск, посмотреть чего поменяли с 14 года. а то от жизни отстаю.
Сообщение отредактировал Амиго - 28.2.2018, 17:17
|
|
|
|
|
1.3.2018, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(Амиго @ 28.2.2018, 17:17)  Есть. И все они прописываются в таблицах. Расчеты расходов, подборы клапанов и пр. там же Единственное место в ГОСТах где сказано про тепловые схемы - ГОСТ по котельным. Ни о каких расходах по трубам там речи нет. Опять какуюто хрень моэковцы выдумали.
п.с. надо б взять халтуркой ИТПшку в мск, посмотреть чего поменяли с 14 года. а то от жизни отстаю. Там постоянно тема заказчику затирается, что зачем вы этих не компетентных проектантов заказали, надо было к нам идти, мы бы посоветовали людей, сразу бы, без замечаний проскочило.
|
|
|
|
|
1.3.2018, 12:12
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
в питере таже тема в тэке по одк если тм вменяемые люди то одк просто сволота
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|