Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
130 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> В остальном полагаю ... намба ту
altsem
сообщение 28.7.2021, 19:03
Сообщение #1861


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Да и тем более гроза на сутки зарядила по всему Питеру(кстати Питер фарева!)

Вовремя закруглились.
- Щас начнётся.
- Что начнётся?
- Каталепсия. Уехать не хотите?..

Сообщение отредактировал altsem - 28.7.2021, 19:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 28.7.2021, 19:27
Сообщение #1862





Guest Forum






Органичнее бы смотрелись лапти или босиком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 28.7.2021, 20:05
Сообщение #1863


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Цитата(altsem @ 28.7.2021, 19:03) *
- Щас начнётся.
- Что начнётся?
- Каталепсия. Уехать не хотите?..

- Не хочу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 29.7.2021, 10:13
Сообщение #1864


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Доброе утро всем продлившим свои местные командировки!
Сегодня остаёмся в секцыи "К вопросу об пене и об пено-клее", при том пару раз заглянем в секцыю "К вопросу об синей изоленте"

Сообщение отредактировал altsem - 29.7.2021, 10:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 29.7.2021, 12:04
Сообщение #1865


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Понимаю так, что начальство никому командировку не продлило.
Ну и ладно.
Не надо, значит не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 29.7.2021, 17:48
Сообщение #1866


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Жгут заключён в кожух. Под кожухом прокладываются две нитки теплового спутника. Справа и слева от ниток теплового спутника прокладыаается напорная канализация и подача ХВС.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  tmp_cam_6429491404247527784.jpg ( 23,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  tmp_cam_3595849885081373479.jpg ( 18,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 30.7.2021, 0:10
Сообщение #1867


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Цитата(инж323 @ 29.7.2021, 23:01) *
трассировку на местности бык делал?

Нет, это я её такую придумал laugh.gif
Мне была дана вот такая вот канавка, со словами, что это аж траншея )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.7.2021, 2:40
Сообщение #1868





Группа: Участники форума
Сообщений: 33379
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(altsem @ 30.7.2021, 0:10) *
Нет, это я её такую придумал laugh.gif
Мне была дана вот такая вот канавка, со словами, что это аж траншея )

Так криво только окопы копают для сокращения простреливаемой по окопу дистанции, а для трасс траншея попрямей д.б.. Чет не землекоп вы, даже на глубину 2-х штыков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 30.7.2021, 8:36
Сообщение #1869


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Цитата(инж323 @ 30.7.2021, 2:40) *
Так криво только окопы копают для сокращения простреливаемой по окопу дистанции, а для трасс траншея попрямей д.б.. Чет не землекоп вы, даже на глубину 2-х штыков.

Послушайте, я ж объяснил, что трассу укладывал в то, что мне дали. Не копал я там ничего. И про два штыка... да, два штыка. Только внизу этих двух штыков лежит дренажная труба. В результате, наш народный жизнеполагающий восьмитрубный ультратеплопровод вообще оказался у поверхности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 30.7.2021, 8:40
Сообщение #1870





Guest Forum






Все нормально, почти ровно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 30.7.2021, 8:44
Сообщение #1871


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Так вот о чём и речь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 30.7.2021, 11:31
Сообщение #1872


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Ну что. Ж. Наверное можно переходить к секцыи "К вопросу об схемо и системотехнике" mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 30.7.2021, 11:39
Сообщение #1873


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3631
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(altsem @ 27.7.2021, 23:25) *
От ить в чём у самопальщиков загвоздка... Загвоздка у них в том, что они не могут обеспечить герметичность своих самопальных трасс.


Ну так обычная герметичность не подходит для самопальных трасс. Нужно делать самопальную герметичность, она совместима с самопальными трассами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 30.7.2021, 12:35
Сообщение #1874


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Цитата(Ashihara @ 30.7.2021, 11:39) *
Ну так обычная герметичность не подходит для самопальных трасс. Нужно делать самопальную герметичность, она совместима с самопальными трассами.

Мудрые слова. Но есть в этих словах некоторая
недосказанность... В чём же она заключается? Хоть мы уже и покинули секцыю "К вопросу об синей изоленте" , всё одно, есть смысел вычлушать мнение huh.gif

Сообщение отредактировал altsem - 30.7.2021, 12:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 30.7.2021, 13:37
Сообщение #1875


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Мнение не было уточнено. Ну и оставим тогда huh.gif

Сообщение отредактировал altsem - 30.7.2021, 13:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 30.7.2021, 13:56
Сообщение #1876


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Так!
35000 х 0.11/50/1.16/60=1.1л/мин. Отлично!
Господа. Не обращайте внимания. Это так... "заметки на полях" это "к вопросу об схемо и системотехнике" .

Сообщение отредактировал altsem - 30.7.2021, 14:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 30.7.2021, 16:05
Сообщение #1877


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



35000 это мощность нашего конденсационного котла
0.11 это доля скрытога тепла
50 это дельтаТ межжу подачей на бойлер и обраткой тёплых полов
1.16 это... ну вобщим это я помню...
60 это час в минутном выражении
1.1 это результирующий объём циркуляции.

Не обращайте внимания. Это всё "заметки"

В конце нашего мастер-класса понадобится huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.7.2021, 16:31
Сообщение #1878





Группа: Участники форума
Сообщений: 33379
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Если б тот бык мог писать целую минуту, то он написал бы побольше, чем 1.1 литр в минуту. Вас из смесителя какой тогда расход удовлетворяет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 30.7.2021, 16:50
Сообщение #1879


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Это расход не для смесителя, а для обеспечения работы спутника народной ультратеплотрассы, но чтоб без лишних потерь народного достояния, природнога газа. Дело в том, что наш народный ультратеплопровод сам по себе является греющим элементом. При этом жизнеобеспечивающая трасса (в частности напорная канализация) не по всей длине своей троектории сопровождается ультратеплопроводом. Около 15 метров напорная канализация идёт к колодцу одна. А в соответствии с последними велениями Партии и Правительства "Об усилении усилий в области зелёной энергетики" мною было принято решение не закладывать никаких электрических греющих кабелей. Взамен этого устаревшего гегемонского решения, вдоль незащищённога участка напорной канализации проложено ответвление спутника ультратеплотрассы.
А про смеситель там ничего не было huh.gif

Сообщение отредактировал altsem - 30.7.2021, 17:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 30.7.2021, 17:19
Сообщение #1880


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Вот это ответвление. Народный ультратеплопровод, продолжая свое движение, как и положено уходит направо, а ветеа напорной канализации подленько отходит от него налево. И потому к ней присовокуплен спутник, который, сопроводив предательницу до колодца, вдоль неё же возвращается к народному ультратеплопроводу, и продолжает коллективное продвижение к источнику тепла, под названием котельная.
Тяжело конечно, ново, неформатно, атипично в некотором смысле. Но делать-то кто-то должен huh.gif

Сообщение отредактировал altsem - 30.7.2021, 17:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  tmp_cam_6680113857932439498.jpg ( 20,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 30.7.2021, 17:47
Сообщение #1881


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Почему неформатно. Да потому, что изначальео на сей ультратеплопровод возлагалась ещё функцыя вспомоществующей подсистемы холодоснабжения. Но увы! Увы. На этот раз придётся делать в усечённом, купированном варианте huh.gif

Сообщение отредактировал altsem - 30.7.2021, 17:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 30.7.2021, 18:21
Сообщение #1882


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Кстати об источнике тепла...
Об котельной то-есть.
В случае снижения наружной температуры до +1гр, включается спутниковый циркуляционный насос, благодаря работе которого активируется циркулёж теплоносителя в спутнике (а мы помним, что снимая тепло с ультратеплопровода, спутник проносит это тепло вдоль незащищённога участка напорной канализации, тем самым обеспечивая ея бесперебойную работу).
Кстати о температуре теплоносителя в спутнике...
Есть ещё один термодатчик, который контролирует температуру флюида того теплоносителя. При снижении температуры флюида до +3 гр, открывается подмес от обратки смесителя тёплых полов. От обратки(!), потому как спутник не обязан быть горячим. Ему вполне достаточно иметь температуру по подаче +30гр. И даже если случится такой ужос, что температура по обратке составит 5гр, мощность нашего народного спутника составит примерно 1.1 х 1.16 х 25 = ... huh.gif ... вопщем 2кВт без одной десятой.
Да и то(!) Сей алгоритм сработает только в случае жестоких продолжительных морозов...
Догрев спутника от обратки тёплых полов, это скорее страховка, чем рабочая функция.

Так что по части Отеческих Велений Партии и Правительства, вроде как блюдём huh.gif

Сообщение отредактировал altsem - 30.7.2021, 18:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 30.7.2021, 18:39
Сообщение #1883


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Кстати это показательный результат запенивания нашего народнога ультратеплопровода в составе жизнеобеспечивающей трассы.
На самом деле, сразу после запенивания, отверстиеподобные дырки заклеиваются синей изолентой в виде банального серого скотча.

Сообщение отредактировал altsem - 30.7.2021, 18:41
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  tmp_cam_1756301049828654314.jpg ( 1,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 30.7.2021, 22:24
Сообщение #1884


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Господа. Завтра не смогу проводить мастер-класс. Другие дела навалились.
Но мы не прощаемся. Секцыя "К вопросу об схемо и системотехнике" ещё не закрыта.
Понимаю общее возмущение, но не смогу.
Но мы не прощаемся! Впрочем об этом уже говорил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 31.7.2021, 10:35
Сообщение #1885


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Надеюсь, что справитесь, без меня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 31.7.2021, 12:50
Сообщение #1886


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Клубу симбиотов - жить!

mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 31.7.2021, 13:11
Сообщение #1887





Guest Forum






В оркестровой яме оживление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 31.7.2021, 13:43
Сообщение #1888


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Вот такую термоусадку опробуем (та что справа). А то я этим рулеткам, штангенцыркулям да нутромерам как-то не доверяю dry.gif

Нет, ну да, если к секцыи "К вопросу об схемо и системотехнике" интереса нет, то, в принципе, можем закруглить мастер-класс об ультратеплопроводах на секцыи "К вопросу об синей изоленте". Ведущий не против.

Ведущему больше останется. Курсанты здесь не причём

Сообщение отредактировал altsem - 31.7.2021, 13:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  tmp_cam_767901147657854726.jpg ( 16,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 31.7.2021, 14:55
Сообщение #1889


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



То им трассировка не той прямизны.. то их ещё чего не устравает.. то сланцы не те..
Достали mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 31.7.2021, 18:02
Сообщение #1890





Guest Forum






Даже в беседке тихо.

Это вызывает коллективное беспокойство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

130 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 20:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных